的楼层,并作好明显标记,每施工段至少投测3个点见图4-7:

悬吊钢尺法图4-7

4.2标高竖向传递的允许误差

标高竖向传递允许偏差表4-3: 项 目 每 层 高度(H) H?30m 允许误差(mm) ±3 ±5 五、测量技术资料编制、管理

1、资料执行规范

本工程的测量资料编制,必须执行国家《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001)及相关地方的规范。

1)工程定位测量记录(C3-1); 2)基槽验线记录(C3-2); 3)楼层平面放线记录(C3-3); 4)楼层标高抄测记录(C3-4);

5)建筑物垂直度、标高观测记录(C3-5);

第10页

6)施工测量放线报验表(B2-2)A2监; 7)业主或监理要求提供的其他资料。

2、资料汇编要求

1)测量技术资料应进行科学规范化管理,所有测量资料必须做到:表格规范、

2)格式正确、记录准确、书写完整、字迹清楚、汇编齐全、分类有序,必须符合国家及相关部门对建筑施工资料编制的管理规定。

六、质量控制、安全生产及环保

1、测量质量控制保证措施

1)现场施工测量作业过程中,严格执行“三检制”。 2)做好现场平面、高程控制网点的保护,并定期复核。 3)采用计算机自动处理动态测量数据技术,提高测量精度。 4)配备精密仪器,减少仪器本身误差对测量精度的影响。

5)现场使用的测量仪器设备根据《测量仪器使用管理办法》的规定进行检校、维护和保养,发现问题后立即将仪器设备送检,确保测量仪器本身的精确。

6)测放工长或测量责任师要施工进度和测量方案要求,安排现场测量放线工作,并作好施工测量日志;

7)现场测量人员固定,控制测量施工的人为误差。

2、测量质量保证要素

2.1人力资源保证

本工程技术含量高,施工难度大,工作量大,需要配备数量足够、资质合格的测量人员。我单位有大量优秀的施工人员,将按选拔要求抽调合格的测量人员进驻本工程,必要时就先进仪器设备的操作等方面进行上岗前的培训,以更高的业务素质适应本工程的测量工作。在人员安排上,通过固定的测量施工人员减小测量精度的人为误差。 2.2测量仪器精度的保证

在测量仪器的选用上充分考虑本工程对测量精度的高要求,选用具有世界先

第11页

进水平的同类设备,仪器专人专用,并定期检验校核。 2.3测绘工艺科学可行性保证

对众多的测控方法,必须结合本工程的实际情况,进行合理比对、实际论证。确保方法的科学性、针对性、及现场可行性。技术方案一定具有针对性,尽量做到方案的技术性化、经济性优化。 2.4现场操作规范化保证

现场施工放样必须严格遵照施工测量方案和相关技术规程,所有测绘环节必须闭合交圈,做到步步有校核、处处有检查。 测量准备 3、测量质量控制流程图

图纸和 规范的 熟悉

重难点分析及对策测量方案讨论基准点交接与校核人员的组织 仪器的准备及检定 控制网布设

施工测量 业主及有关部门确认 平面总控制网建筑物平面控制网高程总控制网建筑物高程控制网 轴线控制点投测控制轴线加密 监理验线 测量数据测量准备 计第12页 算 高程控制点引测楼层标高控制 复 核

复核不合格处理(返工) 资料整理 测量施工日志仪器检定合格证测量计算数据测量成果记录 监理验线 业主代表验线 进行下一道工序

4、施工测量注意事项及季节性施工测量措施

4.1施工测量注意事项

1)为了做到防患于未然,建立合理的复核制度,每一工序均有专人复核。 2)测量仪器均在计量局规定周期内检定,并有专人负责。 3)非专业人员不能操作仪器,以防损坏而影响精度。 4)对原始坐标基准点和轴线控制网定期复查。

5)由于施工分项多,为保证各班组相互配合,以求紧密搭接,施工测量应与各专业工种密切配合,并制定切实可行的与施工同步的测量措施。

6)所有施工测量记录和计算成果均应按工程项目分类装订,并附有必要的

第13页

文字说明。

4.2季节性施工测量应采取的措施

1)及时注意天气变化,提前采取应急措施;

2)尽量避免雨中进行测量作业,如确需在雨中进行测量作业时,应打伞遮仪器主机及棱镜等,避免雨淋;

3)雨季测量作业完毕应先将仪器表面水汽擦干,然后放置阴凉处或用电吹风吹干才可放入仪器箱內,才不致造成水汽进入仪器内部导致仪器失准现象;

4)夏季空气潮湿,最好备有防潮箱,以利每次仪器使用完毕后,将主机体及光电配件放入,以防湿气浸入;

5)在进行精密测量作业时,应避开地面蒸汽大的时间段,减少地面蒸汽引起的视线误差;

6)高温气候下作业需用遮阳伞遮挡仪器,避免高温影响测量精度; 7)冬季气温低,作业前30分钟,先将仪器置于外界露天中,使仪器温度与外界气温趋于一致;

8)作业前测定外界温度,钢尺量距时进行温差改正;

9)冬季多风三级风力以上不利于仪器施工测量,三级风力以下作业时随时观察仪器水准气泡的变化。

5、安全生产及环保

1)严格遵守施工现场安全管理规定。

2)每周召开安全生产例会,普及安全生产教育知识,并对上周的安全生产活动进行汇总。

3)所有进入现场的人员必须戴安全帽,高空作业人员带好安全帽、系好安全带。不得穿拖鞋、短裤及宽松衣物进入施工现场;

4)作业人员处在建筑物边沿等可能坠落的区域应佩带好安全带,并挂在牢固位置,未到达安全位置不得松开安全带;

5)架设激光经纬仪时,要有人监视不得有东西从轴线洞中掉落打坏仪器。 6)操作人员不得从轴线洞口上仰视,防止高空坠物和物体打击。 7)高空、地面一律用对讲机,严禁在高空和地面互相直接对话。 8)高空作业时,作业人员必须身体健康,严禁带病作业,禁止酒后作业。

第14页

9)在场内、场外道路进行作业时,要注意来往车辆,防止发生交通事故; 10)在建筑物外侧区域作业时,要注意作业区域上方是否交叉作业,防止上方坠物伤人;

11)观测作业时拆除的防护网及护拦应及时恢复。

12)雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施,保证雨季施工不受季节性条件的影响。

13)冬季施工中,组织相关人员进行冬施工作的全面检查,落实施工现场的准备工作;加强天气预报工作,防止寒流袭击,合理安排每日工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。

14)在施工中应注意保护周围环境,保持公共卫生,维护公共秩序,不乱扔杂务,爱护公物;

15)施工中应注意语言文明,使用文明用语。

第15页

…… 此处隐藏:814字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2012.4 砖混房建测量控制方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608801.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)