钢结构工程监理实施细则(4)
.
组对间隙的允许偏差 8 有垫板间隙 +3.0 -2.0 mm 压型金属板安装外观质量 檐口与屋脊的平行度 压型金属屋面 板安装的允许偏差 压型金属板波纹线对屋脊的垂直度 檐口相邻两块压型金属板端部错位 压型金属板卷边板件最大波浪高 墙板波纹线的垂直度 墙板包角板的垂直度 相邻两块压型金属板的下端错位 第13.3.4条 12.0mm L/800,≤25.0mm 6.0mm 4.0mm H/800,≤25.0mm H/800,≤25.0mm 6.0mm 9 压型金属板安装的墙面 允许偏差
4.5 钢结构涂装工程的质量要求
应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规定。
项 目 1 2 涂装前钢结构表面外观质量 油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆 钢材表面除高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯磺化聚乙稀、锈等级的最环氧树脂、聚氨脂等底漆或防锈漆 低要求 无机富锌、有机硅、过氯乙稀等底漆 涂料、涂装遍数、涂层厚度及其允许偏差 防水涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装质量 防水涂料的粘结强度、抗压强度 薄涂型防火涂料的涂层厚度 薄涂型防火涂料 7 防水涂料层表面裂纹宽度 涂层附着力测试 防火涂料涂装基层外观质量 防火涂层外观质量 厚涂型防火涂料 质量要求 第14.2.1条 St2 Sa2 Sa2.5 第14.2.2条 第14.3.1条 第14.3.2条 第14.3.3条 ≤0.5mm ≤1.0mm 第14.2.3条 第14.2.4条 第14.3.5条 第14.3.6条 主控项目 3 4 5 6 一般项目1 2 3 4 防腐涂层外观质量 .
.
五、 钢结构工程的质量通病。
5.1 钢材、焊条、焊剂等质量保证资料不符合要求。
5.1.1 无产品合格证、出厂检验报告或抄件(复印件)不符合要求。 5.1.2 钢材无进场复验报告。
5.1.3 钢材批量不清、超批量、漏检。 5.1.4 焊条选型与钢材材质不匹配。 5.1.5 使用受潮酸性焊条不烘焙。
5.2 构析运输、堆放变形。
5.2.1构件制作时因焊接而产生变形,一般呈现绶弯。
5.2.2 构件在运输过程中因碰撞而产生变形,一般呈现死弯。 5.2.3 构件垫点不合理(如上下垫木不垂直等),堆放场地发生沉陷,使构件产生变形。 5.3 构件起供不准确。 5.3.1 构件制作角度不准确。
5.3.2 构件尺寸不符合设计要求。
5.3.3 起拱数值较小,拼装时易于忽视。
5.4 构件跨度不准确。
5.4.1 构件制作尺寸偏大或偏小。
5.4.2 多节构件拼装累计偏差造成跨度不准。
5.4.3 构件在制作、拼装、吊装中所用的钢尺不统一。
5.5 焊接变形。
5.5.1 结构中焊缝布置不对称。
5.5.2 结构刚度大的焊接变形小,刚度小的焊接变形大。由于构件刚度不均匀,变形不一致,产生翘曲。
5.5.3 焊接电流、速度、方向以及焊接时的装配卡具对结构变形均有影响。
5.6 构件刚度差。
5.6.1 构件本身有挠度。
5.6.2 拼装时没有拉通线,造成折线连接。
5.6.3 柱间支撑、十字水平支撑和垂直支撑本身尺寸有误差或节间间距有误差,造成支撑不在一个平面内。
5.7 钢柱底脚与基础接触不紧密,有空隙。 5.7.1 基础标高不准确,表面未找平。 5.7.2 钢柱底部因焊接变形而不平。 5.8 钢柱位移。
5.8.1 钢柱底部预留孔与预埋螺栓不对中。 5.8.2 预埋螺栓位置不符合设计尺寸。
5.9 钢柱垂直偏差过大。
5.9.1 钢柱弹性较大,受外力影响容易发生变形。 5.9.2 由于阳光照射,热胀冷缩造成柱子偏差。 5.10 钢梁、钢屋架、天窗架垂直偏差过大。
.
