导读: 方案一:(压力流外排) 设计参数: 用于削减排水管道洪峰流量时,雨水调蓄有效容积按《室外排水设计规范》(GB50014—2006)中的4.15.5条公式计算: 式中:—脱过系数,取值为调蓄池下游设计流量和上游设计流量之比,取0.3; Q—调蓄池上游设计流量,参考方

方案一:(压力流外排)

设计参数:

用于削减排水管道洪峰流量时,雨水调蓄有效容积按《室外排水设计规范》(GB50014—2006)中的4.15.5条公式计算:

式中:—脱过系数,取值为调蓄池下游设计流量和上游设计流量之比,取0.3;

Q—调蓄池上游设计流量,参考方案二计算结果,为55m3/min; b、n—暴雨强度公式参数,分别为0.75和11.259; t—降雨历时(min),按2小时计。 雨水池容积和外排流量计算: 1)

2)外排雨水流量为0.3Q=0.3X908=272L/s 水泵参数选取:

设2台潜水泵,单台流量490m3/h。2台水泵合用一根出水管,出水管管径采用DN400钢管,流速为2.1m/s,满足要求。

方案二:(重力流外排)

设计参数:

1)采用广州市暴雨强度公式:q=3618.427(1+0.438lgP)/(t+11.259)0.750; 式中:q--暴雨强度

t--降雨历时 (min) 按2小时计算;

P—设计重现期,取5年。

2)雨水量采用计算公式:Q=ψ·q·F

式中:ψ--径流系数,综合径流系数采用0.50

F--汇水面积(公顷);汇水范围为万达广场以西暹岗村地势较高的区域,约15公

顷。

3)雨水管的流速应大于V=0.75m/s,小于V=5m/s,雨水管按满流计算。

=4356m3

雨水量计算:

Q=ψ·q·F =0.5X[3618.427(1+0.438lg5)/(120+11.259)0.750]X15=908L/s,

外排雨水管设计管径采用d800,设计坡度0.006,流速2m/s。

方案三:(重力流外排)

计算过程同方案二,排水路径和管道敷设方式不同而已,设计管径采用d800,设计坡度0.01,流速2.6m/s。