教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

防雷接地专项施工方案

来源:网络收集 时间:2026-09-08
导读: 华能利津风力发电一期工程(49.5MW)项目 防雷接地工程 专项施工方案 中铁十四局集团二公司 华能利津风电项目部 2011-07-29 防雷接地专项施工方案 一、本施工方案适用范围 本施工方案主要是根据《华能利津风力发电一期工程》工程图纸及相关设计院标准和国家

华能利津风力发电一期工程(49.5MW)项目

防雷接地工程 专项施工方案

中铁十四局集团二公司 华能利津风电项目部

2011-07-29

防雷接地专项施工方案

一、本施工方案适用范围

本施工方案主要是根据《华能利津风力发电一期工程》工程图纸及相关设计院标准和国家现行技术法规、施工规范及验收标准编制的。因此本方案仅适用于华能利津风电一期工程。

二、编制依据

1.施工图纸

《华能利津风电一期49.5MW工程》防雷接地工程程图纸 2.执行的规范及标准

(1)DL/T621《交流电气装置的接地》;

(2)DL/T620《交流电气装置的过电压保护和浪涌配合》; (3)GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》; (4)GB50057-94/2000《建筑物防雷设计规范》; (5)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求。

三、施工作业准备工作及条件

1.作业人员的质量

(1)所有施工人员必须经过公司的教育,考试合格后方可上岗,特种作业人员必须持证上岗。

(2)所有施工人员必须经过身体检查合格后方可上岗。 (3)施工技术人员必须具备本岗位的技术资格,必须持证上岗。

(4)施工技术人员严格仔细审核施工图,编制施工作业指导书,并做好技术交底工作。 (5)施工人员必须仔细看图并熟悉本方案,具备良好的质量意识和安全意识,施工组长必

须有此项作业的施工经验。

(6) 参加作业人员的资格和要求: 序号 1 2 3 4 5 6 7 作业人员工种 行政负责人 技术人员 质检员 安全人员 焊工 电工 力工 资格要求 有组织协调能力和现场管理经验 熟悉图纸,要求有安装经验 有质检工作经验,对质量认真负责 有现场工作经验和安全员上岗证书 经过培训,有上岗证书 经过培训,有上岗证书 经过培训 人数 1 1 1 1 2 1 4 备注 (7)施工机具计划安排如下: 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 机具名称 冲击电锤 电焊机 盘尺 卷尺 砂轮锯 大锤 型号 ZX7-400 50米 5米 单位 台 台 把 把 台 个 数量 1 2 2 2 1 2 备注 2.施工技术准备的要求

(1)组织施工技术人员和主要施工人员熟悉和审查施工图纸,并到现场熟悉现场实际情况。 (2)编制施工预算,制定工程施工方案,编制施工进度计划。

(3)作好开工前的技术培训(特殊工种、新技术、新工艺)和技术交底工作。

(4)组织施工技术人员熟悉国家现行施工规范及验收标准和《电力建设施工质量验收及评定规程》及各个强制性条文。

四、工程内容

1. 各风电机工作地网建设。

2. 开闭所工作地网建设(不包括建筑物在内接地、电缆沟支架接地等)。 3. 风电机接地网与箱式变接地网连接。

4. 开闭所工作地网不能满足工频接地要求时与就近风机工作地网连接。 5.施工完毕后的接地电阻、接触电势和跨步电势的测试。 6.接地电阻要求

(1)按照(DL/T621-1997)要求,所有要求接地的部分均应接地或接零。

(2)在接地有效冲击范围内,单台风机的冲击接地电阻值应不大于10Ω,单台风机的工频接地电阻值应不大于4Ω。

(3)35KV开闭所的保护接地、工作接地。工作接地、过电压接地采用一个总的接地装置。35KV开闭所接地网工频接地电阻要求不大于0.5Ω,不能满足工频接地要求时 35KV开闭所地网与就近风机地网作可靠连接,已满足工频接地要求。

(4)施工完成后,需验算35KV开闭所接触电位差和跨步电位差;均应满足规范要求并提交成果,如仍不能满足要求,进行无偿补救。

(5)满足电力标准(DL/T621)《交流电气装置的接地》要求。 7.材料选择标准

(1)风机(含箱变接地)及开闭所接地网的水平接地线采用60×6镀锌扁钢; (2)垂直接地极采用φ60长为2.5m的热镀锌钢管接地极; (3)引出地面及引入建筑物内的接地线采用60×6镀锌扁钢;

(4)不能满足工频接地要求时,风机接地网之间以及风机接地网与开闭所接地网之间采用敷设在由其他施工单位开挖好的直埋电缆沟内的60×6镀锌扁钢连接。

(5)接地线如采用接地专用裸铜绞线。供货规格尺寸及长度均能满足设计要求。产品质量符合GB/T3956-1997(idt IEC 228:1978;IET 228A:1982),单根铜绞线的最长长度为1000m。

(6)降阻剂型号:HCJ-01

五、施工方法

1.沟槽开挖

(1)风机地网开挖。利用铲土机或挖掘机进行机械开挖,然后由人工清理,确保垂直接地体顶端及水平接地体离地表面深度1.2m,沟槽底宽视钻孔和水平接地体安装方便为宜。各风机地网开挖范围按《国华瑞丰(沾化)风力发电二期工程接地系统设计施工技术方案》相关图纸进行。

(2)开闭所地网开挖。利用铲土机或人工开挖,确保垂直接地体顶端及水平接地体离地表深度1.2m,其中机械开挖部分沟槽上宽1.3m,沟槽底宽1m,人工开挖部分沟槽上宽0.7m,沟槽底宽0.3m。沟槽为纵横垂直方向分布,相互间隔8m,四角为弧形连接(见水平接地网平面示意图)。

(3)风机地网与配电箱接地连接沟的开挖:人工开挖部分沟槽上宽0.7m,沟槽底宽0.3m(见风机地网间连接沟断面示意图)。

(4)钻孔:风机地网沟槽开挖完毕后,进行钻桩定位,按照图纸要求进行钻孔,孔深2.3m,孔径120mm,孔距≥8m。

(5)吊放:每一井孔钻探完毕后,将接地极置于孔内。 (6)浇筑:降阻剂浇灌分层振捣密实。 2. 接地体及连接线的安装

(1)单机地网垂直接地体及水平接地体的分布,见《1-8号接地装置平面图》、《9-13号接地装置平面图》;

(2)开闭所地网垂直接地体及水平接地体的分布,见《35KV开闭所接地装置平面图》。 3. 焊接

(1)水平接地体搭接、焊接前彻底去锈。接头处作严格防腐处理,引至设备及地面以上的扁钢要涂防锈漆。

(2)焊接应平整无间断,不应有凹凸、夹渣、气孔、未焊透及咬边等缺陷。

(3)接地体搭接、焊接前彻底去锈。接头处作严格防腐处理,引至设备及建筑物内部和地面以上的扁钢要涂防锈漆。

(4)本部分要求未提及处均应按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169)中要求执行。

4. 防腐处理,各水平接地体的焊接地点及水平接地体与垂直接地体的焊接点处均涂刷沥青漆作防腐处理。

5. 测试点预留,各单机地网预留二个测试点,开闭所地网各按四个方向预留四个测试点。 6. 回填在垂直接地与水平接地体及水平连接线的焊接全部完毕并作防腐处理后,开始进行

…… 此处隐藏:794字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
防雷接地专项施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/597030.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。