导读: 动作时限定时限 设定范围0.05-0.6A(EPZ)0.5-6A(EPN)动作时间≤0.5秒备注Sdt时间之后开始监视和动作,与odt无关 ??反时限曲线和定时限曲线 秦皇岛市天大海德自动化工程有限公司 4 www.tdhd.com ??设置方式 设置 UP D

动作时限定时限

设定范围0.05-0.6A(EPZ)0.5-6A(EPN)动作时间≤0.5秒备注Sdt时间之后开始监视和动作,与odt无关 ??反时限曲线和定时限曲线

秦皇岛市天大海德自动化工程有限公司 4 www.tdhd.com

??设置方式 设置 UP DOWN或UP MODE DOWN或UP MODE UP 操作方法 按3秒 上下移动 按下 上下变换 按下 按3秒 操作功能 进入指示设置选择状态 用上下按钮寻找设置项目 指示被选择的项目值或 tst:实现继电器TRIP动作,r-H:施行工作时间起始化 设定值变更 设定值选择完成 从设置状态退出

指示窗 指示设置项目 指示设置项目移动 指示设定值或复位至工作状态 指示变更值 指示设置项目 指示测量值(正常工作) ??接线端子布置图 ??报警指示

故障代码 o-C P-F P-U r-P StL LoC U-C G-F 说明 过电流 缺相 不平衡 逆相 运行中堵转 启动中堵转 欠电流 漏电电流

??接线端子功能表

端子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

秦皇岛市天大海德自动化工程有限公司 5 www.tdhd.com

名称 CT-R CT-S CT-T CT-COM ZCT-K LOP-ON L N PO1 Ext-ON IN PO2 PO3 COM 功能 连接MCT的R相 连接MCT的S相 连接MCT的T相 MCT的公共端/ZCT的L线 连接ZCT的K线 就地选择输入 火线 零线 可编程输出点1 电机控制信号输入 可编程输出点2 可编程输出点3 报警输出或自动控制方式输出公共端(无源节点) ??参数设置

项目t-C名称参数范围0:正时限说 明出厂值1动作曲线1:反时限2:tE时间保护选择电机保护器动作曲线r-CCtrtUnSdt额定电流外部CT比MCT穿绕次数启动延时0.5-6[A]或5-100[A]1-250/11-8/1[次数]0-120/1根据用户的实际情况选择,通常为实际电流的1.05-1.15倍设置外部CT一次侧值与二次侧值的变比率如果实际电流偏低,MCT穿绕次数多加一些。0:不设启动延时,1-120/1[sec]:启动延时时间.启动延时功能是启动完成之后的一个保护功能。因此,这个时间要根据电机设定并要比启动时间稍长。0:直接动作, 1-60/1[sec]:延时时间,t-C=0,设定时间为“秒”,t-C=1,单位为“class\05型:5A100型:50A110odtP-FP-UStLLocU-CUcd动作延时缺相保护功能不平衡保护功能运行中堵转启动中堵转功能欠电流功能欠电流延时0-60/10,10-50/50-10/1r-C0-20/1r-C0-90/50-60/1EPZ:0:接地功能不使用0.05-0.6/0.01[A]014037050:不使用, 1:使用0:不使用, 5-50/5[%]使用0:不使用, 1-10/1r-C使用0:不使用, 1-20/1r-C使用0:不使用, 5-90/5[%]使用0:直接动作, 1-60/1秒:延时时间0:不使用, 0.05-0.6A/0.01AG-C接地保护EPN:0:接地功能不使用0.5-6.0/0.1[A]0:不使用, 0.5-6A/0.1A0:不使用, 1-10/1[秒]在设定时间后动作0:不使用, 1:使用设置故障后自动复位的时间设定值为1时循环显示时间间隔为3秒0:不使用 1:使用rSt:运转时间初始化; Cont:运转时间累计此时‘tEST’闪烁输出点与故障之间关联故障及输出点类型输出点与故障之间关联故障及输出点类型输出点与故障之间关联故障及输出点类型0G-drPrStSCLSPCrHTrO1O2O3启动中接地保护延时逆向保护自动复位设置设定循环显示紧急启动运行时间继电器测试可编程输出点1可编程输出点2可编程输出点30-10[秒]0,10-60/10[秒]0,10,1rSt:Cont-0000-FFFF0000-FFFF0000-FFFF100000Cont3FFFC0043DF5

