教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

防潮地面作业指导书(2)

来源:网络收集 时间:2026-01-14
导读: 细石砼防潮地面作业指导书 第 6 页 共10页 水泥:水泥采用普通硅酸盐水泥,其标号为425号。 砂:砂应符合现行的行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》。 石:石应符合现行的行业标准《普通混凝土用碎石或卵

细石砼防潮地面作业指导书 第 6 页 共10页

水泥:水泥采用普通硅酸盐水泥,其标号为425号。

砂:砂应符合现行的行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》。

石:石应符合现行的行业标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定,其粒径不大于6mm。 4.5.2 施工要点

a、 在铺设找平层前,应将下一基层表面清理干净。 b、 下层水泥混凝土垫层应湿润,并划毛或凿毛,先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为0.4~0.5,并应随刷随铺设找平层。

c、 在水泥砂浆找平层上有卷材防潮,找平层表面应洁净、干燥,其含水率不应大于6%。基层处理剂一般为冷底子油。铺设找平层后,涂刷基层处理剂的相隔时间以及其配合比均应通过试验确定。一般底子油涂刷一昼夜后方可铺设隔离层或面层。 4.6 防潮层施工

工程设计为粘贴3厚聚脂胎改性沥青卷材(APP),其施工方法也是本工程的重点。

4.6.1 聚脂胎改性沥青卷材(APP)热溶法施工可采用滚铺法和展铺法。 4.6.1.1滚铺法

这是一种不展开卷材而边加热烘烤边滚动卷材铺贴的方法。 (1) 起始端卷材的铺贴将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滚展卷材1000mm左右,掀起已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50—100mm距离,与基层呈30°~45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺于基层,然后进行排气辊压使卷材与基层粘结牢固。当起始端铺贴至剩下300mm左右长度时,将其翻放在隔热板上,用火焰加热余下起始端

细石砼防潮地面作业指导书 第 7 页 共10页

基层后,再加热卷材起始端余下部分,然后将其粘贴于基层。

(2) 滚铺卷材起始端铺贴完成后即可进行大面积滚铺。持枪人位于卷材滚铺的前方,按上述方法同时加热卷材和基层,条粘时只需加热两侧边,加热宽度各为150mm左右。推滚卷材人蹲在已铺好的卷起始端上面,等卷材充分加热后缓缓推压卷材,并随时注意卷材的平整顺直和搭接缝宽度。其后紧跟一人用棉纱团等从中间向两边抹压卷材,赶出气泡,并用刮刀将溢出的热熔胶刮压接边缝。另一人用压辊压实卷材,使之与基层粘贴密实。 4.6.1.2展铺法

是先将卷材平铺于基层,再沿边掀起卷材予以加热粘贴。此方法适用于条粘法铺贴卷材,其施工方法如下:

(1) 先将卷材展铺在基层上,对好搭接缝,按滚铺法的要求先铺贴好起始端卷材。

(2) 拉直整幅卷材,使其无皱折、无波纹,能平坦地与基层相贴,并对准长边搭接缝,然后对末端作临时固定,防止卷材回缩,可采用站人等办法。

(3) 由起始端开始熔贴卷材,掀起卷材边缘约200mm高,将喷枪头伸入侧边卷材下,加热卷材边宽约200mm的底面热熔胶和基层,边加热边向后退。然后另一人用棉纱团等由卷材中间向两边赶出气泡,并抹压平整。再由紧随的操作人员持辊压实两侧边卷材,并用刮刀将溢出的热熔胶刮压平整。

(4) 铺贴到距末端1000mm左右长度时,撤出临时固定,按前述滚压法铺贴末端卷材。 4.6.2 搭接缝施工

热熔卷材表面一般有一层防粘隔离纸,因此在热熔粘结之前,应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉,以利搭接牢固严密。

操作时,由持枪人手持烫板(隔火板)柄,将烫板沿搭接粉线后

细石砼防潮地面作业指导书 第 8 页 共10页

退,喷枪火焰随烫板移动,喷枪应离开卷材50—100mm,贴靠烫板。移动速度要控制合适,以刚好熔去隔离纸为宜。烫板和喷枪要密切配合,以免烧损卷材。排气和辊压方法与前述相同。

当整个防水层熔贴完后,所有搭接缝均应用密封材料涂封严密。 4.6.3 复杂部位附加增强层的铺贴

其要点为:需增强部位基层一般需涂刷一遍密封材料作基层处理,以便于较好地粘结增强层;加强附加增加层卷材后应及时粘贴,因此加热前应先作试贴,以提高粘贴速度;附加增强部位较小时,宜采用手持汽油喷枪。 4.6.4 搭接方法与宽度要求

铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。 叠层铺设的各层卷材,搭接缝应错开。

高聚物改性沥青卷材的搭接缝应用与它材性相容的密封材料封严,搭接宽度≥100mm。

4.6.5 卷材与基层的粘结方法可分为满粘法、点粘法和空铺法等形式。条粘、点粘和空铺法适合于防水层上有重物覆盖或基层变形较大的场合,是一种克服基层变形拉裂卷材防水层的有效措施,具体施工时按设计规定,选择适用的工艺方法。

空铺法:铺贴卷材防水层时,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法;条粘法:铺贴卷材时,卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm;点粘法:铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法,每平方米粘结不少于5点,每点面积为100mm×100mm。

无论采用空铺、条粘还是点粘法,施工时都必须注意:距周边800mm的防水层应满粘,保证防水层四周与基层粘结牢固;卷材与卷材之间应满粘,保证搭接严密。 4.6.6 施工要求 …… 此处隐藏:308字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

防潮地面作业指导书(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616435.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)