导读: 是导图时未重新定位CAD图造成的,可用【工具】菜单下【设置原点】,将每一层的原点都设置在同一位置上即可。 (八)、拉框选择技巧 (1)、单击图中任一点,向右下方拉一个方框选择,拖动框为实线,只有完全包括在

是导图时未重新定位CAD图造成的,可用【工具】菜单下【设置原点】,将每一层的原点都设置在同一位置上即可。

(八)、拉框选择技巧

(1)、单击图中任一点,向右下方拉一个方框选择,拖动框为实线,只有完全包括在图形内的图元才被选中。

(2)、单击图中任一点,向左上方拉一个方框选择,拖动框为虚线,框内及与拖动框相交的图元均补选中。

(九)、保存文件时间

打开电脑的控制面板,打开“日期、时间、语言和区域设置”,“更改数字、日期和时间的格式”(也可能叫“区域和语言选项”),把短日期格式从如“2010/1/13” 更改为“2010-1-13”

四、计算规则设置修改

第个项目需查看计算式,确认其扣减是否正确,如不正确时需修改计算规则设置,并保存重新汇总计算,软件中的部分设置不符合本省规范规则。

(一)、绘制构件清单计算规则

1、圈梁未扣构造柱处理:在设置上改为扣构造柱并保存即可。 2、圈梁未扣过梁处理:设置上虽是扣构造柱,但算式上不扣,

47

只有将过梁的砼改为预制砼才可,并保存即可。

3、过梁上不应扣圈梁处理:将扣圈梁改为不影响。

4、导出、导入规则:利用前个已经修改了的工程计算规则,选择【导出全部计算规则】给文件命名保存即可完成,导入全部计算规则后,软件默认计算规则会被覆盖。对计算规则二次调整工作等到导入完再进行。

(二)、措施费项目计算规则

1、基础构件侧面支模条件为与水平面夹角默认为>45度时。 2、基础满堂脚手架 (1)、计算方法:是按基础底面面积外宽宽度默认为当地计算规则。

(2)、计算条件:

0有地下室时当首层楼地面到筏板垫层底标高>2米时计算;无地下室时当室外地坪到筏板垫层底标高>2米时计算。

1有地下室时当首层楼地面到筏板底标高>2米时计算;无地下室时当室外地坪到筏板底标高>2米时计算。

3、模板超高计算 方法 (1)、判断超高的底面标高

超高底面0为楼地面;1室外地面与楼地面;2有地下室按楼地面,无地下室的首层按室外地坪,其他层按楼地面。取楼面设置代号:0当前楼层的底标高;1柱底标高与楼板交或切(板下无柱),取交切楼板顶标高高的板;2柱底标高与楼板交或切(板下无柱),取交切楼板顶标高低的板;3柱底标高没有与楼板交或切,取离柱底标高最远的楼板;4柱底标高没有与楼板交或切,取离柱底标高最近的楼板。

(2)、判断超高的顶面标高 0柱顶标高

1柱顶标高扣板厚;

当超过这个高度即可计算超高,如3.6M,太高需分段进行。 4、柱梁板脚手架、模板超高增加费规则规定详见精P195-201 5、注意点:当梁板相交时,梁底与板底平,按模板的优先级查到梁>现浇板,底板会计算给梁。

如导入CAD图非常小,大多是比例不是1:1绘制的,在CAD中确认比例后,导入图形时输入这个比例即可。

48

2、补画CAD线的图形无需再对补画的线进行再提取,补画什么软件就认为是什么图层。

3、修改CAD标注功能推荐使用:直接双击修改标注的方式。 4、CAD识别选项中有相应的设置,且每项设置均有备注信息。 5、公私属性见左属性栏中的技巧内容。 6、组合构件与依附构件的区别:

组合构件先绘制各类构件图,再进行整合组合,如阳台等。 依附构件先建立主构件与依附构件之间的关系,在绘制主构件时一同绘制上,如绘制墙时可将保温层等绘制上去。

8、墙体等线性构件的四个标高必须理解。 9、螺旋板定义技巧

宽度:螺旋板的内弧边至外弧边的距离。 内半径:螺旋板弧形内边至圆心点的距离。 旋转角度:螺旋板的两个直形边所形成的角度。 11、

12、计算屋脊线长度

需计算屋脊线长度时,可在【设置屋脊线】选择自动设置。 13、测量区域面积

在【工具】菜单下点击【测量区域面积】,用直线或弧线将需测量的区域封闭即可。

14

软件计算详解 (1)、构造柱马牙槎计算条件和算法略,见精P240,高度计算到梁或板下,当为砖混结构时,按通长计不扣圈梁所占体积,计圈梁时需扣构造柱体积。

(2)、建筑面积

原始面积:即为所绘制图元的大小

面积:根据计算规则选项来计算(或加阳台水平投影面积) (3)、后浇带 筏板后浇带体积、筏板后浇带模板面积、筏板后浇带中心线长度、筏板后浇带左右边线总长度、筏板后浇带左右侧面面积

(4)、阳台投影面积

是按阳台相交墙围成封闭区域计算的,没有墙封闭就是阳台板的中心线面积,无板为图元透明面积之和。

49

(5)、土方工程

基础回填=素土回填+灰土回填:挖方-室外地下基础体积,当有地下室层时需减外墙边线围成的筒体。

房心回填:按主墙间净面积乘回填厚度,墙要封闭,否则要另画。 余土外运:挖方-回填方,不需计算可综合指标表查到。 (6)、楼地面防水计算

当立面防水高度小于等于500时,可并入平面内,大于500时需单独列项。

当水平防水面积不需含立面防水面积时,技巧1通过代码调整计算工程表达式,技巧2修改计算设置,将【楼地面立面防水的最低高度值改为0】

(7)、地下室防水面积=直面面积+斜面面积+外墙外侧筏板平面面积+保温层面积。

五、构件绘制流程

1.2.1总体流程:先主体、装修、再零星 1.2.2按结构类型:

剪力墙结构 剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁 框架结构 柱→梁→板

框剪结构 柱→梁→剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁→板

砖混结构 砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁

1.2.3 按建筑物的不同位置:首层→地上→地下→基础 1.3 具体操作方法见本指南相关内容。

六、砖砌体墙联合门窗

(一)、识别墙及门窗

1、步骤:识别墙(导)→定位楼层及右列表图→提取砌体墙边线(选中任一道墙线,不同位置及墙厚的自动全选)→右键(确认)→提取墙标识(指图纸上的墙厚标注和尺寸等)→右键(确认)→提取门窗线→右键(确认)→自动识别墙→选砌体墙(后不能改为填充墙)→显示对话框(根据图纸提取出墙厚)显示墙厚、选择砖材质,不够时可添加→自动识别(点框上按钮)→提示先画柱,是确认→退

50

…… 此处隐藏:651字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
广联达2013算量软件操作步骤详解 - 图文(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612301.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)