导读: 游泳池的水表面、池底、管道和设备的沿程损失一般按水表面蒸发热损失的20%计算 加热期间游泳池的水表面、池底、管道和设备的沿程损失 Q3=(37.03+19.86)/2×20%=5.69kW 每天补水(补水量3%)所需热量 Q4=375

游泳池的水表面、池底、管道和设备的沿程损失一般按水表面蒸发热损失的20%计算 加热期间游泳池的水表面、池底、管道和设备的沿程损失

Q3=(37.03+19.86)/2×20%=5.69kW

每天补水(补水量3%)所需热量

Q4=375×3%×4.187×(26-15)/(3.6 ×10)=14.39kW

即每天维持游泳池恒温所需热量:37.03+5.69+14.39=57.11KW

2、风量,冷热负荷 计算: a 新风量估算

夏季由于游泳人数多,水面的蒸发量较大,可以根据欧盟采暖、制冷、空调工程师协会推荐

按泳池面积+湿区面积每平方面积2.5 l/s。冬季游泳人数相对较少,需求新风量也较少,为了节约能源,可以只按游泳池水面面积每平米2.5 l/s计算。

夏季新风量:

泳池面积+湿区面积为324m,(湿区面积指泳池周边2m左右的距离)。 夏季室内新风量=324m2×2.5 l/s =2916m3/h 泳池水面面积250m。 冬季新风量:

冬季室内新风量=250m×2.5 l/s =2250m/h