抚顺矿业集团公司热电厂供热改造工程 热网循环泵、补水泵、低位水泵、增压泵技术协议

电动机的设计寿命期间给予适当的绝缘余量,包括由于采用真空技术,在关合和开断电流时由重燃电压产生的应力疲劳。

3.6.2.1.2 除非另有说明,交流电动机应为三相笼型感应型式,如有特殊的起动装臵,包括相关的电动机及连接电缆应由供方提供。

3.6.2.1.3 电动机正常工作负荷不超过铭牌标称功率额定值的90%。

3.6.2.1.5 起动时间特性曲线的选取应根据起动惯量及受驱动负载的转矩特性和设备的实际运行要求。

3.5.2.1.6 制造商要基于设计提出电动机的起动次数和温度限制。连续起动可允许的次数和时间间隔至少要满足规范的要求。

3.6.2.1.7 对电动机起动频率要求应符合下列情况: 转矩应满足最长起动周期的工况要求。 电动机堵转电流不能超过满载电流的6倍。

电动机端电压为额定供电电压的80%,频率为50Hz。

如果电动机处于反向旋转,如因并联运行泵的回流,电动机应能在最大反向速度运转时安全启动。

3.6.2.1.8 所有电动机在出厂前应进行2小时的空载实验。 3.6.2.2 技术要求

3.6.2.2.1 电动机应该是技术先进、节能高效的。

3.6.2.2.3电动机应为异步电动机。电动机应能在电源电压变化为额定电压的±10%内,或额定频率的+5%~-5%内, 或电压和频率同时改变,但变化的绝对值之和在10%以内时,可连续满载运行。

3.6.2.2.4在规定的最低起动电压的极限值范围之内,电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

3.6.2.2.5电动机应为直接起动式,能按被驱动设备的转速—转矩曲线所示的载荷进行成功的起动。

3.6.2.2.6在额定电压下,电动机的最大起动电流倍数应小于6。如超过此值需得到需方的书面认可。 电动机在冷态下起动不少于3次,热态起动不少于2次,如果起动时间不超过2~3秒,电动机应能够多次起动,并采用防止鼠笼断条的有效措施。

3.6.2.2.7端电压在70%额定电压,电动机应能直接起动,电动机能够在母线电压降低到65%额定电压时自动起动,电机应具有承受电源快速切换过程中短暂失电及残压非同期而不损坏的能力,并且假设电机在切换前是满载运行的。电动机能够全电压起动,也适合110%额定电压起动,不会产生过热。

3.6.2.2.8电动机的起动转矩倍数由厂家根据机械特性具体确定。

3.6.2.2.9 在接线盒内应标明电动机的相序,旋转方向标记在端盖上,箭头直接指向旋转方向。假如不专门指定旋转方向,则按旋转方向为D1、D2、D3顺序标明在电动机上。

第 9 页

抚顺矿业集团公司热电厂供热改造工程 热网循环泵、补水泵、低位水泵、增压泵技术协议

3.6.2.2.10额定电压时的最大转矩不小于满负荷转矩的205%。起重电动机要满足其自身的特殊要求,该转矩不小于275%。以最低允许起动电压起动时,在任何转速下的加速转矩至少为电动机额定满载转矩的百分之十。所有电动机均可反相时,克服大小为30%标称电压的残余电压重新加速。

3.6.2.2.11额定负载时,电动机绕组温度不能超过120°C,电动机设计至少应有额定负载的余量。

3.6.2.2.12在额定功率下运行时,电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不损坏。假定原有电源与新通电源在切换之前是同步的。

对于装有防滴式外壳的电动机,应采用弹性耐磨涂层对定子绕组的端部线匝和通风槽片进行处理。 3.6.2.2.13 3.6.2.2.14 3.6.2.2.15 3.6.2.2.16

电动机应能承受规定的过电压要求。如果另外采取保护措施,供方应以书面方电动机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值,而不造成设备损坏。 电动机的振动幅度不应超过标准所规定的数值。供方应采取一切合理的预防措电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处,电动

式提出,并由需方认可。

施,将电动机的振动保持在允许限度内。

机的平均声压级不得大于85dB(A声级)。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限,供方应采取措施降低噪音,以满足规范和标准的要求。具体采取的措施应经需方审查认可。 3.6.2.2.17 3.6.2.2.18 3.6.2.2.19

每台电动机应有电动机机座的接地装臵,电机在电动机相反的两侧接地,接地电动机内部接线与外部电缆进行连接的连接器应由供方负责提供。

在现场和规定的环境中完全符合规范地运行条件下,电动机的设计应能保证其

首站泵类技术协议(签字版20120312)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613272.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)