既有线接触网软横跨更换施工工艺
软横跨更换
1.施工工艺流程:
2.施工准备
检查既有软横跨支柱的锈蚀情况,必要时进行容量校核;确定最高股道轨面高程以及各股道线路中心,若股道未到位需交桩确定;若既有软横跨存在道岔、关节等节点,做好测量记录以便软横跨更换后进行调整;申请停电天窗以及股道封锁计划。 主要施工机具配备表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名称 激光测量仪 作业车 梯车 断线钳 紧线器 链条葫芦 钢卷尺 电工工具 扭矩扳手 手锤 对讲机 信号旗 规格 DJJ 900mm 1.5T 50m 1~1.25kg 红、黄 单位 套 台 台 把 套 套 把 套 套 把 套 套 数量 1 1~2 2 1 2 2 1 若干 若干 2 6 2 备注 根据跨越股道以及线路封锁情况确定 施工准备 测量 计算 预配 安装新软横跨 拆除既有软横跨 检查调整 施工人员组织表
序号 1 分工 施工负责人 人数 1 工作内容 负责全面组织,施工安全、质量 2 3 4 5 6 7 技术负责人 驻站联络员 安装人员 地面作业 司机 防护、接地 1 1 6 15 2~4 2 作业过程中技术负责 请、销令,调车联系、股道封锁 软横跨安装 紧线以及其他辅助作业 驾驶 防护,安装、拆除接地线。 3.施工方法及要求:
(1)测量:用经纬仪和钢卷尺测量出软横跨的各计算参数,根据设计和现场情况绘出预配简图,用软横跨计算软件按设计要求计算出各预配尺寸,并标示于预配图中。
(2)预配:预配人员在预配车间按计算的下料尺寸配好各段横承力索及固定绳,并用记号标明支柱号及连接序号,然后盘成圈,用铁丝扎紧,便于运输。
(3)安装:在安装现场用钢卷尺量出底座的安装位置并做好标记,按预配简图将预配好的横承力索、固定绳及绝缘子等零配件连接起来,用链条葫芦将横承力索、固定绳进行紧固安装。安装过程中要防止绝缘子碰到钢轨造成破坏,在提升线索时,要求缓慢,以防线索挂上道钉及绝缘子相互碰撞。跨越既有接触网时避免挂伤既有线索。
(4)拆旧:软横跨安装后,立即将既有悬挂倒入新软横跨的对应悬挂点上,松开既有软横跨固定槽钢,拆除既有软横跨,拆除时严禁带张力断线,避免造成对支柱的冲击力。
(5)调整:适当调整软横跨,调整接触网拉出值和导线高度,道岔、关节处可根据提前测量的数据进行调整,由于股道未完全到位,调整以确保行车为原则,同时检查带电体之间的电气连接以及对地绝缘情况,在线路改造完成后,进行软横跨的精细调整。确认无误后销令送电。 4.质量控制要点:
计算软件按设计要求进行修正;横承力索、固定绳回头长度满足
要求并统一量化;楔型线夹受力面安装正确。
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记