阐述高大模板施工质量管理
阐述高大模板施工质量管理
摘要:高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/?O,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案。并经过专家论证合格后方可实施。
建筑工程模板施工是主体结构施工的重点和难点,尤其是高支模板。高支模范围为首层梁板的模板支撑体系。为确保模板体系施工质量安全本方案按最大截面梁、最大板厚计算。按清水混凝土的要求进行模板设计,模板支架所用钢材强度等级Q235-A。
关键词:高大模板质量控制安全管理 一、 工程简况
本工程总建筑面积为10500M2,场地类型为二类土,建筑物的抗震设防标准为丙类。抗震结构措施等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。地上共十层,建筑总高为38.50m,场地平整开阔。
工程十层屋面梁,具体为:2轴梁大小尺寸为3500×40785mm。由悬臂板和悬臂梁组成。悬臂梁尺寸为400×800,檐口梁为300×750,板厚150,C35砼。此外,7轴梁大小尺寸为4800×2000mm;檐口梁尺寸300×800,板厚120,C35混凝土,层高均为4.0米。 二、 外支模架方案
两块悬臂板都介于建筑物的山墙两端,高度较高,外挑尺寸大(3.5米和4.8米),荷载大。故在模板支设时需重点考虑支模架,为此有如下两方案可供选择:
方案①:在悬挑的相应部位的3、4层处增设型钢外挑平台,并在平台上投设支模架。
方案②:从室外地坪搭支模架至29.7米标高处。 在综合分析上述两方案的情况下,专家研究决定:为了降低施工成本,该工程没有搭设塔吊,因此,“方案①”中所需要的型钢不可能吊至3、4楼层上。而如果采用人工搬运架设的话,更加不现实,因此此“方案①”被否定了。 最后,经综合论证,采用了“方案②”。“方案②”的难点在于支设架体较高,高度约为28米,属于高支模板体系。
三、 施工工艺 1、搭拆工序
安全、技术交底→地基基理处理→铺50板→搭立杆→
扫地杆→横杆→水平、竖向剪刀撑→水平剪刀撑处拴水平安全兜网→验收合格后→上一段立杆。按此循环,直到相应标高后支梁、板的模板。竖立杆时应先对照方案与工程实物,进行预排。优先确保梁下立杆间距。先前搭设的后拆,后搭设的先拆。拆模时,需要等到悬臂板混凝土强度达到100%后,方可进行。搭拆时,需要划定区域,并设置警示标志。 2、构造措施
⑴、由于高支模在目前没有相应的规范,通过上述的架体设计后,立杆满足要求,但由于计算模型是静力学的,结构分析仍较简略,受力工况差,荷载变异较大,加之钢管、扣件有一定的不稳定性,需从构造方面入手以增强架体的安全储备。
⑵、剪刀撑的设立 ①、水平剪刀撑
每4步架(4米)沿架体整个水平面设一道剪刀撑,作水平加强层。架体顶部、底部必须设水平剪刀撑构成水平加强层。
②、竖向剪刀撑
沿架体的四周外立面,需要架设剪刀撑,轴梁下架体增设剪刀撑,剪刀撑应从底部扫地杆起搭至29.7m标高板或梁底模下。支架顶部伸出板模,顶层水平杆的悬挑立杆的长度不宜超过400mm,按1.2的步高距搭至板模下时,若上述悬
挑立杆长度大于400mm时,应增设一道横杆,使之满足400mm以内的要求。 ③、 立杆基础
基础需要进行夯实处理,夯实碾压后铺设20cm厚的碎石层,分层夯平,此外,在立杆底脚再设置垫板。这样一来,承载力标准值提高到200~300kPa。另外,基础还需要作排水处理,采取设坡和排水沟措施,有效进行了排水。 ④、安全网
由于架体比较高,需架设安全网,但由于架体的各楼层标高与步距不符合,故在架体每4.8m处设水平兜网,架体外四个立面设密目安全网。相邻两立杆的接头必须错开,不能处于同一平面上。 ⑶、安全措施
搭设架体时必须按要求进行技术交底,特别加强对操作工人的技术交底。操作人员必须持相关证件上岗。搭设材料必须是检验合格的产品,尤其是钢管扣件,在使用前必须进行严格的检查。对存在质量问题的一律不得采用。搭设时必须按照预先的方案来进行,不得改动原来方案,如确遇到问题可以向相关专业人士反映。搭设时,必须严格按照搭设的顺序和步距来进行。
架体必须分段分步进行验收,首先对立杆基础进行验收,通过后,才能进行下一步搭设,每4.8m高架体进度验
收。在架体搭设中如果存在有异常情况,工人需及时向公司相关技术人员反映。 ⑷、结束语
建筑工程中,高支模设计和施工需要高度重视,近些年发生脚手架坍塌事故,很多是高支模引起的。其中一个重要原因就是我国还没有完整的高支模技术规程,而是按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJI30-2011)来计算,故计算时存在一些误差。高支模架体架设越高,重心也就越高,架体就越不稳定,此时,加强架体侧向约束的非常重要。在本工程中,架体就一面施加了约束,另外三面均没有约束。因此,我们采取了构造措施加强了架体的纵向刚度,同时采用相关构造措施并且利用建筑物自身的有效刚度,加强了架体的横向刚度。有效防止了架体整体和局部失稳现象的发生。
参考文献:
(1)、丁传波、黄吉欣、方东平,我国建筑施工伤亡事故的致因分析和对策,土木工程学报。
(2)、糜嘉平,建筑模板与脚手架研究及应用,北京:中国建筑工业出版社。
(3)、JGJ.130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。
(4)、住建部《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》。
…… 此处隐藏:420字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C