第一章 电气化铁路的基本知识 - 图文(2)
(2)人体碰触绝缘损坏的电气设备外壳;
(3)人站在接地电流通过的地面上,两脚承受跨步电压; (4)与人相连的导体碰触带电体;
(5)人体与高压带电体之间小于放电距离,造成带电体向人体放电;
(6)误操作时强烈电弧波及人体。 5、电击、电伤
电击指电流通过人体时,人体内部组织受到破坏。 电伤指电流通过人体时,人体外部组织受到局部损害,有烧伤(灼伤)、电烙印、皮肤金属化等几种。
6、电流对人体的损害
一般认为电流在1OmA以下时不致有生命危险(此处提到的“不致有生命危险”,不是长时间通过此电流);超过50mA时有生命危险;100mA以上时呼吸与心脏停止跳动。人体通过不同电流值时的感觉特征见表2—1。
表2-1 人体通过电流的感觉特征 通过人体电流数量(mA) 0.6-1.5 开始感觉,手指麻刺 12
人体的感觉特症 2-3 5-7 8-10 手指强麻刺 手的肌肉抽筋 手指已难摆脱,但终能自行摆脱电源 20-25 手指迅速麻痹,不能自行摆脱电源,剧痛 50-80 90-100以上 呼吸困难,心脏开始震颤 持续三秒或更多时间,心脏麻痹,停止跳动 7、决定触电伤害的因素 触电伤害程度与下列因素有关:
(1)电流的种类和频率。交流电比直流电危害性大;工频比低频或高频危险性大。
(2)电流的大小。电流越大,危险越大。
(3)电压的高低。电压越高越危险,电压低至50v以下时一般不会引起不良后果。
(4)电流通过人体的途径。一般认为电流通过人体的心脏、呼吸器官、神经中枢占流过人体总电流的比例越大,危险越大。
(5)触电时间。触电时间越长,人体组织破坏越厉害。 (6)人体电阻的大小。人体电阻分为皮肤电阻和内部组织电阻,后者较低,约在600~800Ω,前者为800—1,000,
13
00011,即人体电阻主要由皮肤电阻决定,人体电阻小的危险性大,电阻大的危险性小。
(7)人的生理和精神的好坏对触电后果也有明显影响。患心脏病、肺病、精神病者触电时就比较危险;醉酒、疲劳过度、出汗过多等也能增加触电的伤害程度。
8、单相触电、两相触电及危险性
人体的一点接触电网的一根相线叫单相触电。它将会造成生命危险。因人体接触电网的一根相线时,大的电流从相线,经人体、大地回到电源构成通路。
两相触电是指人体有两点同时接触不同的相线。人体处于最危险的线电压之下。因为:
经人体的电流IR=U线/R(式中R—人体电阻、U线一线电压)
如当人体电阻为1000Ω时,在380v或220v电网中,两线触电通过人体的电流为380mA或220mA,大大超过了人体危险电流。
9、跨步电压、对地电压
带电体与大地之间的电位差称对地电压。
当电气设备发生接地故障时,接地电流自接地点向四周大地扩散,使大地各点的电位不同,且离接地点越远电位越低,至20米以外可视为零电位。此时,人站在接地短路回路上,两脚间就受到地面上不同点之间的电位差,称为跨步
14
电压,如图2—1所示。
图2-1跨步电压示意图
1.接触导线;2.接触导线落地处;3.电流波及面;4.跨
步电压
10、造成触电事故的原因 一般来说有以下几方面的原因:
(1)作业时未认真执行《安规》等安全操作制度。 (2)对供电系统接线及设备结构不熟悉。 (3)供电设备(包括线路)安装不符合规程要求。 (4)供电设备保养维修质量差或不及时。 (5)缺乏电力安全作业知识: 11、防止直接触电的安全措施 防止直接触电主要有以厂措施:
(1)绝缘:即利用绝缘物防止触及带电体: (2)屏护:即利用屏障或围栏防止触及带电体; (3)障碍:即设臵障碍以防止无意触及或接近带电休; (4)间隔:即使人体各部及所执:正具与带电体之间保
