导读: 5.5.4为不影响结构受力,不在剪力墙等受力结构处留置脚手眼。遇剪力墙时适当调整小横杆间距,最大间距不可超过2m。当剪力墙长度超过2m或楼层转角处在脚手架内侧加设一根立根。 5.5.5剪刀撑:沿架高连续布置,剪刀撑

5.5.4为不影响结构受力,不在剪力墙等受力结构处留置脚手眼。遇剪力墙时适当调整小横杆间距,最大间距不可超过2m。当剪力墙长度超过2m或楼层转角处在脚手架内侧加设一根立根。

5.5.5剪刀撑:沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2~4个扣件。

5.5.6连墙杆:垂直向应层层设置,其水平距离为6 m。与楼层地锚或框架柱拉接。

5.5.7护栏和挡脚板:在铺脚手板的操作层上,必须设护栏和挡脚板,栏杆高度1.2m, 挡脚板亦可用加设一道低栏杆(距脚手板面0.2~0.4m)代替。

5.5.8护头棚:入口必须搭设护头棚,护头棚上满铺双层脚手板,并在入口处明显位置挂安全提示标识。

6外脚手架的搭设和维护安全技术措施

6.1在外脚手架立杆基础外侧挖排水沟,以防雨水浸泡地基。 6.2于主楼四角外脚手架立杆上设避雷针,并连通大横杆,形成避雷网络,并检测接地电阻不大于10Ω。(脚手架必做可靠接地)。

6.3工人在架上作业中,应注意自我安全保护和他人安全,避免发生碰撞、闪失和落物,严禁在架上嬉闹和坐在栏杆等不安全处休息。

6.4要保证脚手杆的整体性,不得与其它井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

6.5搭设人员必须持证,必须合理使用安全帽、安全带,穿防滑鞋,戴工作手套,脚手架必须及时维修加固,以达到坚固可靠,确保施工安全。

7脚手架拆除的安全技术措施 7.1拆除前必须完成以下工作

拆除前,工长要向拆除施工人员进行书面安全技术交底。班组要学习安全技术操作规程。

拆除脚手架时,地面设围栏和警戒标志,并派专人看守。严禁一切非操作人员入内。

全面检查脚手架的扣件连接,连墙杆支撑是否牢固、安全。 清除脚手架上杂物及地面障碍物。 7.2拆除应符合以下要求

拆除时,先搭的后拆,后搭的先拆。一般拆除顺序为:

栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆→斜挑杆→水平横杆→水平挑杆

所有连墙杆随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆和卸荷杆件整层或

数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高低差不大于2步,如高差大于2步时增设连墙杆加固。

当脚手架拆至下部最后一根钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙杆件和卸荷杆件。

拆除架子时,地面要有专人指挥,上下呼应,动作协调,当松开与别人有关的接地点时应先告知对方,以防坠落。

随拆随运随清,禁止往下乱扔脚手架料具。材料及工具要有滑轮和绳索运送。

8脚手架的质量检查及验收

(7号地块)1号楼单排脚手架工程施工方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608625.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)