秦皇岛市天大海德自动化工程有限公司 6 www.tdhd.com

??输入点

LOP-ON

设定范围设定值0123456786号接线端子(T/B 6)输入参数选择0,1,2,3,4,5,6,7,8故障(报警)说明L-IN LOP方式选择外部故障输入空气断路器辅助触点输入空气断路器辅助触点输入接触器线圈断线(电机运行指令但接触器辅助触点断开)接触器触点粘连(电机停止指令但接触器辅助触点闭合)互锁(工艺连锁)常规数字输入(传输到DCS、PLC等)停止功能,当AC220V消失时停止停止功能,当AC220V有效时停止常闭(NC)常开(NO) FLt6FLt8FLt8FLt4FLt5IntL常闭(NC)常开(NO)常闭(NC)常开(NO)常开(NO)常闭(NC)出厂值报警信息0输入点类型 Ext-ON

设定范围设定值0123456710号接线端子(T/B 10)输入参数选择0,1,2,3,4,5,6,7,8故障(报警)说明Ext-ON 电机控制信号输入外部故障输入空气断路器辅助触点输入空气断路器辅助触点输入接触器线圈断线(电机运行指令但接触器辅助触点断开)接触器触点粘连(电机停止指令但接触器辅助触点闭合)互锁(工艺连锁)常规数字输入(传输到DCS、PLC等)停止功能,当AC220V消失时停止停止功能,当AC220V有效时停止常闭(NC)常开(NO) FLt6FLt8FLt8FLt4FLt5IntL出厂值报警信息0输入点类型常开(NO)常闭(NC)常开(NO)常闭(NC)常开(NO)常开(NO)常闭(NC)18 ??输出点

Po1输出点

28.o1控制位 设定范围0000-FFFF (十六进制),出厂值3FFF15141312111098765432空气断预预路留留器故障003110说明接启运外继触动行不欠过部电急逆漏接缺器中中平电电故停相电地相测检堵堵衡流流障试测转转111F1111F1111F11出厂值设置十六进制数值

秦皇岛市天大海德自动化工程有限公司 7 www.tdhd.com

Po2输出点

29.o2控制位设定范围0000-FFFF (十六进制), 出厂值C004151413121110987654320保护功能 1操作模式10常闭点输出 1常开点输出1C空气断路器故障接外触部器故检障测10保护功能累计启运运动行不欠过急逆漏接缺行中中平电电停相电地相时堵堵衡流流间转转到AUTO14操作模式 LOP0MCC0出厂值设置十六进制数值0000000000000

Po3输出点

30.o3控制位设定范围0000-FFFF (十六进制),出厂值3DF5151413121110987654320保护功能 1操作模式0常闭点输出 1常开点输出03空气断路器故障接外触部器故检障测10保护功能累计启运运动行不欠过急逆漏接缺行中中平电电停相电地相时堵堵衡流流间转转到Remote0AUTO15LOP0MCC1操作模式出厂值设置0十六进制数值1111D0111F11 十六进制二进制对应表

012300000001001000114567010001010110011189AB1000100110101011CD EF1100110111101111 ??报警显示

启动状态:窗口以0.5秒为周期闪动

报警发生:窗口以0.15秒为周期显示报警点和类型

报警记录:报警类型,报警点,显示报警电流是额定电流的百分比

…… 此处隐藏:1373字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
数字式电机保护控制器TDHD-EP说明书 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598786.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)