施工升降机验收记录 - 图文(4)
施工升降机安装、拆卸过程记录
建工集团闸南高层2#住宅楼工程于2011年9月4日开始由2名钢筋工绑扎施工升降机基础钢筋,4名木工支设基础模板,经施工单位、监理单位验收施工升降机基础钢筋、模板合格后,由6名砼进行浇筑C30基础砼。于2011年9月16日、9月17日、9月20日由聊城建工集团第二建筑工程有限公司4名安拆人员(许东海、张保朝、孙庆泉、桑胜彬)开始进行安装SC200/200型施工升降机1台,配备20t汽车吊1台,由生产厂家山东明威起重设备有限公司技术员进行指导安装,2011年9月21日安装完毕,9月22日进行调试、试运转,自检合格,可以使用。
施工升降机安装自检验收表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 验收项目 所有零部件 所有限位器 所有螺栓 主要焊缝 传动减速机加涡轮油 基础 传动系统防雨 开口销 安全装置 安全防坠器试验 吊笼运行 电气 传动间隙 验收结果 齐全 灵敏可靠 紧固 已检查 已加 符合图纸 有防雨罩 已安装齐全 齐全有效 已做,符合要求 平稳,起、制动正常 绝缘良好,符合要求 已调节,传动良好 结论 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 安装单位: 监理单位: 产权单位: 施工单位:
施工升降机安装验收表
(一) 工程名称 规格型号 制造单位 SC200/200 设备编号 陈庄小区回迁3#住宅楼 1107184 备案编号 鲁PO-S00056 山东明威起重设备有限公司 验 收 项 目 及 要 求 基础应按说明书的要求进行施工:基础周围应有排水设施,吊笼和对重升降通道周围应设地面防护围栏,高度不应低于1.8米,围栏门口应有符合要求的防护棚,防护棚搭设费用坠落半径要求,且防雨防砸,悬挂吊笼限载人数和重量标牌。 围栏登机门应装有机械锁止装置和电器安全开关,使吊笼只有位于底部规定位置时,围栏登机门才能开启,且在门开启后吊笼停车不能启动。 停层平台搭设符合要求且不与脚手架连接,各停层应设置定型化层门,应能保证待上吊笼人员不能打开。停层应设置高度不小于1.1米的防护栏杆。 装载和卸载时,吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离不应大于50mm。 吊笼顶部应有紧急出口,并配有专用扶梯,吊笼门、顶部应有电气或机械连锁装置,只有当各吊笼门、顶门安全关闭后,吊笼才能启动。 吊笼顶部顶板应抗滑周围应有不低于1.1米的围护。 验收结果 符合要求 基础 符合要求 符合要求 水平距离40mm。 符合要求 符合要求 停层 吊笼 防坠安全器只能在有效地标定期限内使用,有效标定期限不应超过一年。吊笼每次安装时应做防坠落试验,以后至少每三个月做符合要求 一次坠落试验。并填写试验记录。 必须设置自动复位的上、下限位开关且灵敏可靠,当起升速度小于0.8m/s时,吊笼触发上限位开关后留有的上部安全距离不得小符合要求 于1.8m,当速度大于0.8m/s时,上部安全记录等于1.8+0.1V2(m) 必须设置不能自动复位的上、下极限开关,当吊笼运行超出限位开关后,极限开关将切断总电源时吊笼停车,上极限开关的安装符合要求 位置与上限位开关之间的越程距离为0.15m,下极限开关的安装位置应保证吊笼在碰到缓冲器之前下极限开关先动作。 安全装置 并安装吊笼应设置安全钩,并安装牢固,防止当出现事故时吊笼脱离导吊笼已设置安全钩,轨架。 牢固 极限开关不应与限位开关共用一个触发元件。 应装有超载保护装置,该装置应对吊笼内、顶载荷均有效。对销轴传感器超载保护装置还应加设防轴剪断保护措施。 防冒顶措施,应将架体最上端一节标准节去齿条,且以一般标准节有明显颜色区分。 符合要求 符合要求 符合要求
