701.避雷针(网、带)及其接地装置,应采取(自下而上)的施工程序。

702.同一建筑物内的导线,其绝缘层颜色应一致,保护线(PE线)应采用(黄绿相间)色。 703.低压配电柜经过空载运行后,可加负荷至全负载进行试运行,经观察电压、电流,随负荷变化无异常现象,经(4h)试运行无故障,即可投入正常运行。 704.不间断电源输出端的中线性(N极),(可以与)由接地设置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。

705.当灯具距地面高度小于(1m)时,灯具的可接裸露导体必须接地或接零可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

706.不间断电源装置间线间和线对绝缘电阻值应大于(柴油发电机组) 二、多选题

708.关于电缆敷设施工质量控制,以下描述正确的是(A、B、C)

A.直埋电缆敷设时,电缆沟深度一般大于0.7m,穿越农田时不应小于1m。 B.直埋电缆应留有余里作波浪形敷设,备用长度为全长的1.5%~2%。 C.电缆沟内敷设时,电力电缆和控制电缆应分开排列。

709.同一交流回路的导线应穿在同一金属导管内,不得一根导线穿一根管子。不同回路、不同电压和交流与直线的导线,不得穿入同一根管子内,但下列(B、C、D、E)除外。 B.同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路

C.同一花灯的几个回路 D.各种电气、电机和用电设备的信号回路 E、同类照明的几个回路,但管内导线不应多于8根

710.建筑物照明通电试运行时,照明全负荷试验必须在(A、B、D)完成后进行。 A.电线绝缘电阻测试前电线的接线完成 B.照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成。 D.电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验。

711.不间断电源正常运行时产生的A声级噪声可以为(15,30,35)

712.火灾自动报警系统除对防火门的控制外,还对(排烟、正压送风机系统, 消防栓灭火系统, 自动喷洒灭火系统, 气体自动灭火系统, 防火卷帘门)的控制。 713.电气安全一般包括功能安全性、以及(A、B、C、D、E)。 A.材料安全性 B.使用安全性 C.防护安全性 D.标志安全性 E.结构安全性

714.以下关于接地装置安装描述错误的是(A、B) A.可以利用蛇皮管、管道保温层金属外皮作接地线。

B.接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.5m

715.公用建筑照明系统通电试运行时间为(24)小时,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为(8)小时。 三、判断题

716.同一建筑物内的导线,其绝缘层颜色选择应一致,则N线用红色。(×) 717.电缆桥架应装置可靠的电气接地保护系统。(√)

718.避雷网是附投在建筑物顶部或独立安装在地面上的针状金属杆。(×)

719.接地干线至少应在不同的两点与接地网连接,自然接地体至少在不同的两点与接地干线相连续。(√)

第三节 通风与空调工程

一、单选题

720.按材质分类,下列哪种风管不属于金属风管(玻璃风管)

721。风管垂直安装,支、吊架的间距应不大于(4)m,且每根立管的固定件不应小于2个。 722.消声器、消声弯管均应设(单独吊架),其重量不得由两端风管承受其重量。 723.固定通风机的地脚螺栓,除应带有垫圈外,并应有(防松装置) 724.消声器的穿孔板应平整,孔眼排列均匀,不得有(毛刺),穿孔率应符合图纸规定。 725.在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防保护套管,其钢板厚度不应小于(1.6mm)。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 726.空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于(8)h. 二、多选题

727.风管安装,支吊架不得设置在(.风口.风阀 .检查门.自控机构)外。 728.风管水平安装,直径或边长尽寸小于400mm,支、吊架间距应不大于(4)m,大于400mm,支、吊架间距不大于(3)m。

729.综合性能全面评定由(建设单位)组织,(.设计单位.监理单位.施工单位)配合。 730.空调水系统由(冷(热)源.冷却塔.水泵.管道.附属设备)等组成。 三、判断题

731.斜插板风阀的安装,阀板必须为向下拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入。(×)

732.对于安装在送、排风末羰的高效过滤器,庆用扫描法进行过滤器安装边框和断面检漏。(√)

733.安装在室外的硬聚氯乙烯风管,外表面宜涂铝粉漆二遍。(√)

734.矩形风管边长大于630mm和保温风管边长大于800mm。且其管段长度大于1250mm时均应采取加固措施。(√)

第四节 智能建筑工程

一、单选题

735.火灾报警系统的英文缩写是(FAS) 736.(建筑设备自动化系统)是将建筑或建筑群内的电力、照明、空调、给排水、电梯和自动扶梯等系统,以集中监视、控制和管理为目的的构成的综合系统。

737.综合布线系统施时,弯管布管每隔(15m)处,应设暗拉线盒或接线箱。 738.实现电信号到声音的转换的系统是(扬声器系统) 739.电视图像质量的主观评价不低于(4)分。

740.在弱电施工过程中,地坪内配管的过墙孔尺寸应根据外径、根楼和埋设部位来决定。通过墙孔处转角引上的管路,孔的直径必须加大至管外径的(6倍)以上。 741.功率放大器容量按该系统扬声器总数的(1.3)倍确定。

742.火灾自动报警及消防报警系统施工时,导线敷设连接完成后,应进行检查,无误后采用500V,量程为0~500M?的兆欧表,对导线之间、线对地、线对屏蔽层等进行摇测,其绝缘电阻不应低于(20 M?)

743.线管过墙入室时,一般可在室外地坪下(800 mm)左右处预留240mm×240mm的孔,待以后敷设电缆时,再用水泥浆固定保护管。 744.PIR探头可以安装在(阴暗墙角)

745.出入口系统基本有三个层面的装置组成,(智能控制器)属于中间层。 二、多选题

746.计算机网络按网络连接的区域可接网络分为(局域网 .城域网.广域网)

747.以下(公用广播及紧急广播系统、消防报警系统)等几部分不性地安全防范系统。 748.手动火灾报警按钮安装在墙上距地面高度(150m)处,应安装牢固,并不得倾斜。按钮的外接导线应留有(10m)的余量。

749.智能建筑工程施工全过程一般分为(施工准备.施工.调试开通.竣工验收)阶段。 750.技术交底的方式有(书面交底.会议交底.口头交底)。

751.智能建筑工程安装中的(线管预埋.接地工程.吊顶内的各种电线导管.直埋电缆)等都属于隐蔽工程。 三、判断题

752.卫星与有线电视系统中选用的设备和部件的输入、输出标称阻抗、电缆的标称阻抗均应为75?(√)

753.电源电缆和通信电缆必须分开走道敷设。(×) 754.办公自动化系统的核心是处理信息。(√)

755.探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。(√)

756.火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“﹢”线为蓝色,“﹣”线应为红色,其余线根据不同用途采用其他颜色区分。(×)

第七章 市政公用工程 第一节 道路工程施工

一、单选题

757.沥青混凝土面层是适合现代告诉汽车行驶的一种优质高级柔性面层,铺在坚实基层上的优质沥青混凝土面层可以使用(20~25)年。

758.垫层通常设置在排水不良和有冻胀翻浆的地段,在地下水位较高地区铺设的能起隔水 …… 此处隐藏:3649字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2012施工员考核大纲习题集答案 - 图文(19).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612502.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)