来源:网络收集 时间:2026-09-08
导读: 4.5 气候环境条件 根据安装场所,温度和湿度条件分为以下三级: ——机房(A):温度为 +5℃~+40℃, 相对湿度≤75%; ——户内(B):温度为 -10℃~+50℃, 相对湿度≤90%; ——户外(C):温度为 -25℃~+70

4.5 气候环境条件

根据安装场所,温度和湿度条件分为以下三级:

——机房(A):温度为 +5℃~+40℃, 相对湿度≤75%; ——户内(B):温度为 -10℃~+50℃, 相对湿度≤90%; ——户外(C):温度为 -25℃~+70℃, 相对湿度≤95%;

括弧内的符号为三级气候环境条件的标志代号。对于特殊用途,可规定其它温度值。

4.6 安全性能

1、绝缘电阻:

设备电气回路对地之间施加直流500V电压,在正常条件下,绝缘电阻不低于5MΩ;在湿熱试验条件下绝缘电阻不低于2MΩ。 2、工频耐压:

设备电气回路对地之间施加有效值为2kV的50Hz正弦波电压1min,不出现电弧、放电、击穿和损坏。试验后,集中器与载波电能表存储的数据应无变化,设备工作正常。

第 13 页 共 15 页

3、冲击耐压:

电压峰值为6kV,波形为标准的1.2/50μs的脉冲,施加于设备电气回路对地之间,不出现电弧、放电、击穿和损坏。试验后,集中器与载波电能表存储的数据无变化,设备工作正常。

4.7 电磁安全性(EMC)

符合国标698(低压电力用户集中抄表系统技术条件)中的相关要求和规定。

4.8 可靠性

在正常工作条件下,系统各设备的平均无故障工作时间(MTBF)不少于5X104h。

五、 目前实际达到的状况

5.1 主站

目前只做了电力系统的。其它三表一般都是用他们自己的系统。

5.2集中器

1、上传通道:与主站:GPRS、公用电话线、蓝牙;与水、气、暖的通信只

留了接口,软件还未做;硬件方面还未做光纤、宽带网和无线电专网的接口,软件是通用的;

与手持设备:蓝牙、RF、红外;

2、下行通道:与多功能表:RS485;预留硬件接口,还未写规约转换软件。 与网络电表及采集终端和其它表计:软、硬件都已达设计要求; 3、其它功能:软硬件都已达到设计要求;

5.3 网络电能表和手持抄表器

目前已达到设计要求。

5.4 资质

1、 集中器和单相电表已获国家统一型号认定: 电表型号为:DDSN1327型单相电子式网络电能表;

第 14 页 共 15 页

集中器型号为:JZQ5678;

2、 已通过国家电网的<低压电力用户集中抄表系统>入网检测,获得入网许 可证;

3、 以通过重庆市技术监督局的型式试验,获得计量许可证;

5.5 挂网情况

已于2009年2月——2010年2月在重庆市高新区(石桥铺)渝高大厦F座挂网60多只电表(从5楼---26楼,每楼3只表)进行连续不间断地通信测试,总的通信成功率达99%以上。PLC和RF双通道互补、自动路由优化等功能达到`设计要求。

5.6 已获国家创新基金77.5万元。

部分测试数据见文件:《2010-2-2 -- 2010-2-22 抄表数据统计.xls》和《2009-12-24 -- 2009-12-30 抄表数据统计.xls》。

第 15 页 共 15 页

四表合一集抄系统简介(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613338.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)