来源:网络收集 时间:2026-07-25
导读: 二矿区深部开采工程——分斜坡道延伸(850-814m)施工组织设计 大于1.2m),同时应加强工程地质预报,指导施工安全有序地进行。若施工巷道处于完整性较好的混合岩,较稳固的岩体地段可采用光面爆破全断面一次开挖法

二矿区深部开采工程——分斜坡道延伸(850-814m)施工组织设计

大于1.2m),同时应加强工程地质预报,指导施工安全有序地进行。若施工巷道处于完整性较好的混合岩,较稳固的岩体地段可采用光面爆破全断面一次开挖法施工。

按测量给定的中线、腰线,标出拱墙交点并画出相交线,以拱墙相交线为基准,沿巷道中心线每抬高500mm标出拱部轮廓线和眼位,直至拱顶;墙部以巷道中心和巷道设计净宽度标出轮廓线及眼位。

选用YT—28气腿式凿岩机人工打眼,掏槽孔孔深2.2m,辅助眼和周边眼眼深均为2.0m,眼深也可以根据岩体情况进行调整。周边眼眼距控制在300mm以内,光爆层厚度控制在400mm,药孔密集系数为0.75,掏槽方式为楔形掏槽,周边眼与掏槽眼之间布臵两圈辅助眼。采用RJ2#岩石乳化炸药,药卷规格为Φ20mm×200g,起爆方式为反向不耦合连续装药,火雷管—毫秒延期非电塑料导爆管起爆。 3.2 巷道断面及支护形式

一次喷锚网支护紧跟作业面,之后以月度为准进行二次支护的成巷方式,待后期井下湿喷搅拌站建成后二次支护采用凿岩台车、湿喷台车配合进行支护作业施工。

1、在巷道处于完整性较好的混合岩,较稳固的岩体地段,分斜坡道采用双层喷锚网支护,掘进断面宽×高=4.4m×4.5m,净断面宽×高=4.0m×4.0m。锚杆采用φ22的螺纹钢,长度2.25m,垫板采用200×200×10mm厚的钢板;金属网采用φ6.5的钢筋制作,网度150×150mm,锚固剂采用水泥砂浆全长锚固(若岩石条件较差锚固剂可采用水泥药卷代替),两次喷射厚度各100mm,混凝土强度C25。封底路面采用C30的素砼支护,根据施工进度分段集中进行封底作业。

若遇岩石条件较差的地段可采用喷锚网+单筋砼的支护形式,掘进断面宽×高=4.9m×4.75m。喷锚网支护的每根锚杆都采用双层垫板,里侧垫板同原设计,外侧垫板采用80×80×15mm厚的钢板,其他参数不变。二次支

6

二矿区深部开采工程——分斜坡道延伸(850-814m)施工组织设计

护单筋砼支护厚度为350mm,主筋为φ18mm @250mm,副筋为φ12mm @300mm,钢筋保护层厚度为40mm,浇筑混凝土强C30,钢筋搭接长度为40d(d为钢筋直径);封底路面采用C30的素砼支护,必要时可增加封底锚杆。

若遇岩石条件极差的地段可采用喷锚网+单筋砼+内注式砂浆锚杆、中长锚索+封底路面的支护形式,掘进断面宽×高=4.9m×4.75m,中长锚索长度6.0m,间、排距2.0m,索体由2根dg=15.24mm的钢绞线组成或φ28的精轧螺纹钢制作,全长水泥锚注,垫板采用250×250×15mm厚的钢板,平均每米巷道加强支护的锚索为3根,注浆锚杆采用φ32mm×6mm无缝钢管制作,长度2.25m,间、排距1.5m×1.5m,水灰比为0.65~0.80,注浆锚杆帯垫板。封底路面锚杆采用弯钩式,弯钩应挂在封底钢筋交叉部位,锚杆长1.8m。