施工升降机安装验收表
(二) 验 收 项 目 及 要 求 传动系统 运转正常、平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象,应设常闭式制动器并可靠。 电缆在吊笼运动中应自由拖行不受阻碍。 应有可自锁的红色手动急停开关,并便于操作。 验收结果 运转正常、平稳 电缆在吊笼运动中不受阻碍 便于操作 电气 金属结构和电气的金属外壳均应接地,接地电阻不超过4Ω,电接地电阻为3Ω,对地绝缘电阻机及电气元件的对地绝缘电阻应不小于0.5MΩ,电气线路的对1MΩ,电气线路的对地绝缘电地绝缘电阻应不小于10.5MΩ(数值) 阻应不小于12MΩ 控制电路应设有相序和断错相保护器及过载保护器。 联络措施,应能实现司机与停层、地面人员的可靠联络。 主要结构件无缺件,无塑性变形和其他形式的破坏,紧固件应无缺陷或明显松动。 均设置 司机与停层、地面人员有可靠联络 符合要求 架体高度超过最大独立高度时应设附着装置,附墙架应符合说明附墙架符合说明书要求。 书要求。 (架高金属结构 导轨架轴心线对底架水平基面的安装垂直度公差值不大于<70m)1/1000,(架高>70-100m)公差值不大于70mm,(架高>100-150m)公差值不大于90mm,(架高>150-200m)公差值不大于110mm。 主要受力件焊缝无漏焊、裂纹等缺陷。 缓冲器 钢丝绳 吊笼、对重底部均应安装缓冲装置。 20mm 无缺陷 均已安装缓冲装置。 钢丝绳端部固定可靠,绳卡钢丝绳端部应固定可靠,绳卡数量和间距应符合要求,断绳保护数量和间距符合要求,断绳装置灵敏可靠。 保护装置灵敏可靠。 运行平稳,无异常声音 运行平稳,无异常声音 空载试验 吊笼应启、制动正常,运行平稳,无异常声音 载荷试验 吊笼应启、制动正常, 验收结论 工程科: 施工技术负责人: 年 月 日
施工升降机自检报告
工程名称 规格型号 制造单位 序号 1 2 3 1.技术资料 项类 项目 编号 1.1 1.2 1.3 检验项目 名牌及标志 专用工具及备件 使用说明书、合格证及装箱单 SC200/200 设备编号 陈庄小区回迁3#住宅楼 1107184 山东明威起重设备有限公司 标准要求 齐全符合相关标准 齐全、与装箱单符合 齐全有效 应平整、饱满、氧化皮除尽、不应有漏焊、裂纹、加渣、咬边、弧坑、烧穿及未焊透等缺陷。 充分紧固,并牢固锁定 应均匀,无漏涂、流淌、涂层无皱皮、脱皮、气泡等。 光洁平整,不得有沙眼、包砂、气孔、冒口。 不允许有滴油现象 检验结果 符合 符合 符合 结论 合格 合格 合格 备案编号 鲁PO-S00056 4 2.1 目测焊缝 符合 合格 5 2.外观质量检验 2.2 紧固件 符合 合格 6 2.3 涂漆 符合 合格 7 8 2.4 2.5 铸件表面 传动齿轮等冲油部件 符合 符合 合格 合格 9 3.传动系统 3.1 0.5mm齿齿面侧隙0.2-0.5mm,额载,传动齿轮、防坠安高方向≥接触长度:齿高方向≥全器、齿轮齿条装配精度 60%齿长方40%,齿长方向≥50%。 向≥90% 安装工况,静态超载 每节装配 立管接缝处错位阶差 齿条连接处周节误差 齿高方向阶差 10min内不应有任何下滑 应能不用锤击等强制方法顺利装配 ≤0.8mm ≤0.6mm ≤0.3mm 无 顺利 ≤0.5mm ≤0.4mm ≤0.3mm 合格 10 11 12 13 14 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 合格 合格 合格 合格 合格 4.导轨 标准节
…… 此处隐藏:1306字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记