导读: 卧室做内保温;前室、走道部分之客厅靠外侧做外保温) ① 厚20白灰砂浆 ② 厚200钢筋混凝土墙 ③ 厚40玻化微珠保温砂浆 ④ 厚5抹面胶浆复合玻纤网格布 ⑤ 刮腻子刮涂料 K= 0.11?10.020.20.04???0.040.811.740.07*1.2

卧室做内保温;前室、走道部分之客厅靠外侧做外保温) ① 厚20白灰砂浆 ② 厚200钢筋混凝土墙 ③ 厚40玻化微珠保温砂浆 ④ 厚5抹面胶浆复合玻纤网格布 ⑤ 刮腻子刮涂料 K=

0.11?10.020.20.04???0.040.811.740.07*1.2?1=1.3<(1.5) 0.774、 户门

两层厚10木板内夹厚20岩棉板 K=

10.010.020.11?2*??0.040.170.0045*1.2?1.6﹤(2.0)

5、 外窗、阳台门

由附录D中查得普通窗选用空气层厚6mm的单框双玻塑钢窗K=2.6﹤(2.8),凸窗及C2421选用空气层厚9mm、Low-E(在线)单框双玻塑钢窗K=2.1≤(2.1)/(2.5),阳台门选用厚9mm、Low-E(在线)单框双玻塑钢门K=2.1≤(2.3)。 6、 凸窗顶板、底板 ① 厚20白灰砂浆内侧面层 ② 厚80钢筋混凝土围板 ③ 厚70岩棉板

④ 厚5抹面胶浆复合玻纤网格布

⑤ 20厚防水砂浆

1K==0.65<(0.7) 0.020.080.070.021.540.11?????0.040.811.740.045*1.20.93?17、凸阳台

阳台和直接连通的房间之间的隔墙、门、窗的传热系数满足本标准“4.2.1”条表中所列限值,窗墙比满足“4.1.5”条表中所列限值,故阳台无节能要求。顶层阳台顶板因考虑屋面排水,其做法同屋面1。

凸阳台底板(外挑楼板) 1)厚20的1:2.5水泥砂浆 (2)厚100钢筋混凝土底板 (3)厚80岩棉板

(4)厚5抹面胶浆复合玻纤网格布 (5) 刮腻子找平

K=

11?=0.58(<0.60)

0.020.100.081.710.11????0.040.931.740.045*1.28、非采暖地下室顶板 (1)厚20的1:2.5水泥砂浆 (2)厚100钢筋混凝土底板 (3)厚80岩棉板

(4)厚5抹面胶浆复合玻纤网格布

(5) 刮腻子找平

11?K==0.58<(0.65)

0.020.100.081.710.11????0.040.931.740.045*1.2(七)节能设计判定

由于围护结构各部位的传热系数均未超过标准规定的限值,本工程的节能设计达到标准。 (八)其它事项

1、 本设计选用的保温材料技术参数应满足下列规定。

名称 岩棉板 玻化微珠保温砂浆 加气混凝土砌块 容重(kg/m3) 导热系数[w/(m2*k)] 修正系数 燃效性能 80~200 230~300 600 0.045 0.07 0.16 1.2 1.2 1.25 A级 A级 A级 2、 外门窗的气密性等级不应低于国家标准《建筑外门窗气密、

水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008规定的6级。

3、 外窗选用平开窗,向内开启。门窗框与洞口间的缝隙挤入聚

氨酯填堵。

4、 门窗洞口室外部位抹厚30玻化微珠保温砂浆,厚5聚合物

抗裂砂浆面层,压入耐碱玻纤网格布。

5、 外墙岩棉板保温做法选用中国建筑标准设计研究院编制的

标准图集《外墙外保温建筑构造》(10J121)中的附录3。

(九)围护结构保温做法汇总表

部位 做 法 [w/(m*k)[w/(m*k)] ] 2传热系数限值传热系数设计值2带保护层的厚4 SBS卷材防水层 厚20的1:3水泥砂浆找平层 最薄处厚30白灰焦渣找坡层i=2% 屋面 厚110岩棉板保温层 厚100钢筋混凝土结构层 厚20白灰砂浆底面层 厚20白灰砂浆内墙面层 厚250加气混凝土砌块墙或钢筋混凝土 外墙 厚60岩棉板保温层 厚5抹面胶浆复合玻纤网格布 刮腻子刷涂料 厚20白灰砂浆 楼电梯间厚200加气混凝土砌块墙 采暖与非厚40玻化微珠保温砂浆 采暖房间厚5抹面胶浆复合玻纤网格布 隔墙 刮腻子刮涂料 户门 阳台门 两层厚10木板内夹厚20岩棉板 空气层厚9mm Lew-E(在线)单框双玻塑钢窗 0.45 0.42 0.7 0.65 1.5 1.3 2.0 2.3、2.5 2.8 2.1 1.6 2.1 2.6 2.1 普通窗 空气层厚6mm的单框双玻塑钢窗 空气层厚9mm Lew-E(在线)单框双玻塑钢窗 厚20白灰砂浆内侧面层 厚80钢筋混凝土围板 凸窗顶厚70岩棉板 板、底板 厚5抹面胶浆复合玻纤网格布 20厚防水砂浆 厚20的1:2.5水泥砂浆 凸阳台底厚100钢筋混凝土围板 板 厚80岩棉板 凸窗 0.7 0.65 0.60 0.58 厚5抹面胶浆复合玻纤网格布 刮腻子找平 厚20的1:2.5水泥砂浆 厚100钢筋混凝土围板 地下室顶厚80岩棉板 板 厚5抹面胶浆复合玻纤网格布 刮腻子找平 基层墙板 刷界面处理剂一道 阳台围板 抹玻化微珠保温砂浆厚30 厚5抹面胶浆复合玻纤网格布 刮腻子刷涂料 外墙出挑四周抹玻化微珠保温砂浆厚30 构件 0.65 0.58 构造措施 构造措施

…… 此处隐藏:137字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
B-8#节能计算书(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599400.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)