运焦除尘风机变频改造的节能分析

内容提要:在电力拖动中,多数电动机始终以额定转速运行,器输出功率几乎不变,在绝大多数时间里电动机的输出功率比负载实际消耗的大得多,这就构成了浪费。本文通过对运焦系统除尘风机的变频改造的实例,重点从节能角度阐述变频器在电力拖动中突出的节能效果。

关键词:变频器 除尘风机 切换阀 反吹 一、 风机类负载的机械特性

风机属于二次方律负载,其机械特性和水泵类似,在风机转速不变的情况下,风压HF和风量QF之间的关系曲线被称之为风压特性曲线。由于风机系统管道相对简单,一般以风压大小作为控制依据。如图一所示,风量较小时风压也较小,随着风量增大风压也逐步增大,增大到一定程度后,风量再增大,风压又开始减小,故风压特性曲线呈中间高两边低的形状。图一G-——N之间的曲线则为风压特性曲线。在风门开度不变的情况下,表示风量与风压关系的曲线称为风阻特性曲线。如图一0——N之间的曲线。风压特性曲线1与风

阻特性曲线2的焦点N即为通风系统的工作点。 二.风机类设备风量调节的方法与耗能大小的比较。

调节通风量的方法最常用的有两种,一是调节风门的开度,

二是调节转速。我们仅就这两种方式的能耗指标进行比较。1.风门开度调节,这时风机转速不变,所以风压特性曲线不变,见图二曲线1而风阻特性曲线则随风门开度的改变而改变。当所需风量为QFx时,风阻特性曲线移至4,二者交点为F,由于风机消耗的功率与风压和风量的乘积成正比,在通过关小风门来减小风量时,消耗功率与面积OCFG成正比。2.调节转速。通过转速调节不能改变风阻特性,所以风阻特性仍为曲线2,风压特性则随转速的改变而改变,当所需风量仍为QFx时,风压特性曲线将下移至曲线3位置,工作点移至B点,这时风机消耗的功率与面积OCBA成正比。

综上所述,在所需风量同为Qfx的情况下,调节转速的方法所节约的功率与面积ABFG成正比。可见相同风量调节转速比调节风门节约效果明显。

三.运焦除尘风机改造前后能耗分析。

工艺流程: 风机启动 _____

如图三所示,该除尘系统共有三个除尘仓,由一台30KW三相异步电动机带动风机工作,每个仓间隔30分钟反吹一次,反吹时间为2分钟,反吹时相应仓切换阀关闭,同时开启非常阀来保证正常的风压和风量。不难看出,在各除尘仓反吹时由于相应切换阀关闭,系统运行所需风量减为原风量的三分之二,但由

于非常阀的打开,风机风量仍为QF,电机输出功率基本不变,这样就造成了能源浪费。经测算系统反吹时间占运行时间的五分之一,如果调节转速,在系统反吹时低速运行,则节能效果可观。风机电机额定功率为30KW,由于其长期恒转速运行,其实测功率消耗为26KW.原设计引风风量偏大,为1100 而960 就能满足工艺要求,所以存在大马拉小车的问题。变频改造后根据实验,将频率上限预置为45HZ,风量达到970 ,能满足生产需要,这时实测电机功率为20KW,节电达24%。反吹时,所需风量为640 经过实验将电机频率设定为31HZ,实测电机功率消耗为14kw节电达46%,通过测算综合节电率达38%,节能效果显著。另外通过变频改造设备故障率显著降低,机械磨损减少了,从而延长了设备的维护周期和使用寿命。

附电气原理图及参数表。

运焦除尘风机变频改造的节能分析.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598599.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)