风机试运前的准备(正常情况下在安装中完成)

?如果在试运行与正式运行之间的间隔时间较长,则在正式运行之前也应完成如下事项:

1 .清除防腐剂。

2.检查轴承:必须更换硬化后的油脂。

3.螺栓必须确信全部螺栓均已拧紧而可靠。检查所有管路、法兰及其螺栓的紧密性。

4.在电动机联轴器处人工盘转通风机转子, 盘转必须轻便容易。检查叶轮叶片顶部与其外壳之间的径向间隙。检查叶轮与芯筒之间的轴向间隙。间隙数据已在总装图中给出。

5.检查前导叶调节机构。手动操作导叶执行装置, 应全部关闭和打开数次。接着应在导叶全开或全闭时分别检查刻度板。 6.检查监视仪表及其在联锁时的功能是否正确。

7.应确保工具或外来物不得遗留在通风机内和其进口上游的管路内。 8.按照正确功能检查“排除紧急事故”的开关。 9.检查电动机的电缆接线和旋向。

10.按照制造厂的说明书检查联轴器装置。

25

AN风机的联锁控制框图 1

增压风机

26

AN风机的联锁控制框图 2 引风机

27

?见AN风机的联锁控制框图 注意:

风机起动程序

1.起动风机前,前隔绝门关闭,后隔绝门打开,前导叶关闭(-75°)。

2.前隔绝门在风机达到额定转速后最迟1分钟内全开,在一分钟内没能全开, 应立即停止风机运行,此执行过程最好是自动的。 3.冷态试机时,导叶开度不可调的过急、过大,应监视电机电流是否过载。因为冷态时,介质密度大于正常热态运行时的密度,

且管网系统设备不一定完全正常投运,此时导叶开度过大有可能导致电机过载。 4.风机振动如波动较大,应立即停机检查。

?见AN风机的联锁控制框图 注意:

风机的并联运行

1 .一定要将正在运行的第一台风机的工况点(风量和风压)向下调至风机失速线以下(见风机特性曲线)。

2.第二台风机起动后开启风机进口导叶, 调至与正在运行那一台的开启角度相同、电耗相同, 使两台风机的风量风压相一致。然后同时进一步打开两台风机的导叶, 直至所需工况点为止。

3.从并联运行的两台风机中停运一台风机, 将两台风机的工况点同时调低到失速线以下, 接着按 “通风机停机程序”关闭准备停运的那台风机。

?注意:1。根据需要决定是否关闭出口档板, ? 2.风机停机2 小时后停运空冷风机.

28

通风机运行的监视

应在每隔一定时间时进行日常检查和记录。

必须记录所有数据,这对得出有关装置实际状态的清晰的图示是很重要的。有关极限数据可参见“ AN 系列引风机系统控制功能表图”有关要求(并按照电厂有关规范进行)。

29

除了记录上述数据外, 还必须经常作好以下检查: 1. 噪声特性 2. 运行的平稳性 3. 仪表的状态 4. 通风机停机程序(见顺控图)

静叶可调风机培训教材 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612938.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)