教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

McgsTpc与西门子S7-300直连通信使用说明

来源:网络收集 时间:2026-08-28
导读: 北京昆仑通态自动化软件科技有限公司 McgsTpc与西门子S7-300MPI直连通讯说明 本说明旨在指导用户使用McgsTpc驱动构件,实现不通过MPI电缆直接与西门子S7-300PLC进行MPI直连通信。 主要内容有: 应用环境: 支持MPI直连的mcgsTpc硬件及软件环境,通信参数等信

北京昆仑通态自动化软件科技有限公司

McgsTpc与西门子S7-300MPI直连通讯说明

本说明旨在指导用户使用McgsTpc驱动构件,实现不通过MPI电缆直接与西门子S7-300PLC进行MPI直连通信。 主要内容有:

应用环境: 支持MPI直连的mcgsTpc硬件及软件环境,通信参数等信息; 软件更新: 支持MPI直连的组态软件和驱动的版本及更新方式; 通讯设置: 通讯的接线方式和参数设置。 版本差异: 相对现有S7-300/400驱动,寄存器、设备命令等功能存在的差异说明;

北京昆仑通态开发部 1

北京昆仑通态自动化软件科技有限公司

一、 应用环境 1.1、硬件环境:

产品型号 TPC1162Hi TPC1561Hi TPC1262Hi COM2\\COM4 RS-485 串口编号 通信方式 串口管脚 支持系统 7pin:RS485+ NK_A3505_118.00及后8pin:RS485- 继版本 表1 支持MPI直连的TPC产品信息 1. 系统信息查看:“启动属性”窗口“系统信息”属性页。

TPC开机启动后出现“正在启动”提示进度条时点击屏幕,进入“启动属性”窗口; 2. 系统升级方法: U盘综合功能包。

1.2、通信模式:

通信模式 1 : 1

波特率支持 19200 最大站地址 31 1. 通信模式:本驱动只支持1台TPC与1台PLC之间的1:1通信。 2. 波特率:本驱动只支持19200。

3. 最大站地址:MPI通信中PLC系统设置的参数之一,用于限制总线上与之通信的最大站

地址。此参数影响质量,若无需要尽量设置为较小的地址值。驱动目前推荐使用最大站地址为31。

北京昆仑通态开发部 2

北京昆仑通态自动化软件科技有限公司

二、 软件更新

2.1 上位机软件

mcgsTpc与S7-300 PLC进行MPI直连通讯时,上位机必须安装以下版本组态软件和驱动: 组态软件: 嵌入版V7.5(03.0002) 驱动: MPIV4.0.0.1

组态软件和驱动安装:

1、安装嵌入版7.5(03.0002)组态软件; 2、手动更新MPI驱动:

将S7300MPI直连文件夹复制到:默认安装路径...\\MCGSE\\Program\\Drivers\\PLC\\西门子。

2.2 下位机软件

mcgsTpc与S7-300 PLC进行MPI直连通讯时,下位机(mcgsTpc)必须具备以下软件配置: 系统: NK_A3505_118.00 mcgs: 7.5(03.0002) cesvr: 7.5(03.0002)

如果当前mcgsTpc软件配置不符合要求,可按照以下操作进行软件升级。

三、 通信设置

3.1 通讯接线方式

通讯连接方式:McgsTpc的RS485接口的A正B负与PLC编程口3正8负连接。

3.2 PLC通讯参数设置

使用西门子STEP7编程软件设置PLC的通讯参数:

1) 连接好PLC及MPI电缆(串口型号的PC/MPI电缆或USB型号的PC/MPI电缆),PLC上电,

运行STEP7编程软件。 2) 通讯参数设置方法:

选择主菜单的“选项”->“设置PG/PC 接口”,弹出“设置PG/PC接口”窗口:

北京昆仑通态开发部 3

北京昆仑通态自动化软件科技有限公司

选择“PC Adapter(Auto)”后,点击上图的“属性” 按钮,弹出通讯接口参数配置框,点击打开“本地连接”属性页,如下图所示。“连接到”为本机通信用串口,“传输率”与MPI电缆拔码设置波特率一致。

点击打开“自动总线配置文件检测”属性页,如下图所示。点击“启动网络检测”按钮,进行通信参数自动检测,并弹出窗口显示检测结果。此“传输率”即为PLC当前支持的直连通信波特率。

北京昆仑通态开发部 4

北京昆仑通态自动化软件科技有限公司

点击“确定”回到“设置PC/PG接口”窗口,选择“PC Adaptor(MPI)”点击“属性”按钮,打开属性窗口如下图所示。“本地连接”页面与上述一致。“MPI”页面中设置“传输率”为自动检测中显示传输率。点击确定退出设置。

在用户Step 7工程中打开硬件环境,如下图所示,其中高亮色为PLC的CPU型号,左侧为槽号,组态子设备参数要与其对应。

北京昆仑通态开发部 5

McgsTpc与西门子S7-300直连通信使用说明.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614298.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)