警卫照明是用于警卫地区周界附近的照明。是否设置警卫照明,应根据单位的重要性和当地保卫部门的要求来决定。警卫照明应尽量与室内或厂区的照明结合。

(4)障碍照明:装设在高层建筑物尖顶上作为飞行障碍标志用的或者有船舶通行的两侧建筑物上作为障碍标志的照明称为障碍照明。障碍照明应按民航和交通部门有关规定装设。障碍照明应采用能透雾的红光灯具。 装设障碍灯时,应符合下列要求:

①一般高层建筑物只在顶端装设。水平面较大的高层建筑物或群集高层建筑物,除在其最高顶端装设障碍灯外,还应在其外侧转角的顶端装设障碍灯。

②烟囱的高度在100m以上者,除在顶端装设障碍灯外,还应在其三分之一和二分之一的高度处装设障碍灯。

③为了减少烟囱顶端的障碍灯污染程度,可在低于烟囱口4-5m处装设。为了保证障碍灯有一盏损坏时仍能从前进方向看到灯光,应装设排成等边三角形的三盏障碍灯。 高层住宅照明要求

(5)厕所及厨房立采用瓷质灯头或其它防水灯头。 (6)有条件时居室灯等可采用节电开关或节电灯头。

(7)楼梯间、电梯厅、公用走廊、配电室、消防控制室、消防泵房电梯机房等应设置供继续工作和疏散的事故照明。十九层及以上的高层住宅的疏散走廊、楼梯和出口应设置供疏散使用的标志灯,其安装距离为10-20m及各转角处。

(8)供电继续时间:作和疏散的事故照明兼作正常照明。如采用蓄电池作为农故照明或疏散标志灯的电源时,其连续供电时间不成少于20分钟,事故照明互域的最低照度不应低0.51x,但配电室、消防控制室和消防泵房必须仍保持正常的照度水平。

(9)事故照明及疏散标志一般采用白炽灯,应具有玻璃或金属灯罩,并安装在非燃烧体结构上。

(10)大居空宜设置插座两组(其中一组为-个单相二极插座及一个单相带地三极插座;另一组为一个单相二极插座)。小居室、方厅宜设置插座一组(一个单相工极插座及一个单相带地三极插座)。厨房、卫生间根据需要设置-个单相带地三极插座。

(11)二极插座需采用扁、圆插孔两用型。 (12)有条件时宜采用二极加三极的连体式插座。 (13)供洗衣机的单相二极带地插座,宜带电源开关。

(14)插座的高度一般为距地0.3-0.5m(暗装安全型)或1.4-1.8m(明、暗装普通型)。 (15)楼梯及公用廊道宜采用自动熄灯开关,但需在火警时能保持长明。每层的电梯前室灯应采用一般开关。