二次结构施工方案

(2) 砌体水平灰缝的砂浆饱满度,应按净面积计算不得低于90%,且不得出现假缝、透明缝。

抽检数量:每检验批不应少于5处。

检验方法:用专用百格网检测砌块与砂浆粘结痕迹,每处检测3 块小砌块,取其平均值。

(3) 砖砌体的转角处和纵横交界处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应大于斜槎高度。施工洞口可预留直槎,但在洞口砌筑和补砌时,应在直槎上下搭砌的小砌块空洞内用强度等级不低于C20的混凝土灌实。

抽检数量:每检验批抽查不应少于5 处。 检查方法:观察检查。

(4) 小砌块砌体的芯柱在楼盖处应贯通,不得削弱芯柱截面尺寸,芯柱混凝土不得漏灌。

抽检数量:每检验批抽查不应小于5处。 检查方法:观察检查。 3、一般项目

(1) 墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为5mm,不得大于6mm,也不应小于4mm。

检查数量:每检验批抽查不应小于5处。

检验方法:水平灰缝的厚度用尺量5皮小砌块的高度折算;竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。

(2) 砌体尺寸、位置的允许偏差:

项次 允许偏差 项目 国家规范(mm) 允许偏差 结构长城杯(mm) 用经纬仪和尺1 轴线偏移 10 10 抽检数量 检验方法 或用其他测量仪器检查 承重墙、柱全数检查 不应小于52 基础、楼面、标±15 ±10 用水准仪和尺25

二次结构施工方案

高 每层 垂3 直度 ≤全10m 高 >10m 5 检查 用2m拖线板检查 用经纬仪、吊线和尺或用其他测量仪器检查 用2m靠尺和5 处 不应小于5处 5 8 15 10 外墙全部阳角 20 4 表面平整度 5 不应小于5处 不应小于5处 不应小于5处 不应小于5处 楔形塞尺检查 拉5m线和尺检查 用尺检查 以底层窗口为5 水平灰缝平直度 门窗洞口高、宽 (后塞口) 外墙上下窗口偏移 ±10 ±7 6 ±10 ±5 7 20 10 准,用经纬仪或吊线检查 5.2 植筋施工方法

5.2.1 施工准备 1)技术准备:

(1)编写分部施工细则,对施工班组长及工人进行进场前技术交底,考核工人施工技术水平。

(2)安排组织现场管理网络,分清各级管理人员责任范围,以便今后更好的服务于施工。

(3)组织相应的机械设备进行检修,为施工做淮备。 (4)对现场进行交底。确定有关施工细节。 (5)提交相关资料,报业主及监理部门审核。 2)材料准备:

(1)结构胶:结构主体安全等级为二级,后锚固连接植筋可采用B级胶和无机类胶。结构胶必须有合格证和材料检验报告,经复试合格后方可使用。

26

二次结构施工方案

(2)钢筋:采用热轧带肋钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007的规定,热轧光圆钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008的规定,钢筋进场时,表面或每捆(盘)钢筋均应有标志,并应按炉罐(批)号及直径(d)分批检验。检验内容包括查对标志、外观检查,并按现行国家标准的规定抽取试样作力学性能试验,钢筋取样必须有监理工程师见证取样,钢筋质量必须符合有关标准的规定后方可使用。

3)施工机具: 序号 1 2 3 4 机具设备名称 电锤 吹风机 毛刷 电锤钻头 型号 / / Φ10~Φ16 数量 3 3 10 100 5.2.2 施工方法

1)施工工艺流程:定位放线→清理基层→钢筋下料→钢筋处理→选择机具→安装设备→开孔→清孔→结构胶调制→灌胶→锚筋→固化养护→验收。 2)施工方法:

(1) 现场清理:将需要植筋部位的现场清理干净。

(2) 定位放线:按照设计图纸要求的钢筋间距、位置在需锚筋部位放线定位,并标明所锚钢筋的直径,如在同一部位,锚筋数量较多时,应用电锤在锚筋位置钻下2-3cm深,以免施工时抹去印记。

(3) 钢筋下料制作:根据图纸和相关技术文件要求,将所需的钢筋长度在后台进行定尺切断下料。

(4) 钢筋处理:打磨钢筋锚固部分,锚筋部位的表面油污、锈蚀、杂土以及不平物质应及时清理干净,以免施工时污染孔洞。对于光圆钢筋的锚固部分打磨至露出金属光泽为止。

(5) 钻孔:根据植筋规格不同选择的工具及钻孔直径,以及钻孔深度不

27

二次结构施工方案

同;钻孔直径一般比所植钢筋直径大4mm,钻孔深度一般为10d且不小于100mm。将钻头装入机械夹头中,接通电源开始钻孔,施工时严禁切断原结构钢筋。

(6) 清孔:用毛刷和电吹风机将孔内粉尘清洁干净。毛刷应套上加长棒以伸至孔底部,来回抽动并用吹风机配用塑料管清理尽孔内粉尘。

(7) 验孔:清孔完成后检查孔深、孔径、孔壁粉尘,满足要求后方能进行下道工序施工。

(8) 结构胶调制及灌胶:按比例取出适量A:B组分结构胶,进行充分抒搓,用钢筋推入孔内,所用胶灌满孔深80%。

(9) 植筋:将钢筋处理好的一端对准已灌胶孔内,边旋转边用力推到规定位置,清理好外露胶体。如需除锈应提前将钢筋除锈,再用丙酮擦洗干净。

(10) 固结养护:固结期间勿振动钢筋,结构胶固化需数小时(时间可调整),待固化期过后方可进行下一道工序。

(11)植筋质量的实体检测

a、植筋的胶粘剂固化时间达到7d的当日,抽样进行现场锚固承载力检验的实体检测其轴向受拉非破坏承载力。

b、植筋抽样规则:

锚固质量现场检验抽样时,应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。

现场破坏性检验宜选择锚固区以外的同条件位置,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时,可取3件进行检验。

5.2.3 注意事项:

1) 植筋施工所用的材料、胶必须有合格证和检验报告,经复试合格后方可使用。

2) 植筋钻孔时应防止钻孔破坏结构钢筋。

28

二次结构施工方案

3) 植筋清孔是锚筋工程中重要的环节,它直接影响锚固质量,必须清理干净并经验收后方可进行下道工序施工。

4) 注胶植筋时,应将钢筋迅速植入孔内并慢慢单向旋入,不可中途逆向反转。

5) 植筋施工的每道工序应经过专业工长检查合格后方可进行下道工序施工。

6) 使用前勿将A、B料混合。建筑结构胶应在环境温度20摄氏度以下避光、密闭保存,保质期6个月。注意防火,施工现场所应保持良好的通风。

5.3 加气混凝土砌块

5.3.1 加气混凝土砌块施工 1) 施工工艺流程:

楼面清理→墙体放线→立皮数杆→制备砌筑砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑→竖缝灌砂浆→勾缝→验收。 2) 施工要点:

(1)加气混凝土砌块的砌筑面上应适量洒水,砌块施工时含水率应控制在15%下。

(2)放线:加气混凝土砌块砌筑前,应在楼面上定出轴线位置,在柱、墙上标出标高线。

(3)立皮数杆:在各转角处设立皮数杆,皮数杆间距不得超过8m。皮数杆上应注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。

(4)拌制砂浆;采用预拌砂浆(又称商品砂浆),砂浆标号为M5砌筑砂浆,砂浆随拌随用,一般在3-4h内用 …… 此处隐藏:1178字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

二次结构施工方案(改)(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616256.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)