PKPM2010升级版SATWE参数选取(2)
沈阳市华域建筑设计有限公司
3)设防烈度
依据地质勘察报告和《抗震规范》指定填写。《抗规》1.0.4条,1.0.5条,3.2.4条,附录A。 4)场地类别
依据地质勘察报告指定填写。《抗规》4.1.6条表4.1.6;见地勘报告。 5)混凝土框架、剪力墙、钢框架抗震等级
按《抗规》或《高规》等相关规范选取。(注意提高或降低抗震等级的条件) 6)抗震构造措施的抗震等级
正常选不改变,当遇到《抗规》3.3.3情况时,视具体情况选取。《抗规》6.1.2条表6.1.2。 7)中震(或大震)设计
一般建筑选不考虑。主要针对复杂高层、超限高层需进行中震验算时点取。 8)按主振型确定地震内力符号
可勾选,根据抗规5.2.3条计算的地震效应没有符号,SATWE原有的符号确定规则是每个内力分量取各振型下绝对值最大者的符号,勾选此参数可解决原有规定下个别构件内力符号不匹配的情况, 9)考虑偶然偏心
一般情况下高层都选取,计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响,选择后程序将增加计算4个地震工况,即每层的质心沿垂直于地震作用方向偏移5%的地震作用。计算位移比时看此工况下的值,计算位移(角)时可不考虑此工况下的情况,多层结构可不考虑偶然偏心作用。 10)考虑双向地震作用
一般多层和高层可根据楼层最大位移与平均位移之比值判断:若该值超过1.2,则可认为扭转明显,需考虑双向地震作用下的扭转效应计算,反之可不用选。《高规》4.3.3条文说明指出:当计算双向地震作用时,可不考虑偶然偏心的影响,但应与单向地震作用考虑偶然偏心的计算结果进行比较,取不利的情况进行设计。 11)X,Y向相对偶然偏心 一般取缺省0.05。 12)计算振型个数
一般最少取3且为3的倍数,一般不小于9,高层一般取15或18,多塔建筑每个塔楼的振型数应大于9,但是指定的振型数不应大于结构固有振型的总数(3x层数),否则会引起地震力计算异常。振型数是否够多的衡量标准是振型的质量参与系数达到总质量的90%以上。 13)重力荷载代表值的活荷载组合值系数
一般民用建筑取0.5,其他建筑取值详见《抗规》5.1.3。 14)周期折减系数
根据填充墙多少取值,填充墙多折减多,填充墙少折减少,建议框架结构取0.65,框剪结构取0.75,剪力墙结构取0.9。详见《高规》4.3.17。 15)结构的阻尼比(%) 可按程序默认值5。 16)特征周期Tg(秒)
根据“结构所在地区”、“场地类别”、“设计地震分组”确定。《抗规》5.1.4,表5.1.4-2。 17)地震影响系数最大值
程序按规范自动调整,一般情况下不用修改。
18)用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值
由“结构所在地区”、“场地类别”、“设计地震分组”等参数控制,程序按规范自动调整。《抗规》5.1.4,表5.1.4-1。
19)斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度
地震作用的最大方向值偏离主轴大于15度时,在此需要填写此角度(逆时针为正,顺时针为负),作为附加地震计算的角度。详见《抗规》5.1.1第2条(强条)。
6
沈阳市华域建筑设计有限公司
(四)活荷载信息
1)柱、墙设计时活荷载
建议此处不进行折减,在PMCAD中恒活设置中折减,若两处都选折减,则会重复折减,使结构偏于不安全。 2)传给基础的活荷载
此处建议不折减,勾选后荷载折减只是传到底层最大组合内力WDCNL.OUT 文件中,并没有传给 JCCAD,计算基础时应在JCCAD里另行设定折减系数,所以计算基础时需要的话在JCCAD中进行折减。 3)梁活荷不利布置
建议取全部楼层,详见《高规》5.1.8。考虑活荷不利布置后,程序仅对梁作活荷不利布置作用计算,对柱、墙等竖向构件并未考虑活荷不利布置作用,而只考虑了活荷一次性满布作用。 4)柱、墙、基础活荷载折算系数
一般采用默认值。详见《荷载规范》5.1.2,表5.1.2。 5)考虑结构使用年限的活荷载调整系数
设计使用年限为50年时取1.0,设计使用年限为100年时取1.1。详见《高规》5.6.1。
7
沈阳市华域建筑设计有限公司
(五)调整信息
1)梁端负弯矩调幅系数
一般取程序默认值0.85。详见《高规》5.2.3。 2)梁活荷载内力放大系数
如果已经考虑了活荷载的不利布置,则应填1,否则一般工程可取1.1~1.2。 3)梁扭矩折减系数
一般取默认值0.4,详见《高规》5.2.4。 4)托墙梁刚度放大系数
该系数用于转换大梁托剪力墙的情况,其他普通情况取默认值即可。 5)实配钢筋超配系数
此系数主要用于9度设防烈度和一级抗震等级的框架结构,一般设计取默认值即可。 6)连梁刚度折减系数
一般情况可取0.7,位移由风荷载控制时宜取0.8。详见《高规》5.2.1。 7)梁刚度放大系数按2010规范取值
勾选此项,程序《混规》5.2.4自动计算梁刚度系数。 8)砼矩形梁转T形(自动附加楼板翼缘) 不勾选此项。
9)部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级(高规表3.9.3、表3.9.4) 此项用于部分框支剪力墙结构计算,对其他结构无意义,可按默认。
8
沈阳市华域建筑设计有限公司
10)调整与框支柱相连的梁内力
一般情况下可不勾选,程序调整系数很大或异常时勾选。 11)框支柱调整系数上限 取默认值。
12)指定加强层个数、各加强层层号 按实际情况填入
13)按《抗规》(5.2.5)调整各楼层地震内力
应勾选此项,程序自动对剪重比不满足的楼层进行调整。 14)强、弱轴方向动位移比例(0~1) 按程序默认值。
15)按刚度比判断薄弱层的方式 按抗规和高规从严判断
16)指定的薄弱层个数、各薄弱层层号
需要指定的按实际情况填写,一般情况可不填写。 17)薄弱层地震内力放大系数 按程序默认值即可。 18)全楼地震作用放大系数 …… 此处隐藏:643字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记