30 mA,手持式电动工具的漏电保护器额定漏电动作电流不得大于15 mA;额定漏电动作时间均应小于0.1S。
6.4.3.5配电箱进、出线应在箱底进出,并分路成束加PVC套管保护;配电箱内的连接应采用绝缘导线,排列整齐,不得有外露带电部分;箱内应设置铜质的保护零线端子板和工作零线端子板。
6.4.3.6固定式配电箱安装高度底口距地面应大于1.3M,小于1.5M,安装牢固;移动式配电箱安装高度底口距地面应大于0.6M小于1.5M,有固定的支架。
6.4.3.7配电箱必须采用铁板制作,铁板厚度应大于1.5MM;配电箱应编号,表明其名称、用途、维修电工姓名,箱内应有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称。严禁使用倒顺开关。
6.4.3.8配电箱门应配锁,有防雨、防砸措施;箱内应保持清洁,不得有杂物。
6.4.3.9所有配电箱、开关箱应每月进行检查、维修一次。 6.4.4现场照明核查要点
6.4.4.1施工现场照明用电应单独设置照明配电箱,箱内设置隔离开关、熔断器和漏电保护器,熔断器的熔断电流不得大于15A,漏电保护器的漏电动作电流应小于30 mA,动作时间小于0.1S.
6.4.4.2施工现场照明器具金属需要保护接零,必须使用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线,导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。
6.4.4.3照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。 6.4.4.4室外灯具的安装高度应大于3M,室内灯具应大于2.4M,大
-
21
功率的金属卤化灯和钠灯应大于5M。
6.4.4.5在下列情况下现场照明应采用36V以下安全电压。 (1)室内线路和灯具安装低于2.4M的; (2)在潮湿和易触及带电体的工作场所; (3)使用手持照明灯具的。
6.4.4.6在一个工作场所内,不得只装设局部照明。 6.4.5配电线路核查要点
6.4.5.1架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。电杆应采用混凝土或木杆,不得采用竹杆。木杆梢径应不小于130MM。
6.4.5.2架空线路应装设横担、绝缘子并采用绝缘导线。绝缘铝线截面不小于16MM,绝缘铜线截面不小于10MM。档距不得大于35M,线间距离不得小于0.3M,横担间的最小垂直距离不得小于0.6M。
6.4.5.3架空线的相序排列为:和保护零线在同一横担架时:面向负荷从左侧起为、PE;动力、照明线在两个横担上下分别架设时,上层横担:面向负荷从左侧为L1、L2、L3,下层横担:面向负荷从左侧起为L1(L2、L3)、N、PE。
6.4.5.4配线应分色(包括配电箱内连线),相线L1为黄色,L2为绿色,L3为红色,工作零线N为浅蓝色,保护零线PE为绿/黄双色。
6.4.5.5施工现场电缆干线应采用埋地或架敷设,严禁沿地面明设、随地拖拉或绑架在脚手架上。
6.4.5.6电缆在室外直接埋地敷设的深度不得小于0.6M,并在电缆上下各均匀铺设不小于50MM的细砂后覆盖硬质保护层,电缆接头应设在地面上的接线合内;架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固
-
22
定,严禁用金属裸线作绑线,橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5M。
6.4.5.7电缆穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场所,必须采取加设套管等进行线路过路保护。
6.4.5.8严禁采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆。
6.4.5.9电线必须符合有关规定,禁止使用老化线,破皮的应进行包扎或更换。
6.4.6电器装置核查要点
6.4.6.1设备容量大于5.5KV的动力必须采用加设自动开关电器或降压启动装置,不得采用手动电器直接控制。
6.4.6.2各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。
6.4.6.3熔丝应与设备容量相匹配,不得用多根熔丝绞接代替一根熔丝,每根熔丝的规格应一致,严禁用其他金属代替熔丝。
6.4.6.4配电箱内的电器必须可靠完好,不得使用破损、不合格的电器。
6.4.7变配电装置核查要点
6.4.7.1配电室内配电屏的正面操作通道宽度不小于1.5M,前面及两侧通道不小于1M,配电室的高度不小于3M。
6.4.7.2配电屏(盘)应装设有功、无功电度表,电流、电压表,短路、过负荷保护装置和漏电保住器,各配电线路应编号并标明用途标记。
6.4.7.3配电室内应有电工值班、维修制度,禁令标志牌,停送电
-
23
必须有专人负责。
6.4.7.4应设置砂箱等绝缘灭火材料。 6.4.8用电档案核查要点
6.4.8.1临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KV及50KV以上的,必须编制临时用电施工组织设计;临时用电设备在5台及5台以下或设备总容量在50KV及50KV以下的,应制定安全用电技术措施。
6.4.8.2临时用电施工组织设计内容应包括:工程概况、用电负荷计算书、确定导线截面和电器的类型、规格,电气平面图、立面图和接线系统图,制定安全用电技术措施和电气防火措施;安全用电技术措施内容应包括:工程概况、负荷计算书、用电平面图和系统图,电气防火措施。
6.4.8.3临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,企业(公司级)技术负责审批,有关部门批准盖章后实施;变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批者和批准部门同意后实施。
6.4.8.4临时用电施工组织设计的编制者必须参加临时用电的验收工作。
6.4.8.5临时用电技术档案应有专人负责,各项验收、检查、测试、维修记录内容真实,填写详细,数据量化。
6.4.8.6施工方建立现场用电定期检查制度,做到施工现场每月检查一次,基层公司每季度检查一次。对检查、检测中发现的不安全因素,必须及时处理并履行复查验收手续。
-
24
6.5物料提升机(龙门桩、井字架)安全监理核查要点
6.5.1架体制作核查要点
6.5.1.1应积极推广使用建设主管部门鉴定或认可的定型产品。自制的物料提升机必须经建设主管部门鉴定,并应有设计计算书、图纸和质量安全保证措施。使用厂家生产的产品使用前必须经建筑安全监督管理部门安全认可。
6.5.1.2物料提升机悬挂验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志。
6.5.1.3施工现场物料提升机应安全可靠,应使用型钢式架体,淘汰扣件式钢管井字架。
6.5.2限位保险装置核查要点
6.5.2.1物料提升机要必须有断绳保护装置、安全停靠装置、上极限限位装置,30M以上高架提升机还必须有下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。
6.5.2.2井字架断绳保护装置宜采用夹轨式,安全停靠装置应使用方便并宜与吊笼安全门联动,上下极限限位装置宜采用机械式,吊笼的越程应不小于3M,所有保险装置必须安全可靠。
6.5.2.3在便于司机操作的位置必须设置紧急断电开关,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断,工作照明不应断电。
6.5.3缆风绳核查要点
6.5.3.1采用缆绳固定架体的,缆风绳必须采用直径大于9.3MM的
-
25
…… 此处隐藏:1222字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记