B.1 楼地面

一、楼地面整体和块料面层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3㎡以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

二、橡塑面层和其他材料面层按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

三、踢脚线按设计图示长度乘以高度以面积计算。

四、楼梯装饰按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及宽500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。

五、台阶装饰按设计图示尺寸以台阶(包括上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算。 六、零星装饰项目按设计图示尺寸以面积计算。

七、防滑条按设计图示长度计算。设计为明确时,可按楼梯踏步两端距离减300mm后的长度计算。

八、地面、散水和坡道垫层按设计图示尺寸以体积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积,不扣除间壁墙和0,3㎡以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占体积。

九、散水、防滑坡道按图示尺寸以水平投影面积计算(不包括翼墙、花池等)。 十、扶手、栏杆、栏板按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算。

B.2 墙、柱面工程

一、墙面抹灰按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3㎡以上的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。具体计算方法为: 1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算。 2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算。

3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算;无墙裙的,高度按室内楼地面至天棚底面计算;有墙裙的,高度按墙裙顶至天棚底面计算。 4.内墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算。

二、柱面抹灰按设计图示柱断面周长乘以高度以面积计算。 三、墙、柱面镶贴块料、零星镶贴块料和零星抹灰按饰面设计图示尺

寸以面积计算。

四、干挂石材钢骨架按设计图示尺寸以质量计算。

五、墙饰面按设计图示墙净长乘以净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个0.3㎡以上的孔洞所占面积。

六、柱(梁)饰面按设计图示外围尺寸以面积计算。柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内。

七、隔断按设计图示尺寸以面积计算。扣除单个0.3㎡以上的孔洞所占面积;浴厕门的材质和隔断相同时,门的面积并入隔断面积内。 八、浴厕隔断,高度自下横枋底算至上横枋顶面。浴厕门扇和隔断面积合并计算,安装的工料,已包括在厕所隔断子目内,不另计算。 九、带骨架幕墙按设计图示框外围尺寸以面积计算。与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。

十、全玻璃幕墙按设计图示尺寸以面积计算。带肋全玻璃幕墙按设计图示尺寸以展开面积计算。

B.3 天棚工程

一、天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积,带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内。

二、檐口天棚抹灰按设计图示尺寸以面积计算,并入相同的天棚抹灰工程量内。

三、阳台底面抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程量乘系数1.30。

四、雨篷、挑檐、飘窗、空调板、遮阳板的单面抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算。雨篷顶面带反沿或反梁者,其工程量按其水平投影面积乘以系数1.2。

板顶面、地面和沿口均为一般抹灰时,其工程量可按水平投影面积乘以系数2.2计算。

雨篷沿口线如为镶贴块料时,可另行计算,执行B.2.6中的相应子目。 五、天棚吊顶骨架按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占面积。天棚中的折线、迭落等圆弧形,高低吊灯槽等面积也不展开计算。

六、天棚面层按设计图示尺寸以面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、附墙垛和管道所占面积,应扣除单个0.3㎡以上的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。

天棚中的迭落侧面、曲面造型、高低灯槽、假梁装饰及其他艺术形式的天棚面层均按展开面积计算,合并在天棚面层工程量内。 七、灯孔、灯槽、送风口和回风口按设计图示数量计算。 八、天棚检查口按设计图示数量计算。 九、天棚走道板按设计图示长度计算。

B.4 门窗工程

一、各类门、窗工程量出特别规定者外,均按设计图示尺寸以门、窗洞口面积计算。框帽走头、木砖及立框所需的拉条、护口条以及填缝灰浆,均已包括在定额子目内,不得另行增加。

二、纱门、纱窗、纱亮的工程量分别按其安装对应的开启门扇、窗扇、

亮扇面积计算。

三、铝合金、塑钢纱窗制作安装按其设计图示尺寸以扇面面积计算。 四、技术卷闸门安装按设计图示洞口尺寸以面积计算。电动装置安装以“套”计算,小门安装以“个”计算,同时扣除原卷帘门中小门的面积。

五、无框玻璃门指无铝合金框,如带固定亮子无框(上亮、侧亮),工程量按门及亮子洞口面积分别计算,并执行相应子目。

六、硬木门窗扇与框应分别列项计算工程量:硬木门窗框按设计图示尺寸以门窗洞口面积计算;硬木门窗扇均以扇的净面积计算。 七、特殊五金按设计图示数量计算。

八、门窗贴脸、门窗套按设计图示门窗洞口尺寸以长度计算。 九、筒子板按设计图示尺寸以展开面积计算。

十、窗帘盒、窗帘轨按设计图示尺寸以长度计算。如设计未注明时,可按窗洞口宽度两边共加300mm计算。

十一、窗台板按设计图示尺寸以面积计算。如设计未注明者,长度可按窗洞口宽两边共加100mm,挑出墙面外的宽度,按50mm计算。 十二、镜面不锈钢、镜面玻璃、镀锌铁皮包门框按设计图示尺寸以展开面积计算(不计咬口面积)。

十三、镀锌铁皮、镜面不锈钢、人造革包门窗扇,切片皮、塑料装饰面、装饰三合板贴门窗面均按门窗扇的单面面积计算。 十四、镀锌铁皮包木材面设计图示尺寸以展开面积计算。 十五、挂镜线按设计图示长度计算。挂镜点按图示数量计算。

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

一、木材面漆

1.各种木门窗油漆按设计图示尺寸以单面洞口面积计算。

2.双层和其他木门窗的油漆执行相应的单层木门窗油漆子目,并分别乘以表1、表2中的系数。

表1 木门油漆综合单价计算系数表

项目名称 单层木门 双层(一板一纱)木门 双层木门 全玻门 半玻门 半百叶门 厂库大门 无框装饰门、成品门扇 调整系数 1.00 1.36 2.00 0.83 0.93 1.30 1.10 按设计图示尺寸以门1.10 扇面积计算

按设计图示尺寸以单面洞口面积计算 工程量计算方法

…… 此处隐藏:985字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
装饰装修工程-工程量计算规则.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614229.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)