工程测量监理实施细则

3.1.2按工程监理合同,建筑项目监理规划规定的监理范围,对全场测量施工进行全过程监理工作。 3.2 监理目标:

3.2.1进行地上、地下控制目的复核与新建,保证贯通中误差不能超过规定差;

3.2.2保证建(构)筑物的空间位置和净空断面尺寸符合设计图纸和技术规范的要求。

3.2.3通过全过程工程监理工作,使单位工程一次验收合格率100%;单位工程优良率90%以上;分部工程一次验收合格率100%;分项工程一次验收合格率≥95%。确保实现工程零缺陷移交、达标投产,建设集团公司百万级火电燃煤机组示范工程,确保上海市优质工程,争创“鲁班奖”。 4、测量监理工作程序 4.1施工测量前的监理工作

4.1.1审核施工单位编制的厂区建筑方格网和高程控制网测设方案 施工单位应根据本工程的施工特点,对厂区建筑方格网和高程控制网的测设编制详尽的测量方案,并经总监理工程师批准、审核认可后实施。方案编制的内容应包括: a、工程概况和编制目的: b、测设的依据

c、平面和高程控制网的布设

1现有厂区附近测量控制网(点)的情况和精度分析 ○

2厂区平面和高程控制网的指导思想 ○

3厂区建筑方格网和高程控制网的布设(并附图) ○

3 山东诚信监理公司上海漕泾电厂一期工程项目监理部

工程测量监理实施细则

4平面和高程控制桩的设计和埋设 ○

d、建筑方格网和高程控制网测设的精度要求 e、实施的方法和测量技术指标的规定

f、厂区建筑方格网和高程控制网成果资料的整理、验收和移交 g、厂区建筑方格网和高程控制网定期复测和管理制度(或方法) h、劳动力的安排和测设进度计划的安排(网络进度)

4.1.2测量前监理工程师应对拟采用的测量仪器(全站仪、水准仪、经纬仪等)进行检查和精度认定,以减少仪器的测量误差。

4.1.3测量前监理工程师应要求施工单位上报测量人员的名单和资格证,监理工程师进行审查确认后方可进行测量施工。

4.1.4要求施工单位定期校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。

4.1.5准备好不同测量内容所用的项目检查卡,在测量验收过程中进行填写。 4.1.6测量前监理工程师要检查判明测量用的原始点是否已破坏。 4.1.7监理工程师在测量开始前要求施工单位确定测量方案,由于测量方案关系到测量精度,因此,测量方案应由专业监理工程师审核确认,其次,要求施工单位的测量人员应有明确的职责分工。

4.1.8施测前,监理工程师应督促施工单位对上海华东电力设计岩土有限公司提供的《上海漕泾电厂施工控制网成果表》中所列CJ03、CJ04、CJ09、CJ10进行复核。

4.1.9监督施工单位做好控制桩的交接及护桩工作,并做好技术交底。 4.2测量施工过程控制

4.2.1厂区方格网布置:根据上海漕泾电厂区总平面布置图,厂区地下设施

4 山东诚信监理公司上海漕泾电厂一期工程项目监理部

工程测量监理实施细则

图和施工总平面布置图以及设计院提供的定位(高程)桩,监理工程师对施工单位确定厂区方格网(平面、高程控制)的桩位布置进行审核。方格网布设遵循从高级到低级、从整体到局部的原则。相邻点通视良好,视线离开障碍物一定距离,便于扩展和加密。各构筑物定位控制桩从厂区的一级控制网引出。高程控制网分两级,首先沿厂区方格网点布设二等水准网,作为施工区的高程控制网,然后根据厂区高程控制网布设各构筑物的高程控制点。 4.2.2平面轴线的控制:主厂房汽机间、煤仓间基础和汽机、锅炉基础采用外控法,地上结构采用内控法;其它建(构)筑物采用外控法。基础施工时,要求施工单位在开挖线以外10m-20m各做出主厂房的矩形轴线控制桩,对控制桩做好保护。地上结构施工时,要求施工单位在主厂房汽机间、煤仓间的零米层做出矩形轴线控制点;作为平面控制的依据;监理工程师督促施工单位对控制点做好保护。并定期组织施工单位对轴线网进行复测。 4.2.3建筑物的定位测量

4.2.3.1建筑物定位测量前,应检查施工单位使用的仪器是否经过报检,测量使用控制点是否正确。

4.2.3.2监理工程师应要求施工单位所提供的角标进行妥善保护,当角标位于建内或施工过程可能会破坏时,应在单体定位后,引至安全地方固定好。 4.2.3.3建筑物定位测量时,以所提供的两个角标进行测量定位,然后利用其余角标反向测量校核;属角标有误时,应及时通知现场专业监理工程师和工程公司及筹建处代表进一步证实;属放样本身轴线有误,应重新放样。 4.2.4轴线放样

4.2.4.1在基础回填之前,先放样底层轴线,也可以先把轴线后移至不影响回填土的地方,待回填土后再进行底层放样。当底层墙体或柱施工完毕,应

5 山东诚信监理公司上海漕泾电厂一期工程项目监理部

工程测量监理实施细则

把后移的轴线标点移至建筑物的四大角和转角墙、柱上,并用铁漆标好,这些标准轴线将随建筑物的施工一直往上引,作为本层其它轴线放样的依据。为确保框架结构中外框架的垂直和观感要求,外排柱应每柱都引通高轴线。 4.2.4.2本层内的墙体或框架中排柱应以边轴线拉通长线进行内墙或内排柱的轴线定位。框架结构中的外排柱在通线进行定位后,还应对单柱上下层的轴线进行复核。

4.2.4.3当墙体为框架剪力墙或柱时,在模板安装前,还应根据已放样的轴线,弹出模板安装时的内边线,作为立模定位的依据。

4.2.4.4砌体组砌时,外围护墙应边砌边吊线校核。柱或剪力墙的模板上口引中线与标准轴线校核。梁板则根据柱、墙上口校核过的中线进行轴线校核。 4.2.5建筑物标高复核

4.2.5.1在建设项目法人提供规划部门测量确认的角标时,应同时提供永久性高程点,当永久性高程点距建筑物较远时,应要求施工单位引至建筑物四周不受影响的地方做半永久性高程点或在建筑物四周做高程桩,再把永久高程引至高程桩。高程桩应设在不易扰动的地方,半永久性高程应定期校核。 4.2.5.2根据永久性高程或半永久性高程,测量基底标高,在基底做标高木桩控制垫层厚度,在地梁模板上弹梁面标高线以控制地梁标高,在底层墙体上或框架柱上测出建筑物单体的±0.00基线,并用铁漆标出,作为层高的控制线。层高测量可采用挂线丈量与经纬仪测量昂角后计算层高相结合。每层施工完,相应的层高控制线应上引。

4.2.5.3根据层高控制线引入室内转为30线或50线。室内30线或50线作为窗台控制,墙顶控制,木门窗安装标高控制,梁底和板底标高控制的依据。30线或50线还可做为天棚粉刷打底的阴角水平比较线和地面找平或找坡控

6 山东诚信监理公司上海漕泾电厂一期工程项目监理部 …… 此处隐藏:915字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

程测量监理实施细则(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616037.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)