导读: 5.1.1 WIZORD 4脉冲主机外观图及输出点图 脉冲主机正面 脉冲主机连接电子围栏的侧面 脉冲输出接地端 电源线接口 脉冲输出正端 脉冲输入接地端 脉冲输入正端 6 5.1.2开机与关机 正常情况下,主机接通AC220V的主电源

5.1.1 WIZORD 4脉冲主机外观图及输出点图

脉冲主机正面

脉冲主机连接电子围栏的侧面

脉冲输出接地端

电源线接口 脉冲输出正端

脉冲输入接地端

脉冲输入正端

6

5.1.2开机与关机

正常情况下,主机接通AC220V的主电源,自动会开机运行,此时主机左边面板上的“POWER”灯亮,“ON”灯也亮,右边面板“FENCE”的5个LED指示灯随脉冲节拍的频率闪亮,伴随着“噗嗤”声。

若要将本机关机,用“商标塑料物”在主机面板的商标上感应 , 主机发声一次主机关闭。 若要将主机开机,用“商标塑料物”在主机面板的商标上感应,主机发声一次开启本机。

5.1.3 主机面板状态说明

主机面板上共有10个LED指示灯,主机和电子围栏的运行状态会被显示在主机的面板指示灯上,以便安装与调试。主机面板LED灯说明如下:

电源供电指示灯 主机工作指示灯

WIZORD 4 控制器侧面方框图

代表围栏线上电压良好 代表围栏线上电压正常 代表围栏线上电压异常

报警灯 围栏异常

外接门磁 报警灯 主机内部环境灯 商标感应区域

7

备注:FENCE 5个LED灯都亮,表明电子围栏上的电压运作良好。若只亮“BAD”处的指示灯,说 明电子围栏上的电压运行不良或有异物等,需要到现场进行检查。若电子围栏出现短路或断路,5个LED灯均不亮。

? “POWER”指示灯

主机接上电源时,该指示灯亮起。 ? “ON”指示灯

主机开机运行,该指示灯亮起。

? “FENCE”指示灯

电子围栏和主机在正常运行情况下,该灯不亮;当电子围栏出现异常情况时(如短路或断路),该指示灯亮起并频闪,超过一定的灵敏度(为了消除由于动物、植物、人等偶然触及电子围栏引起的虚假报警,主机可设定脉冲时间次数(2~6个脉冲信号),在脉冲信号连续不正常时才确认报警),启动主机内部蜂鸣器,并有信号输出联动外部的声光报警灯或与110报警中心联网 。若指示灯闪烁发亮时,表示电子围栏线况电压不稳定或正处于异常状态;若指示灯亮起不闪烁,表示电子围栏上出现过异常情况。

? “GATE”指示灯

主机在正常运行情况下,该灯不亮;当外接输入NO/NC信号(如外接红外对射、门磁、紧急按钮等)出现异常时,该指示灯亮起并频闪,超过一定的灵敏度,启动主机内部蜂鸣器,并有信号输出联动外部的报警器 。

? “SERVICE”指示灯

主机在正常运行情况下,该灯不亮;当供电主机的电压不稳或蓄电池供电不足或主机内部部件问题时,指示灯亮起并闪烁发亮, 并启动内部蜂鸣器。本主机运行中若被打开主机外盖时,主机会自动关机。

8

6、 连接外部报警接点功能说明

1、2、3、4 端口-——连接主机的键盘,其中“1(+)”、“2(-)”为5V的电源,可供给键盘

短距离使用;“3”、“4”为 RS-485输出接口。

5、6 端口 -—— 防拆开关输出点。NO/NC干接点输出,平时为NC(通路)状态,主机主电源

遗失或上盖被打开时或磁防断开时为NO(断路)状态

7、8 端口 -—— 报警输出点(DC12V)。“7”为正极,“8”为负极。

9、10 端口-—— 开关量输入点(NO/NC)。平时处于常闭状态,当断开时,超过设定的时间后

就报警。可接红外对射。

11、12、13 端口-—— COM/NO/NC干触点输出,可接报警主机。平时没报警时“12”和“13”端口

9

处于常闭状态;报警时“12”和“13”端口断开,“11”和“12”端口闭合。

7、 墙顶式电子围栏安装

墙顶式电子围栏,直接安装在围墙顶部上方。

中间杆的安装,可以有焊接,卡箍或预埋三种方式,视围墙结构状况而选择较合适的方式。例如,在铁栅栏围墙上,可采用焊接法;在混凝土围墙上,可采用预埋方式;在砖墙上可采用卡箍方式。只要达到稳固、美观,也可以用别的方式。对于¢9.5mm玻璃纤维杆,可在其下端先安装内径不小于10mm的不锈钢圆管,在管内注入硅胶,然后将其下端插入圆管上半部。墙顶式电子围栏,架设在现有围墙的顶部上方。围墙的高度最好在2m以上,电子围栏的高度为0.75m左右。 ? 导线数:按现场实际情况 ? 线距:110-220mm ? 线张力:30-50kg

? 线径:¢1.8mm高强度,低电阻、抗腐蚀合金导线 ? 中间杆:玻璃纤维杆¢9.5mm ? 中间杆的间距一般为3m,最大为5m ? 终端杆:¢38mm玻璃纤维杆,壁厚2.5mm

? 终端杆一般在电子围栏始末端、围墙高低不平处和间距50m左右的地方使用

? 电子围栏的其他配件,包括终端杆绝缘子,中间杆绝缘子,承力杆绝缘子,终端杆绝缘子固定夹,螺纹式线-线连接器,警示牌,壁雷器,合金线,耐高压绝缘导线等

电子围栏配件 …… 此处隐藏:61字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电子围栏报警系统设计方案 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608423.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)