教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

电力系统继电保护测试考核复习题解 第六章

来源:网络收集 时间:2026-05-01
导读: 第六章 电力变压器保护 6.1 判断题 6.1.1 变压器的差动是变压器的主保护,他们的作用不能完全替代。()答: 对 6.1.2 变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比 差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。()答:错 6.1.3

第六章 电力变压器保护

6.1 判断题

6.1.1 变压器的差动是变压器的主保护,他们的作用不能完全替代。()答:

6.1.2 变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比

差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。()答:错

6.1.3 瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,差动保护却不能,因此差

动保护不能代替瓦斯保护。()答:对

6.1.4 当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器

瓦斯保护和纵差保护均动作跳闸。()答:错

6.1.5 对三绕组变压器的差动保护各侧电流互感器的选择,应安各侧的实际

容量来选择电流互感器的变比。()答:错

6.1.6 双绕组变压器差动保护的正确接线,应该是正常及外部故障时,高、

低压侧二次电流相位相同,流入差动继电器差动线圈的电流为变压器高、低压侧二次电流之相量和。()答:错

6.1.7 变压器各侧电流互感器型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器

调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流。()答:错

6.1.8 相对于变压器的容量来说,大容量的变压器的励次涌流大于小容量变

压器的励次涌流。()答:错

6.1.9 变压器励次涌流含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。()答:

6.1.10 变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励次涌流和提高灵敏

度。()答:错

6.1.11 从频域角度分析,波形对称原理差动继电器判据的动作条件,输入电

流中的偶次谐波为制动量,相应基波及奇次谐波为动作量,因此躲励次涌流的特性比二次谐波制动的特性好。()答:对

6.1.12 谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差

动保护的动作速度。()答:错

6.1.13 主接线为内桥或者3/2接线的电站,为了简化二次回路,可将高压侧

两断路器的电流互感器二次并联后接入变压器比率制动式差动保护。()答:错

6.1.14 Ynd11电源变压器的YN绕组发生单相接地短路时,两侧电流相位相

同。()答:错

6.1.15 在变压器差动保护范围以外改变一次电路的相序时,变压器差动保护

用的电流互感器的二次接线也应随着做相应的变动。()答:错

6.1.16 对于全星形接线的三相三柱式变压器,由于各侧电流同相位差动电流

互感器无需相位补偿,对于集成型差动保护各侧电流互感器可接成星形或三角形。()答:错

6.1.17 装于Y,d接线变压器高压侧的过电流保护,在低压侧两相短路时,

采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高。()答:对

6.1.18 变比K=n的Yn11变压器,Y侧发生BC相短路时,短路电流为Ik,

则d侧的A,C相电流应为同相,且等于?? EMBED Equation.3 ??????Ik。

()答:错

6.1.19 对Yd11接线的变压器,当变压器d侧出口故障时,Y侧绕组低电压

接相间电压不能正确反应故障相间电压。()答:对

6.1.20 由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10s,因此变压器过流保护的

过电流定值按不大于1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9s整定。()答:错

6.1.21 在变压器间隙接地的接地保护采用零序电流与零序电压并联方式。()

答:对

6.1.22 220KV及以上电压等级变压器配置两套独立完整的保护(含非电量保

护),以满足双重化原则。()答:错

6.1.23 双绕组变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样除非两侧

电流互感器的稳态变比误差都不超过10%,否则保护在外部短路时的误动作将难以避免。()答:错,应考虑暂态误差。

6.1.24 阻抗保护可作为变压器或发电机所有内部短路时有足够灵敏度的后备

保护。()答:错

6.1.25 三相三柱式变压器的零序电抗必须使用实测值。()答:对 6.1.26 由三个单相构成的变压器(Ynd),正序电抗与零序电抗相等。()答:

6.1.27 变压器保护中零序电流方向元件采用-110°灵敏角,如要求方向元件

指向母线,则3U0与3I0应同极性接入。()答:错

6.1.28 自耦变压器的后备零序方向过流保护的动作方向应指向母线。()答:

6.1.29 变压器的后备方向过电流保护的动作方向必须指向变压器。()答:错 6.1.30 电抗器差动保护动作值应躲过励次涌流。()答:错

6.1.31 新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将其停用,瓦斯保护投

入运行,代测试差动保护极性正确后再投入运行。()答:错

6.1.32 变压器投产时,进行五次冲击合闸前要投入瓦斯保护和差动保护。充

电良好后停用差动保护,待做过负荷试验,验明正确后,再将它投入运行。()答:对

6.1.33 新投或改动了二次回路的变压器,首先由一侧投入充电时必须退出差

动保护,以免保护误动。()答:错

6.1.34 如果差动保护作六角图测相量正确,则无需测量各中性线的不平衡电

流。()答:错

6.1.35 变压器发生过励磁故障时,并非每次都造成设备的明显损坏,但多次

反复过励磁将会降低变压器的使用寿命。()答:对

6.1.36 变压器过励磁含有大量的高次谐波分量,并以5次谐波为主。()答:

6.1.37 加装电压断线闭锁是防止变压器阻抗保护因电压互感器二次失压误动

作的最有效措施。()答:错

6.1.38 345KV+1.5%Un/110Kv的有载调压变压器的调压抽头运行在+1.5%

档位,当110KV侧系统电压过低时,应将变压器调压抽头调至-1.5%档位处。()答:对

6.2 选择题

6.2.1 变压器比率制动的差动继电器,设置比率制动的主要原因是()。

A.为了躲励磁涌流;B.为了内部故障时提高保护的动作可靠性;C.当区外故障不平衡电流增加,为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值 答:C

6.2.2 Yd11接线的变压器装有微机差动保护,其Y侧电流互感器的二次电流相

位补偿是通过微机软件实现的。现整定Y侧二次基准电流IB=5A,差动动作电流IC=0.4IB,从这一侧模拟AB相短路,其动作电流应为()左右。

A. EMBED Equation.3 ??

/2A; B. EMBED Equation.3 ??

A;

C.2A 答:C

6.2.3 变压器励磁涌流与变压器充电合闸初相角有关,当初相角为()时励磁涌

流最大。

A.0; B.60°;C.120° 答:A

6.2.4 双绕组变压器空载合闸的励磁涌流的特点是:()

A.变压器两侧电流相位一致; B.变压器两侧电流相位无直接联系; C.仅在变压器一侧有电流 答:C

6.2.5 变压器励磁涌流含有大量高次谐波,其中以()谐波为主。

A. 二次; B.三次; C.五次 答:A

6.2.6 为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,()。

A. 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越强; B. 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越弱;

C. 二次谐波制动比越大,躲空投时不平衡电流的能力越强; 答:B

6.2.7 变压器差动保护防止励磁涌流影响的措施有:()

A. 鉴别 …… 此处隐藏:3490字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电力系统继电保护测试考核复习题解 第六章.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594081.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。