空气采样火灾报警系统招标技术规范
目 录
第一部分:项目概述 第二部分:设计依据 第三部分:系统的总体要求 第四部分:空气采样系统特性 第五部分:服务要求及验收 第六部分:品牌推荐
第一部分:项目概述
1. 项目概述
本设计系统为上海气象局机房项目中的火灾预警系统,系统包括通讯机房和机房2两个区域。
第二部分:设计依据
本方案设计严格遵守国家相关的法律法规,招标方所提供的系统技术要求以及为保障系统正常运行所应遵守的设计规范。
本设计除遵守国家相关的法律法规以外,还参照了美国,英国和澳大利亚国家标准中关于空气采样系统设计的相关条款。
本方案在设计过程中依据了下列相关文件。 ? 设计参照标准:
1、《高层民用建筑设计防火规范》 2、《气体灭火系统设计规范》
GB50045-2005 GB50370-2005
3、《气体灭火系统施工及验收规范》 4、《火灾自动报警系统设计规范》
GB50263-2007
GB50116-98
5、《火灾自动报警系统施工及验收规》
GB50166-2007
DBJ/CT516-2005
6、《空气采样烟雾探测报警系统技术规程》 7、《美国NFPA系列标准》
8、《工业金属管道工程施工及验收规范》
GB50235-97
9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98
? 管网设计基本原则:
a) 为确保通过空气采样系统和探测器的气流正常,气泵排气口所处空间的
气压应与被探测区的气压相等或略低。
b) 每个保护区内,单台探测器最大监测范围为2000平方米 ,在高危保护
区,监测范围应减小500-1000平方米。
c) 接到一个探测器上的管道总长不能超过200米。单根管长超过100米时
对系统的反应时间有负面影响,不过反应时间不超过120秒是允许的。
1
d) 实际设计中,每根管的长度应该尽量相等或接近。如果在每台探测器的
所有管道末端使用一个标准的末端帽,管的长度要求就可以放宽。管的长度不同,末端帽上采样孔的尺寸也需相应变化,以达到系统的要求。 e) PVC采样管内径应在19-25毫米之间,21毫米为建议值。金属管用于以
下一些偶然情况:需特殊加长、规章特定要求、长时间暴露于强光、极热、极冷的环境,或遇到有可溶解PVC气体的环境应用时。
f) 同一个探测器的不同采样管应避免监测不同类型的环境。从不同的环境
(过干、过湿或不同的气压环境)中采样会严重降低整个系统的性能。 g) 同一个防火分区内的采样点间距(无论何种采样法)最大不应超过9米,
最小不应少于1米。通常采样点间距为4米。
2
第三部分:系统的总体要求
一、系统的总体要求
? 空气采样报警装置应通过中国国家消防电子产品质量监督检验中心的检测,并应
通过FM、UL、EN54-20及VDS认证。
? 设备类型应为进口原装空气采样(吸气式)烟雾探测报警器,采样时间应为连续
不间隔。
? 应采用较为先进的激光光源作为探测器光源。
? 应具备火灾发生时对微小烟雾绝对浓度的探测能力,能够在火灾产生初期发出报
警。报警灵敏度(真实报警灵敏度)不应低于0.001%OBS/m。 ? 探测器应具备提供现场实时烟雾浓度数值的能力。
? 选用设备需要提供针对现场不同烟雾浓度的报警级别,并应在现场烟雾达到预先
设置的报警级别时,发出相应的警报。报警级别不应少于4级,报警灵敏度的设置范围不应小于0.001%-20%OBS/m。
? 选用设备需要具有对采样进气管路气流状态的监测功能,并应在气流值到达预先
设置的报警级别时,发出相应的气流报警。
? 选用设备需有能够有效避免灰尘引起探测器误报和造成探测器污染的空气过滤装
置(可过滤20um以上灰尘粒子),能现场清洁、维护并反复使用,且该过滤器的使用寿命(不少于三年)应受到监视。
? 具备现场烟雾的实时采集功能:实时探测和采集现场各保护区内的火警信息,并
侦测系统运行状况。
? 告警功能:当告警产生,系统可以通过各种传输手段向集中监控中心告警,并触
发本地的声光报警装置。系统可通过远程显示屏异地显示告警的目标位置。 ? 故障自检:系统定时全面检查整个系统的运行状况以及线路情况,发现有故障时,
会实时发出故障告警。
? 报警确认:报警发生后,值班人员可进行确认。系统自动记录确认时间。 ? 报警复位:报警发生后,允许用户对自动报警系统进行复位,并关闭声光报警。
但只要火灾报警条件仍满足,系统还会再次报警。
? 系统配置:高级用户通过口令后可以在现场对系统进行编程配置,包括配置报警
阈值,报警延时等参数。主机与编程、显示模块应可拆卸及自由组合。
3
? 历史事件查询:系统详细记录所有的报警事件、控制操作及其发生时间和其他信
息,可供以后查询,可记录事件应不少于20000条。 ? 集中监控接入功能:
? 应能够提供各种传输条件下的组网监控功能。
? 监控中心应能够实施全部远端站点的实时监控,并可以对各类报警,故障,操作等信息实施管理。
? 应能够对报警点以图形方式显示,要求在图中明确显示报警地点,报警位置,报警级别等信息。
? 主机提供不少于两个RS232/RS485等标准通讯接口,并通过此标准通讯接口集成
至传统报警控制器(FAS)、机房环境控制系统(EMS)等系统,免费开放通讯协议,通讯协议为Modbus、BACNET、TCP/IP等标准协议,提供FAS、EMS等系统要求的所有相关数据及功能,配合系统集成及调试。
? 空气采样探测报警装置应避免干扰保护区内其它设备或被其他设备所干扰。即应
具有抗电磁干扰性能,并且不释放电磁干扰。空气采样探测报警装置应符合EMC电磁兼容性标准并通过相关认证。
? 在国内及上海有较多的大型数据机房的成功应用案例。
? 本设备要求为智能型探测处理系统,具有可靠的故障判断功能,且具备布线简单,
集中度高,操作方便,安全可靠等特点。
? 产品基本技术指标应符合GB15631-2008规范要求。
? 彩色图控系统监控中心应能够实施全部远端站点的实时监控,并可以对各类报警,
故障,操作等信息实施管理。应能够对报警点以图形方式显示,要求在图中明确显示报警地点,报警位置,报警级别等信息。 二、空气采样探测报警器的电源供应:
现场末端设备供电,由附近消防应急电源提供AC220V,由本系统承包商配置系统所需的24V直流电源模块。
4
…… 此处隐藏:727字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记