高处作业现场安全检查表

检查项目 序号 1 作业许可证审批 2 3 4 5 作业批 准人 6 7 8 作业人员 9 10 11 12 13 14 架子平台 15 16 17 临空边缘悬空作业 18 19 20 21 其他 22 23 评定 24 检查内容 一级(2-5m):二级单位所属基层单位负责人或其授权人审批 二级(5-15m)、三级(15-30m):二级单位业务主管部门负责人或其授权人审批 特级(30m以上):二级单位主管领导或其授权人审批 许可证有效 作业结束后,申请人与批准人签字关闭作业许可证 确认安全措施落实情况 无高血压、心脏病精神病等不适合于高处作业的病症 正确穿戴安全帽、软底鞋等防护用品 井、孔口、临空面边缘、不准休息和停留 不准向下抛丢物体、材料 不准沿绳、立杆攀爬上下 作业前检查安全绳的牢固程度、不准使用不合格的安全绳 按设计、方案施工、牢固可靠 定期检查脚手架/平台损伤、腐朽、松动清况,及时维护 井、孔口、预留口加盖板或设围栏 堆物、整齐、稳固不准超负荷 废物废废渣及时清理,不得乱丢乱堆 悬挂合格的安全网或搭设其它防护设施 使用工具和易下落的物体,有绳子拴牢,不易下掉 下方为通道或其它工作场所,应有防护棚或专人监护 六级以上大风暴雨浓雾等恶劣天气,停止作业 夜间有足够的照明 带电体附近作业应保持规定的安全距离或采取防护隔离措施 安全 □ 基本安全 □ 危险 □ 立即停工□ 检查结果 应立即整改项目 25 检查人 检查日期 动火作业现场安全检查表

检查项目 作业人员 序号 1 2 3 4 5 6 检查内容 作业人员是否持有有效特种作业证 是否清楚作业方案和安全技术措施交底的内容 是否已按要求办理相关票据,监护人员到位情况 密闭及有限空间内作业是否采取通风措施 密闭及有限空间内焊接作业临时用电是否采用安全电压 作业现场是否有易燃易爆物品,是否采取隔热措施 凡盛有或盛过化学危险物品的容器、设备、管道等储存装置,必须在动火作业前进行置换,经取样分析合格后方可动火作业 作业现场是否根据情况配备灭火器材 是否按规定办理动火证 交叉作业是否采取安全措施 动火证安全措施是否全部落实 仰焊、切割是否采取防止火星、溶渣溅落灼伤的措施 作业现场应装遮栏及悬挂安全标示牌 按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套 , 电气设备运行或检修应戴防护眼镜、使用绝缘垫及绝缘工具 五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业 动火作业完毕应清理现场,确认无残留火种后方可离开 安全 □ 基本安全 □ 危险 □ 立即停工□ 检查结果 作业场所 7 8 9 14 15 16 17 其它 18 19 20 评定 21 应立即整改项目 22 检查人 检查日期 临时用电作业现场安全检查表

检查项目 序号 1 作业人员 2 3 3 4 检查内容 作业人员是否持有有效特种作业证 是否清楚作业方案和安全技术措施交底的内容 是否已按要求办理相关票据,监护人员到位情况 临时用电线路必须使用绝缘良好的橡皮线,线径必须与负荷相匹配,接头处包扎可靠、全线无裸露 使用的梯子是否为绝缘材料制作;使用金属梯子下方是否垫有绝缘胶板(护套) 临时用电线路必须有一个总开关,每一个分路应装设短路保护、漏电保护等保护装置 禁止在有爆炸和火灾危害的场所架设临时用电线路 临时用电线路与其它设备、门窗、水管距离应大于0.3米 临时用电线路必须沿墙或悬空架设,严禁拖地 临时用电设备必须有良好的接地(零),禁止直接利用大地作为零线 作业现场应装遮栏及悬挂安全标示牌 临时线路引出点是否挂设标识牌,标明临时线路有效日期、管理负责人 安全 □ 基本安全 □ 危险 □ 立即停工□ 检查结果 设备/工具 5 6 作业场所 7 8 9 10 其它 11 12 评定 应立即 整改项目 13 检查人 检查日期 受限空间作业现场安全检查表

检查项目 作业 人员 序号 1 2 3 检查内容 作业人员身体、精神状况良好 是否清楚作业方案和安全技术措施交底的内容 空间内应有足够的照明,照明电源必须是36V以下的安全电压;潮湿场所内,照明灯具的电压不得超过12V 用电线路必须装有开关、短路保护器、漏电保护器。施工工具完好满足安全要求 在易燃易爆环境中,应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物 设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。设备上与外界连接的电源应有效切断 进入设备内作业前,必须对设备内进行清洗和置换,氧含量18~21% 检查结果 设备/工具 4 5 6 7 8 作业过程 9 10 是否已按要求办理相关票据,进行动火作业应同时办理动火作业许可证 采取通风措施,保持作业空间内空气良好流通。打开所有人孔、手孔、 作业前30分钟内,必须对受限空间内气体采样分析,分析合格后办理相关票据,方可进入设备 设备内作业过程中,不能抛掷材料、工具等物品,交叉作业要有防止层间落物伤害作业人员的措施 作业人员离开受限空间时,应将所有作业工具带出 在缺氧、有毒有害环境中,作业人员应佩带正压式空气呼吸器 安全 □ 基本安全 □ 危险 □ 立即停工□ 11 12 劳动保护 评定 13 14 应立即 整改项目 15 检查人 检查日期 抽堵盲板作业现场安全检查表

检查项目 作业人员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 检查内容 作业人员身体、精神状况良好 是否清楚作业方案和安全技术措施交底的内容 盲板选材要适宜、平整、光滑,经检查、检验合格 盲板的直径、压力等级符合要求 是否已按规定办理相关票据,监护人员到位情况 在易燃易爆场所作业时,作业地点30米内不得有动火作业 严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲板作业 抽堵多个盲板时,要按盲板位置图及盲板编号,由施工总负责人统一指挥作业 每个抽堵盲板处设标牌表明盲板位置 工作照明应使用防爆灯具 应使用防爆工具 禁止用铁器敲打管线、法兰等 作业人员应经过个体防护训练,并正确佩戴正压式空气呼吸器 安全 □ 基本安全 □ 危险 □ 立即停工□ 检查结果 设备/工具 作业过程 9 10 11 12 劳动保护 评定 13 14 应立即 整改项目 检查人 检查日期

…… 此处隐藏:928字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
直接作业安全检查表.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613053.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)