教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

二氧化碳爆破技术及施工方案设计和对策(2)

来源:网络收集 时间:2026-05-18
导读: WORD格式.分享 (3)钻孔角度:90°; 3.2.2致裂参数选取 ①减震沟台阶高度:H=2m; ②超深:h=0.2m; ③孔深:L=H+h=2.2m; ④孔距:a=(0.4~0.6)L,在此取1.32-1.98m; ⑤排距:b=0.8-1m; ⑥最小抵抗线:w=0.8-

WORD格式.分享

(3)钻孔角度:90°;

3.2.2致裂参数选取

①减震沟台阶高度:H=2m; ②超深:h=0.2m; ③孔深:L=H+h=2.2m;

④孔距:a=(0.4~0.6)L,在此取1.32-1.98m; ⑤排距:b=0.8-1m; ⑥最小抵抗线:w=0.8-1m; ⑦单耗二氧化碳:q=0.7kg/m3; ⑧中间段台阶高度:H=3m; ⑨超深:h=0.2m; ⑩孔深:L=H+h=3.2m; ? 孔距:a=2.5m; ? 排距:b=2m;

精品.资料

WORD格式.分享

? 最小抵抗线:w=2-2.5m; ?单耗二氧化碳:q=1.5kg/m3

3.3致裂安全设计

3.3.1致裂振动安全允许指标计算、选择与校核

依据《致裂安全规程》(GB6722-2014)的规定,地面建筑物的致裂振动判据,采用保护对象所在地基础质点峰值振动速度和主振频率两个指标。致裂振动安全允许标准如表所示,本工程所采用的露天浅孔致裂f在40-100Hz之间。

安全允许振速(cm/s) 序号 1 2 3 4 5 控制室设备 6 7 8 9 10 矿山巷道 永久性岩石高边坡 新浇大体积混凝土(C20) 龄期:初凝-3d 水工隧道 交通隧道 7-8 10-12 15-18 5-9 1.5-2.0 8-10 12-15 18-25 8-12 2.0-2.5 10-15 15-20 20-30 10-15 2.5-3.0 保护对象类别 <10z 土窑洞、土坯房、毛石房屋a 一般民用建筑物a 工业和商业建筑物a 一般古建筑与古迹b 运行中的水电站及发电厂中心 0.5-0.6 0.6-0.7 0.7-0.9 10Hz-50Hz 50Hz-100Hz 0.9-1.5 2.5-3.0 4.5-5.0 0.3-0.5 0.15-0.45 0.45-0.9 1.5-2.0 2.5-3.6 0.1-0.2 2.0-2.5 3.5-4.5 0.2-0.3 精品.资料

WORD格式.分享

龄期:3d-7d 龄期7d-28d 3.0-4.0 7.0-8.0 4.0-5.0 5.0-7.0 8.0-10.0 10.0-12.0 致裂振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。 注1:表中质点振动速度为三个分量中的最大值,振动频率为主振频率。 注2:频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取; 硐室致裂f小于20Hz;露天深孔致裂f在10Hz-60Hz之间;露天浅孔致裂f在40Hz-100Hz之间;地下深孔致裂f在30Hz-100Hz之间;地下浅孔致裂f在60Hz-300Hz之间。 根据表建筑物安全允许振速时,应综合考虑建筑物的重要性,其建筑质量、新旧程度、自振频率、基础条件等因素。

致裂作业环境较为复杂,对破碎振动和飞石的控制要求极高,施工时必须采取切实可行的安全防范措施,确保施工安全。拟选取V=1cm/s作为周边建筑物的安全允许振速标准。

在场区施工时,每次致裂的震源与需保护目标之间的距离是已知的,可用《致裂安全规程》给出的工时,计算出致裂允许的最大起爆量或延时致裂最大单段起爆量。其公式结合用108#二氧化碳致列其山东市政工程测量结果,结合此数据(第一个点40米距离0.2,第二个点距离17.5米,测震0.2,第三个点的距离22米。测震0.3)。

在本工程中,分别对周围建筑物和管线进行单段允许药量核算如下: (1)建筑物(V=1cm/s):

3.3.2致裂振动安全监测

为确保施工安全,对本工程实施致裂振动监测。通过监测,掌握致裂

精品.资料

WORD格式.分享

对基坑边坡结构及地表建筑物的影响程度,用以修改致裂设计参数,控制致裂振动对基坑结构与周边建筑物及管线的危害,确保施工安全。监测结果作为施工记录存档备查。

本工程测点可布置在重点保护管线或周围建筑物重点部位。

3.3.3 致裂振动有害效应应控制及预防措施

(1)严格控制孔网参数。

(2)严格控制致裂数量,禁止超数量,大量致裂施工前先进行试爆,以此调整合适的致裂量。

(3)采用起爆网络,保证单段最大数量不超过允许值。合理布置起爆点和传爆方向。

(4)为了防止致裂对周围居民带来不便,施工前应做好沟通协商,确定合理的致裂作业时间。

(5)本工程致裂区域内开挖深度较深,建议甲方在致裂施工前提前采取必要措施保护边坡稳定。

3.3.4致裂飞散物的控制(范围)及预防措施

飞石是城市岩石致裂的主要危害之一,是引发扰民纠纷的重要原因,控制致裂飞石危害是致裂作业技术规范要求,是确保致裂施工安全的重要保证措施,必须严格执行。

(1)确保炮孔填塞质量,炮孔内有水要做排水处理,注意选择炮孔填料,要分层震动捣实。

(2)用橡胶炮被等防护材料对致裂部位进行覆盖,在水孔作业时炮被上增加密目网覆盖层。

精品.资料

WORD格式.分享

(3)多排起爆时,第一排炮孔装药要做减量处理;分组起爆时,注意检查抵抗线变化情况,若有变化,需修正后方可继续起爆;

(4)设置足够范围的安全警戒区。

3.3.5致裂粉尘控制及预防措施

(1)钻孔作业时,尽量采用水孔作业或带有除尘的钻机打孔,减少粉尘排放。

(2)致裂方向避开建筑物,最大限度控制致裂后产生的灰尘。 3.5 致裂作业安全警戒

(1)确定安全警戒范围,设置警示牌或警戒绳,由警戒人员负责监管,防止无关人员进入,加强对致裂器材的安全管理,防止被盗丢失;

(2)致裂材料进入工地后,需安排专人负责看管,防止无关人员接触致裂物品;

3.5.2 致裂安全警戒、警戒范围(距离)与警戒点设置

(1)警戒范围

以致裂作业区为中心,考虑到本工程实际情况在作业区中心50m范围内区域为致裂警戒范围,作业时无关人员禁止进入。致裂警戒范围再向外辐射至每一交通路口均设警戒点,警戒点以内为致裂警戒区域,智略时,人员、机械均需撤至警戒区以外,基坑区域附近共设置4处警戒点。

(2)警戒程序

致裂准备工作全部完毕,发出预警信号,对致裂作业区进。 (3)警戒人员注意事项:

1)警戒人员按指定的时间到达警戒点进行警戒;

精品.资料

…… 此处隐藏:730字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
二氧化碳爆破技术及施工方案设计和对策(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616058.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)