若掘进时遇巷道涌水较大,则一次支护时采用管缝式锚杆代替ψ22的螺纹锚杆进行施工,间排距1m×1m,其余支护参数及二次喷锚网支护参数同原设计。

2、由于金川矿区地质条件的复杂性,开挖后如围岩稳定性较差可需进行其他联合支护型式或U型钢拱架支护。岩石极为破碎的区段可采用超前钎棚、管棚或预注浆等进行超前支护,支护型式的变更需经相关部门认可。

超前支护可采用超前管棚、钎棚。管棚、钎棚、长度2.0m-2.5m(需根据巷道断面规格适当选用),间距200mm,沿巷道拱部布臵,与巷道前进方向向上呈15°夹角,超前支护的长度比爆破进尺大1-1.5m。超前支护材料可采用U钢拱架支撑(沿拱架上部施工),也可利用围岩自身支撑。

采用注浆方式时,注浆锚杆采用φ32mm×6mm无缝钢管制作,长度2.25m,间距1.0m,间、排距1.5m×1.5m,拱部施工3到5根即可,注浆锚杆需帯垫板。注浆泵选用QZB-50/60型气动注浆泵,将输浆胶管通过螺纹接头接到锚注锚杆尾部,然后开动阀门开始注浆,注浆采用纯水泥浆液,水灰比为0.65~0.80,注浆压力达到4.5Mpa,维持5分钟停止注浆。要求

7

二矿区深部开采工程——分斜坡道延伸(850-814m)施工组织设计

注浆锚杆施工完一根,注浆一根,不能将注浆锚杆施工完后再依次注浆,防止漏浆情况出现。 3.3 出毛、送料方式

考虑到其他深部工程量较大,分斜坡道的毛石通过6m3铲车将毛石倒运至转载车场的装毛硐室内,再由铲车将毛石配合斯太尔汽车进行装车,再由斯太尔汽车将毛石拉运至1170毛仓翻卸。

转载车场泥水治理完毕后,材料通过下料车下至转载车场再由铲车将物料送至作业面,待后期材料硐室形成后将材料下至材料硐室内。 3.4 通风、排污方式

该工程属斜坡道长距离独头掘进,只能采取φ600mm风筒压入式通风方式。分斜坡道开口处架设37KW×2的风机并在斜坡道新增装毛硐室附近再架设接力风机通风,爆破后作业面也可借助高压风辅助通风。待850-814m段分斜坡道施工到位后于7#点处上挑施工一通风小井与850转载车场贯通,已解决后期分斜坡道与814分段的通风问题,通风小井净断面φ3.0m,深度约36m,届时编制专项施工方案进行报批。

为解决分斜坡道及转载车场的排水、清泥问题,需在转载车场开口处施工一个中央水仓并在分斜坡道内施工3个临时水仓,将斜坡道内涌水集中排至转载车场的中央水仓后统一排至850水平的水沟内。 3.5 施工供风、供水 (1)供风管管径确定

考虑到后期814m分段工程施工的风、水管需从分斜坡道接入,按照分段工程施工所需风动工器具按照每个作业面配臵2台凿岩机、1台喷浆机、1台风镐进行计算,按照4个最大作业面进行计算。

8

二矿区深部开采工程——分斜坡道延伸(850-814m)施工组织设计

序号 1 2 3 设备名称 喷浆机 气腿凿岩机 风镐 合 计 单台耗风量m3/min 8 3.5 1.2 数量 4 8 4 16 总耗风量m3/min 32 28 4.8 64.8 备注 压风风量计算公式(由于工序间衔接问题以及人工的投入在施工过程中,按该工序最大用风量考虑)

总耗风量Q=αβγ∑nqk

高原修正系数(海拔每提高100m系数增加1%)γ=1.08 风动工具同时利用率k=0.75 风动工具机械磨损系数β=1.1 管路漏风系数α=1.1

同时施工所需最大风量为:Q=αβγ∑nQk

=1.1×1.1×1.08×(64.8×0.75) =63.5m3/min 风管管径D=20Q=159.4mm …… 此处隐藏:919字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

深部开采工程 - 分斜坡道延伸施工组织设计(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615530.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)