来源:网络收集 时间:2026-08-26
导读: 4、电气专业 动力总电负荷 850 kW 10KV一路,自备柴油供电电源设计情况 发电机组一台 照明总电负荷 变压器装机台数 及容量 440 kW 1台 1000 kVA 防雷设防类别及方式 二类防雷,电子信息C级防护,防直击雷 动 力 内

4、电气专业 动力总电负荷 850 kW 10KV一路,自备柴油供电电源设计情况 发电机组一台 照明总电负荷 变压器装机台数 及容量 440 kW 1台 1000 kVA 防雷设防类别及方式 二类防雷,电子信息C级防护,防直击雷 动 力 内 容 弱电设计内容 照明方式节能措施 用电负荷等级确定 情况 10kV/0.4kV变配电系统,空调,风机配电,照明配电 火灾自动报警,安全防范,网络通信,卫星电视,BA 智能照明系统,节能灯具,分区控制 二级负荷,电源为10KV一路,自备柴油发电机组一台

11

电气专业设计主要特点: 强 电:(不少于150字) 本工程属多层建筑,消防用电设备(包括消防泵、防排烟风机、防火卷帘、火灾自动报警系统、应急照明等)、弱电机房、安保中心、消控中心、客梯、生活水泵、排污泵用电按二级负荷设计,其他负荷按三级负荷设计。 一路10KV电源供电,电源从上级10KV开关变电站引来,以电缆埋地方式进入建筑物地下室变电所。设置柴油发电机组1台,作为消防设备及其他重要设备的应急电源。 建筑物的地下一层设置1台400KVA常载功率自备应急柴油发电组并机运行,保证消防设备(包括消防电梯、消防泵、喷淋泵、排烟风机、正压风机、防火卷帘门、应急照明、疏散指示照明,消防中心电源等)及其他重要用电设备的供电可靠性。若电源故障失电,要求立即启动发电机组并于15秒内送电。 二级负荷采用两路电源供电,消防泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备及重要设备的供电均设置双电源末端自动切换设备。 变电所及发电机房 在建筑物地下一层设1个10KV变电所,变电所内设有变压器柜和低压开关柜等。电缆进入高、低压开关柜均采用上进上出方式。 变电所内设有机械进、排风设备及采取防水、防潮措施。 地下一层变电所设1台1000kVA变压器,10台低压开关柜。 建筑物的地下一层设置1台400KVA常载功率自备应急柴油发电组并机运行。柴油发电组功的率因数为0.8。 柴油发电机启动电源采用直流蓄电池组。 柴油发电机采用机械进排风冷却方式。 高压开关柜选用:10kV户内型金属铠装中置式开关柜。 变压器选用:环氧树脂浇铸(非晶合金)干式变压器带自动温度继电器控制的风机强制冷却。 低压配电柜选用:低压固定分隔式配电柜。 柴油发电机组选用:涡轮增压无刷带调压器式220V/380V/50Hz机组。 10kV线路在室内选用WDZA-YJY-10kV型交联电缆沿金属托盘敷设。 低压配电柜的馈电线路均采用低烟无卤(A)类阻燃电缆沿电缆桥架敷设。 .配电线路敷设方式 照明、动力配电支线采用WDZC-BYJ-450/750型塑料绝缘铜芯线穿钢管或热浸镀锌钢管在墙、楼板或吊顶内敷设。 至重要设备的低压配电线路的配电方式采用放射式,至一般设备的配电方式采用放射与树干混合方式配电或链式配电。 消防用电设备的配电线路在暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不小于30mm;当明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属槽盒,并应采取防火保护措施(如涂防火涂料保护)。 每层设置电气垂直竖井,电气垂直竖井内设置楼层配电箱及安装垂直电缆桥架。施工结束后采用防火材料将楼板的预留孔封堵。 12 弱 电:(不少于200字) 弱电系统包括:火灾自动报警及联动系统,安全防范系统,停车场管理系统,通信及信息网络系统,有线广播系统,有线电视系统。 一. 火灾自动报警及联动系统 1. 本工程为属于二类建筑,火灾自动报警系统保护等级为二级。根据规范要求,本工程设置一套火灾自动报警及消防联动系统(FAS)。在大楼的底层设置消防控制室,消防控制室内设置火灾自动报警屏、消防联动控制屏及火灾应急广播和消防专用电话控制设备。 2. 火灾探测报警系统 1) 火灾探测报警系统由集中火灾报警控制器、楼层区域报警显示器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。 2) 探测区域内的每个房间至少设置一个探测器, 3) 每个防火分区应至少设置一个手动报警按钮,并且尽量设置在公共活动场所的出入口。 3. 消防联动控制系统 1) 在消防控制室内设置消防联动控制屏,对消防设备进行联动和监视: 4. 火灾应急广播系统 1) 本工程的火灾应急广播与公共广播合用,在火灾时在消防控制室能将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音器强制切换转入火灾应急广播状态。 5. 消防专用电话 1) 本工程设置独立的消防专用电话网络,在消防控制室设置消防专用电话总机和直接报警的外线电话。消防水泵房、备用发电机房、变配电所、主要通风机房、排烟机房、消防电梯机房、灭火机房控制室等设置消防电话分机的插孔。 二. 通信及信息网络系统 本项目会所设置程控交换机系统。通信网络机房设置在地下一层。 网络采用6类UTP,语音采用3类大对数电缆敷设。本系统将预留主干通道。具体布线设计由电信提供商及弱电承包商按招商后租户的要求完成。 三. 有线电视系统 设置有线电视系统,采用860Hz双向网络传输技术,信号传输网络由同轴射频电缆、放大器和分支分配器组成,系统经双向光工作站或双向放大器放大,以分支分配方式设计。本系统另可作为宽带接入网,既可有收看电视的基本功能,又可提供多功能信息服务。 四. 安全防范系统 (一) 集成式安全防范系统 1. 中央监控设备通过统一的通信平台和管理软件与各子系统联网,实现全系统信息集成的自动化管理。 2. 对各子系统的运行状态进行监测和控制,并将系统运行状况和报警信息数据进行记录和显示,设置必要的数据库。 (二) 入侵报警系统 1. 本系统由红外探测器、红外/微波复合型探测器、玻璃破碎探测器、控制主机及各种外围设备等组成。在各底层出入口等区域装设红外/微波复合型探测器,在其它建设方要求的区域设置入侵报警。 (三) 视频监控系统 1. 本工程设置视频监控系统。本系统由各种摄像机、解码器、硬盘录像机、视频距阵、监视器、UPS等设备组成。 2. 摄像机根据其现场条件选型(分辨率、最低照度、光圈、变焦、云台、彩色/黑白),分布在电梯轿厢、电梯厅、大堂、每层的各出入口、停车场等部位。在部分重要区域配置图像运动报警功能,部分摄像机具有预置定位功能。底层出入口的监视摄像机与入侵报警器联 动。 13 3. 本系统独立运行,并与入侵报警系统、出入口控制及门禁系统、电梯控制等系统联动。 (四) 电子巡查系统 1. 采用无线巡查系统。本系统引导保安人员按指定线路巡查。巡查点设置在楼梯口、楼梯间、 …… 此处隐藏:949字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

1-1-省城乡建设系统优秀勘察设计建筑设计项目申报表 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614418.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)