一、 工程概况及项目特征......................................................................2 二、 监理工作范围及内容.................................................................6 三、 监理工作依据及目标.............................................................10 四、 监理组织机构及职责分工.....................................................13 五、 监理工作程序................................................................................19 六、 监理工作方法及措施....................................................................24 七、 监理工作目标值............................................................................25 八、 监理质量控制要点........................................................................26 九、 安全文明施工监理措施................................................................38

1

第一章 工程概况及项目特征

一、工程概况:

1、工程名称:和黄〃小港湾改造项目5号地块工程 2、工程地点:青岛市市北区小港湾片区

3、建筑规模:本工程总建筑面积308802.20㎡,人防建筑面积6913㎡(防护面积6776㎡),建筑性质为一类建筑,结构形式为框剪结构,抗震设防烈度为六度,使用年限为50年,安全等级二级,耐火等级为一级,车库防火分类为Ⅰ类。

4、使用功能:附建式平站结合人防工程。平时功能为地下车库,单层停车,本层人防区停车104辆;战时功能为四个二等人员掩蔽所和一个移动电站。

5、防护防化部分:本工程战时划分为四个防护单元。 防护功能:二等人员掩蔽所。 防护等级:甲类核(常)六级。 防化等级:二等人员掩蔽所-丙级。 二、项目特征:

1、结构形式:框架剪力墙结构。 2、具体材料如下:

(1)混凝土强度等级:结构构件混凝土强度等级详见下表:

车库项(主楼)目 人防外墙

2

车库(主车库(主楼)楼)人防砼墙 柱 车库(主楼)人防梁板

C30(),P6 地倒塌楼下梯/坡道 室 C50 备注 C50(塔楼C50 C60) 基础及地梁 筏板 C40,C50,P6 P6 防水垫层 底板 C40,C40,P6 C40,P6 P6 C15 1、构件强度等级须核对青岛腾远设计事务所有限公司结构设计,不得低于其要求 (2)、钢筋:HPB300级(一级钢)fy=270N/m㎡,HRB335级(二级钢)fy=300N/m㎡,HRB400级(三级钢)fy=360N/m㎡。

(3)、焊条:三级钢用E55xx,二级钢用E50xx,一级钢用E43xx。 (4)、砌体:填充墙采用M5专用预拌水泥砂浆、容重≤650kg/ m3的加气混凝土砌块砌筑,与水、土直接接触的砌体采用MU20蒸压实心砖、M5预拌水泥砂浆砌筑。

(5)、基础地板下(未计防水层厚)设100厚C15素混凝土垫层,每边宽出基础边100。 3、设计与施工要求: (1)、人防墙体注释:

部位 临空墙 活门墙 防护密闭门 门框墙

编号 LKQxx HMQxx FMKQxx 3

备注 第一道门

防护密闭门+密闭门 门框墙 封堵墙 单元隔墙 扩散室余压墙体 密闭隔墙 不承受人防水平动荷载的墙FMKQxx FDQxx DYGQxx LKQxx MBQxx Qxx 一墙双门 单元、临空 体 防倒塌墙体 水池围护墙 人防地下室外墙 Qxx QSx DWQxx (2)、临战前后砌抗爆挡土墙及抗爆隔离墙采用沙袋堆垒,厚度不小于500mm厚,高度不小于1800mm,平均位臵详建筑施工图。 (3)、人防地下室所有双面配筋的钢筋混凝土板、墙应设臵梅花形排列的拉结钢筋。

(4)、防护段部分连续浇筑混凝土,不得留施工缝。

(5)、选用的防护密闭门,密闭门,活门,封堵门均应为国家定点防护设备厂产品。需提前与厂家联系预埋件及门扇安装事宜。 (6)、钢筋混凝土墙体开洞、设备预留套管穿墙处如无详图表示,按本说明大样所示进行洞口补强。

(7)、所有防护密闭墙(包括外墙、临空墙、门框墙、单元隔墙、密闭墙)上不准设臵非人防专用的暗设插座、开关盒、控制箱、壁龛等,应采取明设方式或保证嵌入后剩余墙体厚度不小于250㎜。

4

(8)、所有防护密闭墙在施工支模时若采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆,有防水要求部位尚须加设止水环,不允许使用PVC管或竹套筒。

(9)、所有人防结构构件施工支模时,保护层垫块、墙体顶底板钢筋支撑等不得采用石材、埋入式塑料卡扣等,只允许采用原浆制品或相同等级的预制成品。 三、本工程参建单位 :

建设单位:和记黄埔地产(青岛)有限公司; 设计单位:青岛市人防建筑设计研究院; 青岛腾远设计事务所有限公司; 施工单位:天元建设集团有限公司; 监理单位:青岛东方监理有限公司; 勘察单位:山东省地矿工程勘察院。

第二章 监理工作范围和监理工作内容

一、监理工作阶段及范围

1、监理的阶段:施工阶段、保修阶段。

2、监理范围: 监理合同要求及工程施工图纸范围内的建筑、安装工程。

二、监理工作内容

5

…… 此处隐藏:510字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
地下室人防工程监理细则(和黄).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616488.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)