来源:网络收集 时间:2026-08-28
导读: 实用文档 十二、电梯安装的基本程序 文案大全 实用文档 十三、主要施工工具 焊机 电锤 切割机 一、 手拉葫芦 校导尺 手电钻 角磨机 二、 电工工具 1台 附件一套(焊帽、焊钳、焊工手套、防护眼镜、电源线等) 2把 1

实用文档

十二、电梯安装的基本程序

文案大全

实用文档

十三、主要施工工具

焊机 电锤 切割机 一、 手拉葫芦 校导尺 手电钻 角磨机 二、 电工工具 1台 附件一套(焊帽、焊钳、焊工手套、防护眼镜、电源线等) 2把 1台 2套 1台 2把 1台 斜口钳、剥线钳、老虎钳、万用表、行灯、电烙铁各一把;2套 配电板(加触电保安器)2块;测电笔2支、十字螺丝刀各2(大小)、一字螺丝刀大小各2、电工刀1把 2套 开口扳手 梅花扳手 活动扳手;划线规 板锉、钢凿、裁纸刀、锯弓、锤子 专用工具 数量 1 2 1 1 1 1 备注 2套 1套 1套 三、 钳工工具 名称 校导仪 导轨安装模具 兆欧表 卷扬机 编程器 DT-266钳形电流表 注:以上工具为安装维保人员安装、维保、急修时随身携带,不提供给客户。

文案大全

实用文档

十四、 电梯安装施工标准与工艺 1、曳引装置组装标准

1.1 当对重完全压缩缓冲器时的轿顶空间应满足h高度(h=0.3+0.035V2m ),小型杂物电梯的轿厢和对重空程严禁小于0.03 m.

1.2 曳引轮的垂直度误差不超过1mm 1.3 导向轮的垂直度误差不超过1mm 1.4 限速器绳轮的垂直度误差不超过0.05m.

1.5 导向轮或复绕轮面对曳引轮端面平行度偏差不超过1mm 2、导轨组装标准

2.1 两导轨间的距离应符合合并井道图,其偏差轿厢导轨+2mm ,对重导轨为+3mm.

2.2 两导轨相互间偏差在整个高度不超过1mm

2.3 当对重或轿厢将缓冲完全压缩时,轿厢或对重导轨的进一步的制导行程不小于(0.1+0.035V2)

3. 轿厢层门组装标准

3.1 层门地坎与轿厢地间隙偏差为0-+3mm。 3.2 轿门刀片与各层地坎间的间隙为7-9mm。 4. 安全保护装置

4.1a安全窗开关,各安全开关及轿层门电气联锁开关应起作用。

b 轿顶检修箱开关及按钮动作正确。

4.2 用电动按钮控制方式检查下,上限位开关越程距离上30-50mm,下30-50mm。

4.3 用点动按钮控制方式检查上,下极限开关越程距离150±50mm。 4.4 a 缓冲器的越程距离 弹簧缓冲器250-350MM 液压缓冲器150-400mm

b 缓冲器中心与轿厢,对重装置的碰板中心偏差不超过20mm c 同一基础上的两个缓冲器顶部与轿底对应距离差不大于2mm,液压

缓冲器塞铅重直度不大于0.5%

4.5 液压缓冲器的复位试验时间小于120s

文案大全

实用文档

4.6 a 安全触板必须灵活,动作正常,无碰擦现象

b 安全触板的走线必须沿在轿门中间加强板出固定,走线转弯角留有

100mm的弯势。

4.7 井道内的对重装置,轿厢地坎及门滑道的端部与井道安全距离大于20mm

4.8 曳引绳,运行电缆,补偿链(绳)及其他运动部件在运行中严禁与任何部件碰撞或摩擦。

5、运行试验

5.1 当轿厢面积 不能限载负荷超过额定值时,再需用150%额定载荷做曳引静载检查,历时10s,曳引无打滑现象。

5.2 电梯平衡系数40-50%

5.3 电梯在空载50%,100%的额定载重量时,能平稳起动,运行及平层。轿厢应无明显振动及冲击,制动可靠。

5.4 电梯在110%额定载重量时(1)电梯能安全起动运行和停止(2)曳引机能正常工作。

5.5 电气动作及信号应正确无误,各按钮灵活可靠,没有消防信号应能可靠转换。

6. 电气安全装置标准

6.1 错,断相保护器动作正常。 6.2 电梯的供电电源必须单独铺设。

6.3 电气设备绝缘电阻测试动力电路大于0.5m 其他电路不包括电子电解电容器回路大于0.25m

6.4 a 保护接地(接零)系统必须良好,电线管,线槽,中间箱的跨接地必须紧密,牢固无遗漏,零线和接地线应始终分开。

b 控制屏,电动机动力接地线应大于或等于4平方的多股线。 c 动力接线,应用铜接头,铜接头制作应符合标准接地。多股线应做圈,

上锡,固定必须有平垫及弹垫。

7. 曳引装置组装标准

7.1 巴氏合金浇灌密实,饱满,一次与锥套浇平,并能观察到绳股的弯曲,

文案大全

实用文档

弯曲符合要求,锥套的小口一端允许漏出一些巴氏合金。

7.2 各钢丝绳的张力相差值不超过5% 7.3 锥套螺杆端部离螺母不大于70mm 7.4 制动器线圈维持电压符合规定 8. 导轨组装标准

8.1 每根导轨至少有2个导轨架,导轨支架间不大于2.5m 8.2 主副导轨架应在同一水平面上,其误差不大于300mm

8.3 导轨架焊接时,其钢板厚度大于或等于10mm,角铁符合要求。 8.4 钢板或角铁与混凝土连接时,其选用膨胀螺恮大于或等于12mm. 9. 机房控制标准

9.1 电源板应装在机房入口处,电源总开关手柄中心离地1.3-1.5m 9.2 控制屏工作面离墙距设备不小于600mm

9.3 承重梁的水平误差不超过1.5/1000,相互间的水平误差不超过1.5/1000,总长方向最大偏差不超过3mm

9.4 承重梁相互平行度误差不超过6mm

9.5 曳引机应有适量润滑油,油质应符合要求,油杯齐全

9.6 曳引轮上必须有电梯升降方向相对应的指示标准,同一机房有数台电梯,曳引机,控制屏,电源分别标号

10. 导轨架标准

10.1轿厢导轨正(侧)工作面重直度偏差不大于0.6mm/5m 10.2导轨接头处的缝隙不大于0.5mm 10.3导轨接头处的台阶应小于0.05mm 11. 地坎标准

11.1 轿门下端与地坎的间隙客梯为3-6mm 11.2 层门下端与地坎的间隙客梯为3-6mm 十五、调试和完工验收

1. 我公司在合同条件中约定的期限内,以书面方式通知业主和监理,以便业主和监理有足够的时间做好独立工程调试或完工验收的准备工作。

2. 安装工程都完工验收时进行合同文件中约定的和国家现行有关规范、规

文案大全

…… 此处隐藏:616字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
乘客电梯施工方案设计(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596158.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)