风机试运前的准备(正常情况下在安装中完成)
?如果在试运行与正式运行之间的间隔时间较长,则在正式运行之前也应完成如下事项:
1 .清除防腐剂。
2.检查轴承:必须更换硬化后的油脂。
3.螺栓必须确信全部螺栓均已拧紧而可靠。检查所有管路、法兰及其螺栓的紧密性。
4.在电动机联轴器处人工盘转通风机转子, 盘转必须轻便容易。检查叶轮叶片顶部与其外壳之间的径向间隙。检查叶轮与芯筒之间的轴向间隙。间隙数据已在总装图中给出。
5.检查前导叶调节机构。手动操作导叶执行装置, 应全部关闭和打开数次。接着应在导叶全开或全闭时分别检查刻度板。 6.检查监视仪表及其在联锁时的功能是否正确。
7.应确保工具或外来物不得遗留在通风机内和其进口上游的管路内。 8.按照正确功能检查“排除紧急事故”的开关。 9.检查电动机的电缆接线和旋向。
10.按照制造厂的说明书检查联轴器装置。
25
AN风机的联锁控制框图 1
增压风机
26
AN风机的联锁控制框图 2 引风机
27
?见AN风机的联锁控制框图 注意:
风机起动程序
1.起动风机前,前隔绝门关闭,后隔绝门打开,前导叶关闭(-75°)。
2.前隔绝门在风机达到额定转速后最迟1分钟内全开,在一分钟内没能全开, 应立即停止风机运行,此执行过程最好是自动的。 3.冷态试机时,导叶开度不可调的过急、过大,应监视电机电流是否过载。因为冷态时,介质密度大于正常热态运行时的密度,
且管网系统设备不一定完全正常投运,此时导叶开度过大有可能导致电机过载。 4.风机振动如波动较大,应立即停机检查。
?见AN风机的联锁控制框图 注意:
风机的并联运行
1 .一定要将正在运行的第一台风机的工况点(风量和风压)向下调至风机失速线以下(见风机特性曲线)。
2.第二台风机起动后开启风机进口导叶, 调至与正在运行那一台的开启角度相同、电耗相同, 使两台风机的风量风压相一致。然后同时进一步打开两台风机的导叶, 直至所需工况点为止。
3.从并联运行的两台风机中停运一台风机, 将两台风机的工况点同时调低到失速线以下, 接着按 “通风机停机程序”关闭准备停运的那台风机。
?注意:1。根据需要决定是否关闭出口档板, ? 2.风机停机2 小时后停运空冷风机.
28
通风机运行的监视
应在每隔一定时间时进行日常检查和记录。
必须记录所有数据,这对得出有关装置实际状态的清晰的图示是很重要的。有关极限数据可参见“ AN 系列引风机系统控制功能表图”有关要求(并按照电厂有关规范进行)。
29
除了记录上述数据外, 还必须经常作好以下检查: 1. 噪声特性 2. 运行的平稳性 3. 仪表的状态 4. 通风机停机程序(见顺控图)
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C