110kVGIS耐压试验作业指导书
无锡世纪110kV输变电工程
变电站电气安装工程
GIS交流耐压试验作业指导书
江苏中中电力工程有限公司
2013年4月
无锡世纪110kV输变电站工程-变电站电气安装工程 GIS交流耐压试验作业指导书
无锡世纪110kV输变电-变电站电气安装工程
GIS交流耐压试验作业指导书
一、适用范围
本作业指导书适用于无锡世纪110kV输变电站工程-电气安装工程110kV 部分GIS交流耐压试验。
二、引用文件
IEC 60517-19 《Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kV and above》 GB7674-1997 《72.5 k V及以上气体绝缘金属封闭开关设备》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-7-1997 《高电压试验技术》
DL/T 618-1997 《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006、GIS技术协议、制造厂相关文件。
QGDW-10-J206-2010 《输变电设备交接和状态检修试验规程》
三、工程概况
图1:无锡世纪110kV输变电站工程-电气安装工程GIS主接线图
出线
进线
无锡世纪110kV输变电站工程-电气安装工程110kV采用新东北电气(沈阳)高压开关有限公司生产的GIS设备, 本期建成1个间隔,主接线如图1所示:
无锡世纪110kV输变电站工程-电气安装工程110kV GIS主要参数如下: 额定电压 相对地绝缘水平 断口间绝缘试品 相间 145kV AC:275kV AC:315kV AC:275kV 三、现场试验方式及试验电压的选择
第 2 页 共 7 页
无锡世纪110kV输变电站工程-变电站电气安装工程 GIS交流耐压试验作业指导书
GB7674-1997对金属密封气体绝缘开关设备的现场试验有如下要求:现场试验电压值取型式试验值的全电压;除了幅值外,试验电压的波形对试验结果具有决定性的影响;对于工频试验电压,频率介于10Hz~300Hz的谐振试验设备被证明合用。经与无锡世纪110kV输变电工程业主、新东北电气高压开关有限公司协商,确定现场试验方式及试验电压如下:
1、现场采用交流串联变频谐振方式进行耐压试验,试验频率保证在30Hz-300Hz; 2、现场老练试验电压为:80kV/5min;
3、现场110kVGIS相对地试验电压值为:275kV/1min;
4、现场需对GIS设备进行断路器及隔离开关断口进行耐压试验,根据技术协议现场试验电压为315kV/1min。
四、试验时间及组织安排
现场试验负责人:史乃胜 试验技术负责人:张茨梅 试验安全负责人:朱 淳 试验操作负责人:余 路 试验时间:2013.4.9如遇雨天顺延
五、试验原理及试验接线图
变频谐振耐压原理接线图如图2所示:
图2:交流变频谐振耐压试验原理图
图中:f——变频器 T1——激磁变压器 F——氧化锌避雷器 L1?????Ln——谐振电抗器 C1?????Cn——电容分压器高压臂 C2——电容分压器低压臂 Cx1?????Cxn——被试品
六、试验前应具备条件
1、GIS安装完成,各气室充气到额定压力,并要求密封试验和气体微水等试验合格; 2、已完成GIS常规项目的试验,且合格;
3、所有开关、接地开关及隔离开关均可电动操作,且信号指示正确。 4、所有接地铜排均已复归到位;
5、所有电流互感器的二次绕组均已短路并接地;
6、GIS各套管引线与GIS本体脱开,确保安全距离不小于3m,并应接地;
第 3 页 共 7 页
无锡世纪110kV输变电站工程-变电站电气安装工程 GIS交流耐压试验作业指导书
7、现场提供可靠的试验电源,其容量不小于50kVA,空气开关额定电流不小于100A,现场试验电源采用3×35mm2电缆作为进线;
8、请无锡世纪110kV输变电工程业主、江苏兴力建设监理咨询有限公司110kV世纪输变电工程项目监理部、新东北电气高压开关有限公司现场服务人员三方到现场见证。
七、110kVGIS交流耐压试验方案
1、GIS本体及电压互感器、及避雷器净化试验 1 .1 按下图摆放各开关、刀闸位置:
进线
出线
1.2 设定过压保护为试验电压的1.1倍,空试设备;
1.3 电压由主变出线套管注入,分别对A、B、C相施加80kV试验电压,非被试相应可靠接地,升压过程中匀速,试验频率45-65Hz;
1.4 升压到80kV后,持续5min,在此过程中对电压互感器进行高电压下的核相及电压变比校核,并在次过程中测量避雷器的和阻性电流、全电流,如试验正常,持续时间到后,均匀降压为零。
2、GIS本体老练及耐压试验 2.1按下图摆放各开关、刀闸位置:
第 4 页 共 7 页
进线
出线
无锡世纪110kV输变电站工程-变电站电气安装工程 GIS交流耐压试验作业指导书
2.2 设定过压保护为试验电压的1.1倍,空试设备;
2.3 电压由主变出线套管注入,对A相施加80kV试验电压,非被试相应可靠接地,持续5min后升压至145kV试验电压,持续3min,然后匀速升压到275kV,持续1min后均匀降压为零。以相同的步骤对B、C相进行耐压。
3、GIS断口耐压试验
3.1.1按下图摆放各开关、刀闸位置:(1G隔离刀断口)
出线
进线
3.1.2 电压由主变出线套管注入,将A、B、C三相短接,均匀升压至315kV,持续时间1min后均匀降压为零。
3.2.1按下图摆放各开关、刀闸位置:(断路器断口)
3.2.2均匀升压至315kV,持续时间1min后均匀降压为零。
3.3.1按下图摆放各开关、刀闸位置:(2G隔离刀断口)
出线
进线
第 5 页 共 7 页
…… 此处隐藏:729字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记