导读: 表B.0.12 导线、地线(含OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) 放线桩号: 号至 号 放线段长: km 放线塔号: 号至 号 线类 相桩(塔)别 号线别 1 左或上 2 3 4 5 6 1 2 中 3 4 5 6 1 右或下 2 3 4 5 6 地线 OPGW/地线 序号 1 2 线别 线别 检查日期 年

表B.0.12 导线、地线(含OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) 放线桩号: 号至 号 放线段长: km 放线塔号: 号至 号 线类 相桩(塔)别 号线别 1 左或上 2 3 4 5 6 1 2 中 3 4 5 6 1 右或下 2 3 4 5 6 地线 OPGW/地线 序号 1 2 线别 线别 检查日期 年 月 日 施工日期 年 月 日 -日 栏内以图表示:→耐张线夹 ○直线管 增加的直线管 □补修管 W缠绕修补 检查(检验)项目 导线、地线及OPGW规格 因施工损伤修补处理,补修管(预绞丝)数量 性质 主控 评定标准(允许偏差值) 符合设计要求 检查结果 评定 符合现行GB 50233-2014《110kV~750kV架空主控 输电线路施工及验收规范》第8.3.3、8.3.4、8.1.5条规定 符合设计要求及现行GB 50233-2014《110kV~主控 750kV架空输电线路施工及验收规范》第8.1.2条规定 一般 一般 符合现行GB 50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》第8.4.12条规定 符合现行GB 50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》第8.4.12条规定 3 接头档 同一档内接续管与补修管(预绞丝)数量 各压接管与线夹、间隔棒间距 导线、地线及OPGW观感质量 4 5 6 符合现行GB 50233-2014《110kV~750kV架空一般 输电线路施工及验收规范》第8.2.11、8.3.2条规定 评定 注:地线及OPGW线别填写左或右。 监理: 专职质检员: 施工负责人: 检查人: