第2章 参数设定及阻抗计算

平湖六店原始资料,本期工程安装两台主变,户外布置在所区北侧,为钱江电气公司的产品,铜芯三相油浸自冷有载调压双绕组变压器。主要技术参数:型百分比Uk%=12%。#1主变110kV侧中性点安装GW13-72.5W630A型隔离开关和HY1.5W-72186W型避雷器;20kV侧采用宁波耐吉公司的ASN2-24型中置式开关柜,配置VN2-24型真空断路器。

2.1 参数设定

根据上述原始资料,110kV,20kV,10kV及变压器的参数,取得:

平均电压Uav110?115kV,Uav20?21kv,UAV10?10.5kV,基准功率 变压器额定功率?

2.2 阻抗归算

线路阻抗标幺值,

Ub2SbUb2Ub2线路阻抗有名值xl?x?x0l2??x0l2,

SbuavSbuav?l其中,,即线路阻抗都为归算至侧的值。 1).20kV侧

有名值() L101 197.56 L201 175.36 L104 131.52 L204 186.32 2).110kV侧

基准阻抗,阻抗标幺值,其中为阻抗有名值。

L11 L12 XT-1 大方式 标幺值 0.1270 0.1815 0.0627 小方式 0.0418 0.0949 0.0488 0.0335 0.0696 零序 XT-2 大方式 小方式 零序 (1)110kV侧最大、最小阻抗标幺值

Xmax?(XL11?XXT?1.max)//(XL12?XXT?2.max)?0.0946 Xmin?(XL11?XXT?1.min)//(XL12?XXT?2.min)?0.1040

(2)110kV侧最大、最小阻抗有名值

XXT.min?(5.53?42?0.4)//(4.43?60?0.4)?12.5067? XXT.max?(8.29?42?0.4)//(6.46?60?0.4)?13.7577?

4).主变

(1)归算到110kV侧的变压器阻抗标幺值

Uk=12%

变压器阻抗标幺值:

uk%UT(N)Sbuk%Su0xT????2??b?k?(取UT(N)?Ub)

100ST(N)Ub100ST(N)100402(2)归算到110kV侧的变压器阻抗有名值

2uk%uNxT???103(?),uN?110kV,SN?80000kVA

100SN121102??103?18.15? xT?10080000第3章 线路的继电保护

3.1 线路的整定(各线路详见附录图)

3.1.1 短路电流计算 线路末端最大三相短路电流:

)Ik(3.max?EsEs?

Xs.min?X1lXXT.min?XT?XL)Ik(.2min?EsEs33 ???2Xs.max?X1l2XXT.max?XT?XL20kV侧 1)L101线路

末端最大三相短路电流

3)Ik(101.max?Es

XXT.min?XT?XL101?115?0.2879kA

3?(12.5067?18.15?197.56)

2)Ik(101.min?Es3 ?2XXT.max?XT?XL101?2)L201线路

3115??601.8A 23?(13.7577?18.15?63.6377)末端最大三相短路电流:

)Ik(3201.max?Es

XXT.min?XT?XL201?115?0.3190kA

3?(12.5067?18.15?175.36))Ik(2201.min?Es3 ?2XXT.max?XT?XL201?3)L104线路

3115??277.42A 23?(13.7577?18.15?175.36)末端最大三相短路电流:

3)Ik(104.max?Es

XXT.min?XT?XL104?115?0.4052kA

3?(12.5067?18.15?131.52)2)Ik(104.min?Es3 ?2XXT.max?XT?XL104?4)L204线路

3115??351.84A 23?(13.7577?18.15?131.52)末端最大三相短路电流:

)Ik(3204.max?Es

XXT.min?XT?XL204?115?0.3029kA

3?(12.5067?18.15?186.32))Ik(2204.min?Es3 ?2XXT.max?XT?XL204?3115??263.49A 23?(13.7577?18.15?186.32)3.1.2 整定计算 保护的Ⅰ段定值为

lmin?1?3Es?1?3Es?????Ⅰ?Xs.max??Ⅰ?(XXT.max?XT)? ????X1?2Iop?X1?2Iop?1?0.4Ub22Uav20kV侧

?3Es????(XXT.max?XT)? ?2IⅠ?op??Ub?110kV,Uav?21kV?1?0.0911 20.4Ub2Uav1)L101线路 保护的Ⅰ段定值为

(3)(3)IⅠkA op.101?KrelIk101.max?1.25Ik101.max?1.25?0.2879? 0.3599?1?3115/3?lmin.101??Ⅰ?Xs.max?

??X1?2Iop.101??3115/3????(13.7577?18.15)? ?0.0911????11.65km 20.3599??

…… 此处隐藏:561字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
(完整版)110kV变电站输电线路的继电保护设计毕业设计 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596408.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)