1.触电(电击)事故的主要类型

(1)高压电电击:作业中因施工不当,吊车及施工机械误触高压电缆,导致严重电击伤害。

(2)低压电电击:建筑工地的低压电设备(电焊、搅拌、抽水、照明等设备)因绝缘不佳,未接地或接地损坏,电路又未装漏电保护器,一旦漏电极易发生电击。

(3)使用手持电动工具触电:建筑业使用的砂轮机、手电钻、切割机等手持电动工具,绝大部分在露天使用,条件恶劣,倘若违章操作很易发生触电事故。此外,建筑工地还常发生因用电保护系统使用不当,没有采取三相五线制接零系统而导致触电。如某浇筑混凝土工地,振动器用三相四线接零保护,并与照明灯共用零线,由于工地重复接地不好,加之零线前端断开,照明灯工作的零线电流使振动器外壳带电,导致操作者触电死亡。

(4)雷击等环境因素导致电击:由于建筑工地忽视防雷接地安全,忽视防雷设施年检,加之工地露天作业,潮湿、高温、可燃、易燃易爆物以及导电尘埃、导电地面等,是导致工地易发生雷击的重要条件。

2.施工现场安全用电技术措施

(1)施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 (2)电缆干线全部使用 5 芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。

(3)室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于 2.4m ,室外高于 3m 。

(4)配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。

(5)每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行 “ 一机一闸一箱一闸” 制。

(6)开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。

(7)在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。

(8)所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

(9)所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。送电操作顺序:总配电箱→分配电箱(一级、二级)→开关箱。停电操作顺序:开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障和紧急情况除外)。