导读: 监控设备 空调水系统1 膨胀水箱 螺杆式冷水机组 冷冻水泵 数量 1个 2台 3台 监 控 内 容 高、低液位报警 开关控制 ,手自动状态, 运行状态,故障状态,进水温度,水流开关状态,蝶阀开关控制 开关控制,运行状态,

监控设备 空调水系统1 膨胀水箱 螺杆式冷水机组 冷冻水泵 数量 1个 2台 3台 监 控 内 容 高、低液位报警 开关控制 ,手自动状态, 运行状态,故障状态,进水温度,水流开关状态,蝶阀开关控制 开关控制,运行状态,故障状态, 手自动状态,水流开关状态 开关控制, 运行状态,故障状态, 手自动状态,水流开关状态 冷却水泵 冷却塔(风机) 供回水 3台 3组 1台 冷却塔进回水温度,开关控制, 运行状态,故障状态, 手自动状态,冷却塔进水阀开关控制 总供回水温度、压力、流量、旁通阀控制

冷水机组

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

机组运行状态 机组故障讯号 机组手/自动状态

机组冷却水和冷冻水水流状态

机组冷冻水和冷却水电动阀门控制和状态 冷水机组启停台数控制 冷冻水回水温度 冷冻水供水流量 冷冻水回水流量 冷却水供水温度 冷却水回水温度 冷冻水温度再设定 冷冻水供回水压力差 旁通阀控制

冷媒泄露浓度监测及报警 冷媒泄露报警装置的状态 排风机开关控制

冷冻水泵及冷却水泵

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

水泵开关控制 水泵运行状态 水泵故障报警 水流状态显示

水泵电动阀控制和状态

冷冻水和冷却水处理系统运行状态和故障讯号

冷却塔

◇ 冷却塔风机启停控制 ◇ 冷却塔风机过载报警

通过BA系统可以实现以下控制功能:

1)、 根据负荷自动启/停冷冻机组,并具有重新设定和修改控制参数的功能。根据测量及计算冷量负荷,实现对冷冻机组启停台数的控制,实现群控。

根据冷热源系统总负荷量(一次供回水温差X总流量)进行冷水机组台数控制。运行台数需与负荷相匹配,实现机组最优启停时间控制,使设备交替运行,平均分配各设备运行时间。对各季节的优先使用设备进行指定,发生故障时自动切换,根据送水分水器温度进行减少,回水集水器进行增加的冷/热源运行台数补充控制。

负 荷 计 算: Q=K× M× (T1-T2) Q: 负 荷 K: 常 数 M:流 量

T1:回 水 总 管 温 度 T2:供 水 总 管 温 度

根据预先编排的时间表,按“迟开机早关机”的原则控制冷冻机组的启停以达到节能的目的。

2)、 完成电动蝶阀、冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵、冷冻机组的顺序联锁启动,以及冷冻机组、冷冻水泵、冷却水泵、电动蝶阀、冷却塔

风机的顺序联锁停机。各联动设备的启停程序包含一个可调整的延迟时间功能,以配合冷冻系统内各装置的特性。

3)、 当一台冷冻水泵/冷却水泵发生故障时,备用泵自动投入运行。并互为备用水泵实现轮换工作。

4)、 当旁通流量达到一台泵流量时,关停一台水泵,当总供回水压差低于设定值开启水泵,以达到变量控制,实现空调系统综合节能的目的。 测量冷冻水系统供/回水总管的压差,控制其旁通阀的开度,以维持其要求的压差,并监测阀的开度。

5)、 取各水泵水流开关信号作为泵的运行状态及水流状态反馈信号。 通过测量冷却水回水温度,控制冷却塔风机的启停和运行台数,维持冷却水供水温度,使冷水机组能再更高的效率下运行。

6)、 监测冷冻水总供水回水温度。

7)、 监测冷冻水总供/回水压力差,调节旁通阀的开度,保证末端水流控制能在压差稳定情况下正常运行。在冷冻机组停机时,旁通阀全关。

智能楼宇设计方案 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613330.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)