15
证一定安全距离。
(5)漏电保护装臵。
(6)设立标志:警告或提醒作业人员与其他人,避免触电事故发生。
(7)采用安全电压。 12、接地装臵
在电力系统中,习惯将大地视为零电位。这是因为,一是由电力供电变压器结构决定的;二是因人与大地是处于同电位,所以为了防止人们接触电气设备而被电击伤,把电力设备与大地作良好的连接叫接地。
为了可靠接地,—般采用金属体插人大地,再用导线将金属体与电气没备连接起来。导线与金属体合在一起叫接地装臵。
13、电器设备接地的原因
我国电气化铁路接触网的额定电压为25KV(系接触网对钢轨的电压),带电体与非带电体之间虽然有绝缘子起隔离绝缘作用,但在通常的情况下总有微弱的泄露电流经绝缘体流向大地、随着绝缘元件的老化及出现裂纹或浸水时绝缘强度下降,这种泄露电流会相应增加。当支柱对地有较大的接地电阻时,其电流就会在支柱上形成过渡电压,严重时会危及人身安全。另外,当绝缘子缺、残及遭到破坏时必然会形成短路电流;但由于支柱本身的电阻、基础的电阻以及基础
16
至钢轨的过渡电阻其阻值较大,在短路电流流过这较大的电阻时,无疑就限制了短路电流数值,致使因短路电流不足以使继电保护动作,而在短路点处形成时断时续的电弧,这样不仅不利于人身安全,还会烧损电气设备。为避免上述种种情况发生,接触网应设立接地装臵,即接触网的支持结构、支柱及其他电气装臵应接地。
14、工作接地及其作用
电力系统运行所需要的接地。例如,变压器的中性点直接与大地作金属连接称为工作接地。
其作用:
(1)能迅速切断故障设备,保护动作灵敏; (2)能降低对电气设备的最低绝缘水平要求; (3)能实现一定功能的供电要求。 15、保护接地及其作用
由于绝缘损坏,在正常情况下不带电的电力设备金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔有可能带电,为了防止这种电压危及人身安全,可以采用保护接地。将电力设备正常情况下不带电的金属外壳、钢筋混凝土柱、变压器、隔离开关的金属外壳与接地体之间,作良好的金属连接称为保护接地。
其作用:使电气设备外壳和大地成为等电位,一旦金属外壳带电后、不能伤及人身。
16、重复接地及其作用
17
将零线或接地联络线上的一点或多点再次作金属的接地,称为重复接地。例如:电气化铁路中钢轨,经过保护接地按一定间隔进行重复接地。
其作用:当发生接触线和钢轨间短路时,能进一步降低钢轨电压,从而保护铁路设施和人身安全。
17、作业监护
根据有关资料介绍,30%左右的触电伤亡事故都是在靠近带电体作业的情况下发生的。
靠近带电体作业发生触电事故的主要原因之一是没有设专人监护或监护不当,因为人们在紧张工作时,思想高度集中,容易忘记周围环境,难免靠近带电体,危及人身安全。设专人监护,监护人可及时提醒操作者应注意的安全事项,随时纠正其错误动作,防止触电事故发生。
监护人员责任重大,应自始至终集中精力监护,不得从事与监护工作无关的其他工作,如因特殊情况必须离开作业处所时,应指定安全等级合格的人员代替,否则作业组应停止工作。
为了确保监护人员良好地履行自己的职责,要求:凡是从事监护工作的人员,均必须经过段一级组织的技术业务培训,并考试合格,否则不能单独从事监护工作。
18、通过跨越接触网的天桥、跨线桥应注意的安全事项 天桥、跨线桥跨越接触网的地方,距离带电部分较近,
18
容易发生触电事故。为确保人身安全, …… 此处隐藏:3507字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍




