一、填空题:

1、工作票应使用 黑色或蓝色钢(水)笔填写与签发,一式 两 份,内容应正确、清楚,不得任意 涂改 ,工作票一份应保存在工作地点,由 工作负责人 收执;另一份由 工作许可人 收执,按值移交。

2、非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由 工作票签发人 同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在 工作票 上。 3、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得 工作票签发人 和工作 许可人 同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

4、运行人员不得变更有关检修设备的 运行接线 方式。工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更 安全措施 ,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。变更情况及时记录在值班日志内。

5、在未办理工作票终结手续以前,任何人不准将停电设备 合闸送电 。 6、外单位来生产区内动火时,应由负责该项工作的本厂人员,按 动火 等级履行动火工作票制度。动火工作票不得代替设备停复役手续或 检修工作票 票。

7、动火工作票分为 一级 动火工作票和 二级 动火工作票,一级动火工作票的有效时间为 24 小时;二级动火工作票的有效时间为 120 小时;一级动火工作过程中,应每隔 2-4 小时测定一次现场可燃性气体和粉尘 浓度 是否合格,发现异常情况应立即停止动火,未查明原因或排除险情前,不得重新动火。

8、任何人员在发现防火安全措施不完善不正确时,或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即 制止其 工作,并报告 安监 部门。

9、储油设备不应 渗、漏 油。油管道连接应牢固严密,严禁使用 塑料 垫和 橡胶 垫。在高温附近的法兰盘或接头处,应装 金属罩 。排水沟、电缆沟、管沟等沟坑内不应有 积油 。

10、必须制订油区出入制度,入口处应设门卫,进入油区应进行登记,并交出 火种 ,不准穿钉有 铁掌 的鞋和容易产生静电火花的 化纤 服装进入油区。油区的一切电气设施均应选用防爆型,电力线路必须是电缆或暗线,不准有架空线。油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。

11、工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查 安全措施 确已正确地执行,然后在工作票上 分别确认、签字 ,才允许开始工作。 12、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理 工作票延期 手续。 13、班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前 一次 完成,应 分别 办理工作票。

14、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定 能胜任的 人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作人员。

15、在同一张工作票中,工作 票签发人、工作 负责人、工作 许可人三者不得互相兼任。

16、安全生产四级控制目标是:公 司控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设备损坏事故;部 门控制轻伤和障碍,不发生重伤事故;班 组控制未遂和异常,不发生轻伤和障碍;个 人控制失误和差错,不发生人身未遂和异常。

17、防止火灾的基本方法和手段是:有效地管理好 可燃物 ,控制好(火源),避免 可燃物、 助燃物三者间的相互作用。

18、所有工作人员都应学会 触电、窒息急救 法、 心肺 复苏 法,并熟悉有关烧 伤、烫 伤、 外 伤、气 体中毒等急救常识。

19、工作票一般应由 工作票签发人 填写一式两份,签发时应将工作票全部内容向工作负责人 交待清楚;工作票也可由 工作负责人 填写,填写后交 工作票签发人审核,确认无误后签发,并仍应将工作票全部内容向工作负责人 作详细交待,

工作票应由工作负责人 送交运行值班员;

20、凡在离地面 2m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。凡能在地面上预先作好的工作,都必须在地面上作, 尽量减少高处作业。在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 1.5m时, 必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

21、装设接地线必须先接 接地端,后接 导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用( 绝缘棒)和戴( 绝缘手套)。 22、所有 升降口、 大小孔洞、 楼梯和平台,必须装设不低于1050mm 高栏杆和不低于 100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。

23、机器的转动部分必须装有 护罩 或其他防护设备,如:栅栏等,露出的轴端必须设有护盖,以防绞卷衣服。禁止在机器转动时,从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。

24、事故抢修时,值班负责人应将工作内容 、所采取的安全措施 ,工作开始 和结束时间 记入值班记录中。

25、在一个电气连接设备的一部分进行高压试验,另一部分进行检修作业,则应保证两部分有明显断开 点,并根据试验电压保持足够的安全距离,在设备检修侧装设接地 线。

26、事故抢修工作,必须明确工作负责 人、工作许可 人,同填工作票一样做好安全措施、交待注意事项、办理工作许可 和工作终结 手续。

27、工作负责人在检修现场始终随身携带一份工作票,它是作为许可开工 的凭证和监护工作 的依据。

28、工作票合格率:即正确 的工作票数与所使用工作票数的比值。是判断工作票制度执行好坏的标准之一,也是评价各单位安全工作的依据之一。

29、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝

缘手套。

30、电气工具和用具应由专人保管,每 六个 月须由电气试验单位进行定期检查;使用前必须检查电线是否完好,有无 接地线 ;坏的或绝缘不良的不准使用;使用时应按有关规定接好 漏电保护器 和接地线;使用中发生故障,须立即找电工修理。

31、所有转动机械检修后的试运行操作,均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行,检修工作人员不准自己进行试运行的操作。

32、使用沙轮研磨时应戴防护眼睛或装设防护玻璃。用沙轮磨工具时应使火星向下。不准用沙轮的侧 面研磨。

33、高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放,上下传递物件应用绳索栓牢传递,严禁上下抛 掷。

34、四不伤害是指:不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护他人不受伤害。

35、运行人员在交接班前后30分钟、有重大操作及事故处理时,不接收工作票。 36、所有应关闭的阀门、机务操作按钮均悬挂\禁止操作,有人工作\标示牌。 37、需要解除主机保护的工作票必须经公司主管领导同意,签字批准后方可解除。 38、检修设备试运后仍需工作时,工作许可人按工作票要求重新布臵安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。

39、工作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场,清点工器具及工作人员,并将检修工作中拆除的设备标示牌恢复原状,确认无问题时带领工作人员撤离现场。需焊工、起重工协同工作的检修工作票,工作负责人必需等辅助工作全部结束后方可终结工作票。

40、检修工作已结束,但 …… 此处隐藏:2054字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

三种人考试题库.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613556.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)