教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

旭化成坯布仓库工程土建主体结构监理实施细则(2)

来源:网络收集 时间:2026-01-03
导读: 杭州信安建设监理有限公司 15—3--2004 能混有混装。相近而难以分别的材料,有时限的材料、相同而用于不同部位的材料等必须有明显标识。 3) 主要试验监理工作要点: a. 监督和指令承包单位按试验标准及规范进行规

杭州信安建设监理有限公司 15—3--2004

能混有混装。相近而难以分别的材料,有时限的材料、相同而用于不同部位的材料等必须有明显标识。 3) 主要试验监理工作要点:

a. 监督和指令承包单位按试验标准及规范进行规定项目的试验,试样在原材料中随机抽取。由现场监理人员签字认可后送检;

b. 取样方式及试验要求:

? 钢材力学性能试样:进场钢材应标明厂标、钢号、炉罐号、 直径及附有质量证明书(出厂合格证),分批抽样。每批同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。根据不同品种钢为每批重量不大于60T,冷拉钢筋每批重量不大于20T,预应力砼用钢丝以盘数计,抽取规定要求的抗伸、弯曲、反复弯曲试样。

? 钢筋焊接取样:根据不同的焊接方法分别取样、试样 焊接方法 取样批号 取样数量 焊接和焊接凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接制每批拉伸、抗网片 品、以200件为一批 剪试样各3件 闪光对焊接以同一班内,由同一焊工按同一焊接参每批拉伸、抗头 数完成的200个同类接头为一批(一周弯试样各3内连续焊接时,累计计算) 件 浙江泛太平洋针织印染有限公司一期工程项目监理部 共32页 6 -

杭州信安建设监理有限公司 15—3--2004

电弧焊接头 每楼层中以300个同类型接头为一批 每批3件拉伸试样 电渣压力焊接一般构筑物以300个同类接头为一批,现浇钢每批3件拉头 筋砼框架中,每楼层300个同类接头为一批 伸试样 埋孤压力焊同类型成品或一周内累计300个同类接每批3件拉接头 头为一批 伸试样 埋孤压力焊一般构筑物中或现浇钢筋砼房屋结构每每批3件拉接头 楼层中以200个接头为一批 伸试样 预埋件钢筋以300个同类型成品为一批(一周由连每批3件拉T型接头 续焊接时可累计计算) 伸中试样 钢筋闪光对焊接头外观检查应符合以下要求:

接头处不符有横向裂纹;与电极接触处的钢筋表面,一、二、三、级钢筋,不得有明显的烧伤;接头处的弯折,不得大于4度;接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1钢筋直径,同时不得大于2毫米;

当有一个接头不符合要求时,应对全部接头进行检查,剔出不合格品,不合格接头经切除重焊后,可提交二次验收;

钢筋电渣压力焊接头外观检查应符合以下要求:

接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷;接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1钢筋直径,同时不得大于2毫米;接头处弯折不得大于4度。

c.钢筋机械连接头要求:

浙江泛太平洋针织印染有限公司一期工程项目监理部 共32页 7 -

杭州信安建设监理有限公司 15—3--2004

应用钢筋机械连接时,应由该技术提供单位提交有效的各型式检验报告;

钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对敌每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验应符合下列要求:每种规格钢筋的接头试件不应少于3根,对接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验,3根接头试件的抗拉强度均应满足GJG107—96(表3.0.5)的强度要求,对于A级接头,试件抗拉强度尚大于等于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度f0st计算实际抗拉强度时,应采用钢筋的实际横截面积;

现场检验应进行外观质量和单向拉伸试验,对接头有特殊要求的结构,应在设计图纸另行注明相应的检验项目;

接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验和验收,不是500个也作为一个验收批。

对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验,按设计要求的接头性能等级进行检验与评定,当3个试件单向拉伸试验结果均符合JGJ107—96表3.0.5的强度要求时,该验收批评为合格,如有1个试件的强度不符合要求,应再取6个试件进行复检,复检中如仍有1个试件试验结果不符合要求,则该验收拟评为不合格;

在现场连续检验10个验收批,其全部单向提前伸的试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍;

外观质量检验的质量要求、抽样数量、检验方法及合格标准由

浙江泛太平洋针织印染有限公司一期工程项目监理部 共32页 8 -

杭州信安建设监理有限公司 15—3--2004

各类型接头的技术规程规定。 d.、混凝土取样

水泥:同一厂家、同一品种、同一标号200T为一批,从20个不同部位取等量混匀12Kg,两等分后,一分进行抗压强度、细度凝结时间、体积安定性的检测,另一份密封保存三个月备用。

砂:同产地、同规格分批,大型工具运输来料为400m3/批,小型运输工具200m3/批。取样时:先剔除料堆表层,取样部位均匀,分别在各部位等量抽取共八份为一组(20—50Kg)进行颗粒级配、含泥量、含水量试验。

碎石:同产地、同规格分批,400或200m3/批,取样时在料堆先剔除表层,均匀取样部位抽取等量的石子15份(石料堆顶部、中部、底部分布五个不同部位)进行颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、含水率试验。

砼试块:同一配合比,每班次不少于一次抽样,每拌制100盘取样不少于一次;每一楼层取样不少于一次,每次一组三块(试块边长150mm标准立方体)。在浇筑地点随机取样制作。试块要求在温度20±3℃,相对湿度90%以上环境或在水中的标准条件下养护至28d龄期时按标准试验方法测试砼立方体抗压强度。

对有抗冻、抗渗要求的混凝土,还应做抗冻性、抗渗性试验。 4)、 各专项工程的施工监理

每一分项工程或工序完成后,施工单位必须做好“三检”,在合格的基础上,报监理检查验收。当质量不符合要求时,施工单位

浙江泛太平洋针织印染有限公司一期工程项目监理部 共32页 9 -

杭州信安建设监理有限公司 15—3--2004

必须整改,再报监理验收,在验收合格签认后,方可进行隐蔽和下道工序的施工。隐蔽工程检验流程附图。

(1)测量放线

1、在底板工程前要进行一次坐标控制点和标高控制点的复测检查工作。平面图中的控制线应包括建筑物主要轴线,间距宜为30m左右,并组成封闭图形,共测距精度不低于1/10000,测角精度不低于20ˊ。 2、建筑物施工测量的放线应通过计算后编制测量放线方案,建筑物施工放样,误差应满足规范要求,测距相对中误差1/10000,测角中误差10ˊˊ。工程施工承包自检合格后,报监理检查,底板砼工程完成后再次复测坐标控制点和标高控制点,同时复测建筑物主轴线坐标。

3、检测建筑物坚向垂直度时,每隔3—4轴线造取一条竖向控制轴线。主楼四角和中部均须造取控制轴线。检测层间垂直度时,其偏差不超过3mm,建筑物主垂直度偏差,对本工程主楼而言为15mm. 4、建筑物楼层标高由首层±0.000标高控制,当高度超过50m时另设标高控制线。层间测量偏差不应超过±3mm,建筑总高测量偏差不应超过±15mm。 …… 此处隐藏:1085字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

旭化成坯布仓库工程土建主体结构监理实施细则(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608767.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)