教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

人防平战转换专篇(杭州)(2)

来源:网络收集 时间:2026-02-11
导读: 紧急转换(3天) 平时进排风防紧急转换(3天内)关闭集气室人防门及平时风护 管上插板阀,停止通风 (3)、给排水部分 早期转换(30天) 给排水部分 紧急转换(3平时上下水防护 天) (4)、电气部分 1、清点平时专

紧急转换(3天) 平时进排风防紧急转换(3天内)关闭集气室人防门及平时风护 管上插板阀,停止通风 (3)、给排水部分 早期转换(30天) 给排水部分 紧急转换(3平时上下水防护 天) (4)、电气部分

1、清点平时专用设备(风机、排水泵、消防设备等)。 2、检查平时已安装的战时用设备(通风方式 电气部分 早期转换(30天) 平战使用功能控制箱、通风方式信号箱、防爆波呼唤按钮、转换 水泵控制箱、战时排风机控制箱、战时进风机控制箱、人防总配电箱、照明灯具等)是否到位,电缆是否已敷设到位。3、确认战时电源型式 平时不安装,战时专用设备早战时生活水泵控制箱、电话等通信器材、引期转换时限内接战时电源用电缆。 采购 紧急转换(3天内)关闭所有闸阀 临战转换(15天) 战时使用的给水引入管、排水出户管 平时施工到位,并设阀门启闭 / / 战时装配式钢板水平时施工时预留孔洞并预埋好进水、出水、箱或玻璃钢水箱及溢流、放空等管道的接口,并设有明显标给水设备、管道、志;战时在临战转换(15天内)构筑完毕,龙头安装 在紧急转换(3天内)注水

4

战时电源安装、应急电源(移动电站)安装、调试 调试 口部照明、厕所1、厕所灯具若需要,从就近的照明回路中引。 照明转换 2、吸顶灯具作防坠落处理。 1、平时多根电缆穿同一根密闭管的,此类电电缆及防护密缆予以拆除。 闭处理 2、战时不使用的电缆、电线进行接地处理。 3、进行防护密闭或密闭封堵。 平时施工时做好总等电位处检查工程内公用管道、金属构件、设备金属理,预留接地预外壳、电缆金属外护层是已否作等电位连接。 埋件,战时作接 地处理。 平时不安装,口部预留密闭套管。战时通信器材及设施安装 临战转换平时不安装,战(15天) 时安装 紧急转换(3天)

(二)、防护功能平战功能转换技术措施:

1、口部转换

每个防护单元各设一个主要出入口其余均为次要出入口,主要出入口均设在排风口部,主要出入口共用汽车坡道。

每个防护单元内平时使用进排风口在临站期间(15天)拆除所有砖砌体房

电气系统 1、在防化值班室、风机房内设置电话分机。 2、音响警报接收设备、应急通信设备安装、调试。 战时使用生活水泵控制箱安装、调试。 电气系统调试、维护

5

间与平时使用进排风设备,关闭进排风井道处防护密闭门和密闭门。

其中:

(1)防护密闭门、密闭门安装的技术要求和安装顺序等:

a、 技术要求:封堵时,必须作到应将活门槛及密封条安装正确,固定牢靠。

b、安装顺序: 转换 开始 安 装 活门槛 安 装 密封条束 叠砂袋 转换 结束 质量检验

2、主体转换 抗爆单元隔墙的砌筑

防护单元隔墙及楼板上的预留孔的封堵。 3、设备转换: (1)、电气设备转换 1. 电气设备转换

主要任务是完成电气设备的安装、调试及各类管线的封堵和隔断等。早期转换,一般应在30天内完成。临战转换,一般为15天内完成。

a.按电施-02、11、12,进行电源(人防总配电箱等、应急转换电源箱)设备安装,调试。

b.按图集07FD02,进行防护密闭处理。

c.按(平时)电施-09,进行接地、等电位处理。 d.按人防办要求,进行通信设备等安装。 2.其它设备安装

此阶段多数情况下为临战转换,一般应在15天内完成。主要任务是完成通风设备、给排水设备的安装,各类管线的封堵和隔断等。 3. 防护密闭穿墙管的处理 a、加工抗力片;

b、按设计要求准备相关材料;

6

c、两面分别做:填充油麻丝+密闭填料; d、在防护区外侧焊接固定螺栓; e、安装抗力片。

4. 战时不使用的电气的接地 a、检查、核实需接地的设备; b、准备接地所需要的工具、材料等; c、寻找接地点; d、进行接地连接; e、作接地试验。 5. 供电系统调试

a、检查应急电源准备情况; b、检查人防配电箱的运行情况;

c、检查通风方式信号控制箱及呼唤按钮的运行情况;

d、检查照明灯具及线路的情况,吸顶邓临战时加防脱落保护网。 6. 充电式蓄电应急照明的储备

a、每防护单元配置20个手提挂壁式应急照明灯; b、临战时检查电源是否充足。 (2)、通风专业设备转换 1.设备的安装

a.按地下室施工图,暖防-02将通风机房送排风管与平时风管对接,并按图将部分平时风管拆除。

b.在防化值班室的测压管接上测压计。

c.风系统安装完成后,进行调试,并对除尘器,过滤吸收器的有效性进行测压。 2.通风方式转换

详见地下室施工图,暖防-02、03、04、05、06、07、08,人防口部通风系统原理图。

7

8

人防平战转换专篇(杭州)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599277.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)