教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

临施、永久用电工程的办理指南(含附件1.1-2、3、4及11)(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-01
导读: 要求,在开关房下方有负一层的房内预留净空高应大于3.8米,房外保留足够设备进出通道,通道净宽不少于2.5米,房的上方不得有污水、排水等管线,荷重应不少于1.5吨/平方; 综合房公变房:一般设置在建筑物的首层,在

要求,在开关房下方有负一层的房内预留净空高应大于3.8米,房外保留足够设备进出通道,通道净宽不少于2.5米,房的上方不得有污水、排水等管线,荷重应不少于1.5吨/平方;

综合房公变房:一般设置在建筑物的首层,在采取提高地面等防水技术措施后,可设置在建筑物的负一层,严禁设置在建筑物负二层,位置尽量靠近车道出入口或设备区出入口,房内满足净空6米×5米×3.5米(长×宽×高)的要求,尽量采取二间配电变压器房一组的组合形式,满足低压转供电的需要;房的上方不得有污水、排水、消防等管线,不得有厕所、浴室等积水场所,房内(中间位置)不得有柱、排风井等影响电房净空的设置,荷重应不少于3吨/平方;

变压器进出通道:地下一层室外变压器进出通道净高不少于2.5米,配电变压器房外保留足够变压器进出通道,净宽不少于2.5米(包括转弯半径);

电缆进出通道:建筑物有地下室的情况下,首层覆土满足新建电缆沟1.5米的埋深要求,预留公用电房位于建筑物的情况下,需考虑电缆沟进入建筑物内的电缆走廊1.5米深的施工条件,开关房进出电缆沟按12线电缆沟考虑,电缆走廊应避开粪池、污水管等有埋深冲突的管线,有明确汽车通道到达公用电房位置。

6、供电工程的验收依据:在广州供电局和在区供电局有关部门完成整个工程的验收合格后,应及时收集验收合格后供电局向施工单位发出的《广州供电局工程验收通知书》(附件12)或《工

程竣工验收单》的原件或复印件作为供电工程的验收依据。

7、为便于熟悉掌握供电工程管理的全过程,以下为供电工程实施、竣工验收过程中所需要的详细资料(包括施工单位部分)供参考:(附件13.1-3)

附件1.1:

申 请 永 久 用 电 报 告

广州 供电局:

我司在 地块投资兴建住宅小区共 户,现需向贵局永久用电永久公变用电

KW(其中照明 KW、动力 KW),专变用电 KW,请大力支持给予办理为盼。 此致!

广州市城市建设开发有限公司 二O 年 月 日

附件1.2:

申 请 临 施 用 电 报 告

广州 供电局:

我司在广州市 地块投资兴建住宅小区,现需向贵局申报 台 KVA变压器作为施工用电使用,请大力支持给予办理为盼。

此致!

广州市城市建设开发有限公司 二O 年 月 日

附件3:

委 托 书

越秀地产广州市城市建设开发有限公司在 地块投资兴建住宅小区,该项目的申请用电报装手续,决定委托越秀地产广州市城市建设开发有限公司项目中心 (身份证 )代为办理。

委 托 方:广州市城市建设开发有限公司 代 表:

地 址:珠江新城珠江西路5号11楼 电 话:88831188 日 期:20 年 月 日

临施、永久用电工程的办理指南(含附件1.1-2、3、4及11)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594979.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)