图4-2 功率方向继电器90接线图 3.在方向过流保护中为什么要采用按相启动?

答:在电网中发生不对称短路时,非故障相仍有电流流过,此电流称为非故障相电流,非故障相电流可能使非故障相功率元件发生误动作。采用直流回路按相启动接线,将同名各项电流元件和同名功率方向元件动合触点串联后,分别组成独立的跳闸回路(图4-3),这样可以消除非故障相电流影响,因为反相故障时,故障相方向元件不会动作(2KW、3KW不动作),非故障相电流元件不会动作(1KA不动作),所以保护不会误跳闸。

4.为什么方向过流保护在相邻保护间要实现灵敏系数配合?

答:在同方向的保护,它们的灵敏系数应相互配合。方向过流保护通常作为下一个线路的后备保护,为保证保护装置动作的选择性,应使第一段线路保护动作电流大于后一段线路保护

??????继电保护原理课后答案

的动作电流,即沿同一保护方向,保护装置动作电流,从距离电源最远处逐级增大,这称为与相邻线路保护灵敏系数配合。

5. 当零序Ⅱ段的灵敏系数不能满足要求时,应如何解决? 答:(1)使零序Ⅱ段保护与下一条线路的零序Ⅱ段相配合;

(2)保留0.5 s的零序Ⅱ段,同时再增加一个按(1)项原则整定的保护; (3)从电网接线的全局考虑,改用接地距离保护。

6. 零序电流速断保护的整定原则有哪些? 答:

(1)躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流; (2)躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流;

(3)当线路上采用单相自动重合闸时,躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时,所出现的最大零序电流。

7. 绝缘监视装置的构成原理是什么?如何实现?

答:绝缘监视装置是利用接地后出现的零序电压,带延时动作于信号。可用一过电压继电器接于电压互感器二次开口三角形的一侧。只要本网络中发生单相接地故障,都将出现零序电压,该装置则可以动作。

8.用向量图分析中性点非直接接地电网中发生单相接地故障时零序电压、电流的特点。

答: 第五章:

1.用向量图分析中性点非直接接地电网中发生单相接地故障时零序电压、电流的特点。