2、反力架受力分布:

临时管片要求安装整环,上横梁为200H型钢,根据盾构推力(约为800吨,已计算)根本不能满足受力要求,受力点在上部横梁上的千斤顶选择跟随模式,可以不受力,根据我部盾构机的千斤顶油压控制模式,反力架实际受力范围在下部横梁和东西两侧立柱上,其在圆环上的受力范围为217○见【图4-2反力架接触面受力示意图】

图4-2反力架接触面受力示意图

3、反力架荷载计算:

反力架选用30mm厚钢板制造成箱梁形式,连接方式为法兰和焊接,506焊条,45。坡口双面焊,焊缝高15mm。截面形式和尺寸如下,并对其安全性进行校核。

[δ]=210MPa ,[τ]=160MPa (1)惯性矩的计算: 箱梁形式800×600 Iy=bh3/12

Iy=(60×403-54×373)/12 Iy=1104738

4

(2)横截面抵抗矩计算: W=I/y

W=1104738/40=27618 cm3, (3)焊缝的应力计算:

根据反力架的机构形式,其真正受力的只有4条焊缝,根据后撑的布置东、西两立柱与底板只是一个连接作用,可当作不受力。 有效焊缝面积S=3×80×0.7=168cm2

焊缝的受力计算:δ=F/S=200×108/168=119 MPa<160MPa 根据计算:焊缝满足受力要求。 (4)法兰螺栓的强度计算:

根据反力架螺栓设计,采用直径26mm,M24高强螺栓,单个螺栓的抗剪力

N1=×3.14×d2×f/4=1×3.14×262×250=132 KN,

每个法兰有20个螺栓,因此每个法兰抗剪力N2=2640KN=264 ton, 根据反力架受力的分析,下部横梁所承受的反力为:60×5.64=339 ton, 根据理想状态不考虑后撑的反力,264×2>339 ton, 根据计算:法兰的螺栓强度满足受力要求。 (5)立柱受力方式简化为: δ=M/W 反力架受力计算:1

东、西立柱和下横梁其受力范围的分析:

A:q1=75×64×2.85×2×3.14/(360×4.29)=56 ton/m B:q2=q3=75×64×2.85×2×3.14/(360×5.82)=42tom/m

5

C:q4=q575×90×2.85×2×3.14/(360×5.64)=60 tom/m

弯矩计算:2

A:西侧立柱所受最大弯矩M1=qL2/8=129 ton.m B:东侧立柱所受最大弯矩M2=qL2/8=45 ton.m C:下横梁所受最大弯矩M3=qL2/8=60 ton.m 应力计算3 δ=M/W

δ1=M/W=129×1010N/27618=47MPa<210 MPa δ2=M/W=45×1010N/27618=17MPa<210 MPa δ3=M/W=60×1010N/27618=22MPa<210 MPa

根据计算:反力架东西立柱和下横梁机构完全满足受力要求,不会变形。 (6)后撑受力计算:

根据线型受力分析,后撑主要受力在圆环下部180○范围,由均匀受力知每个反力后支撑受力为:200 ton,

反力后撑的轴心抗压强度计算(即反力后撑失稳)

根据反力支撑的截面,后撑属于b类截面构件,取危险系数最大的后撑的长细比为47,其对应的失稳系数为:0.87,根据其钢材自身的强度的。

反力后撑临界失稳应力为δ1=210×0.87=157 MPa,

反力后撑所受轴心抗压的应力δ2=200×104/0.08=25 MPa<157 MPa, 根据计算:反力后撑构件的轴心抗压强度满足推力要求,不会失稳。 (7)根据计算:反力架完全完全满足使用的推力要求。

§5质量保证措施

1、立柱1和立柱2面向基座方向一定要光滑、平整,且在同一平面上,平整度误差为±3mm。垂直度误差为±3mm。位置偏差小于5mm。

2、安装下横梁,先把横梁吊放在横梁的定位托板上,然后再慢慢找准位置,横梁西面确保与反力架西面在同一个平面内,误差不大于3mm。

3、所有焊接点的焊缝高度不小于15mm。

4、反力架在组装安装完成后,北面与管片接触面必须保持一致,其总体平

6

整度误差不大于3mm。

5、反力架总体位置偏差为±5mm。

§6组织机构

保证盾构机顺利进洞始发,责任重大,必须周密计划,使反力架安装工作安全有秩序地的进行。为此,项目部成立了以项目部经理为总指挥的领导小组。领导组织机构组成名单如下:

工地现场验收组后勤保障组 总体指挥组 1、 总体指挥组 组 长:xx 副组长:xx

职责:负责整个反力架安装的管理、组织与协调工作 组 员:xx

职责:负责技术管理工作,进行质量的检查和及时解决出现的问题。 2、 工地现场验收组 组长:xx 组员:xx

职责:,负责现场安全督察。 3、后勤保障组 组长:xx 组员:xx

职责:负责现场的接待等的工作。 4、工程工期

工程起始时间到结束时间为2008年2月26日~2008年3月2日工期为7天。

7

…… 此处隐藏:204字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
盾构始发反力架安装专项施工方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596919.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)