.
5.10.1 构件制作时产生较大的侧向弯曲。
5.10.2 安装工艺不合理,使垂直偏差超过允许值。 5.11 十字水平支撑挠度过大。 5.11.1 构件制作尺寸不准确。
5.11.2 十字支撑本身自重产生挠度。
5.12 安装孔位移。
5.12.1 螺栓孔制作偏差大。
5.12.2 钢部件累积偏差大或螺栓紧固程度不一。 5.13 高强螺栓安装面不符合要求。
5.13.1 螺栓安装面有浮锈、油污等杂质。 5.13.2 螺栓孔壁有毛刺和焊瘤。 5.14 高强螺栓连接板拼装不严密。 5.14.1 连接钢板翘曲变形。 5.14.2 连接板间有杂物。 5.14.3 连接板之间有间隙。
5.15 高强螺栓丝扣损伤。
5.15.1 螺栓丝扣损伤,螺杆不能自由旋入螺母内。 5.15.2 螺栓丝扣严重锈蚀。 5.15.3 螺纹间有油污杂质。
5.16 高强螺栓紧固力矩不准确。
5.16.1 电动或手动板手扭矩值不准确,选用工具不合理。 5.16.2 螺孔不重合,孔壁对螺栓杆产生过大的摩擦和挤压。 5.16.3 紧固工艺不合理。
六.钢结构工程监理工作的方法及措施。
6.1对钢结构施工企业资质审查。
6.1.1 审检承包单位、分包单位是否具备相应的钢结构工程施工资质。 6.1.2 审核项目经理、项目施工管理人员、技术人员的资格。 6.1.3 审核特殊技术工种的操作人员是否执证上岗。 6.1.4 必要时对施工企业进行实地考察。
6.2 对施工现场质量管理内容和安全管理内容的检查。
6.2.1 审查施工现场是否有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度。 6.2.2 审查施工现场是否有相应的施工安全生产责任制、安全管理规章制度及安全操作规程。
6.3 熟悉设计文件,加强监理预控。
6.3.1 详细审阅设计图纸和施工承包合同,了解工程特点和工程质量要求。发现问题,提前解决。
6.3.2 及时组织图纸会审和设计交底会,并作好记录。 6.3.3 做好工程洽商和设计变更的预审工作。
.
.
6.4 审查施工组织设计(方案)及技术交底。
6.4.1 审核保证工程质量的相关技术措施是否具体可靠、是否有针对性和可操作性。 6.4.2 审核安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 6.5 原材料及成品的质量控制。
6.5.1 采用的原材料及成品应进行进场验收。外观检查不符合要求的,应勒令承包单位将其清退出场。
6.5.2 审查承包单位报送的原材料及构配件出厂质量证明书、检验报告,如为复印件,应加盖原件存放单位的公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间。
6.5.3 凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范要求进行复验,并有监理工程师见证取样、送样。
6.6 加强各工序质量控制及检验。
6.6.1各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。上道工序未经检查合格不得进入下道工序。
6.6.2 相关各专业工种之间,应进行交接检验,并经监理工程师检查认可。
6.6.3 监理工程师应有目的地对各工序施工进行巡视和检查,及时发现并纠正施工过程中存在的问题。对重要工序和重点部位,专业监理工程师或监理员应进行旁站监理。 6.6.4 对施工过程中出现的质量缺陷或安全隐患,专业监理工程师应及时下达监理通知,
指令施工单位进行整改,并检查整改结果,整改不合格不得进入下道工序。监理人员 发现施工中存在重大质量隐患或安全隐患,应通过总监理工程师下达工程暂停令。 6.7了解钢结构工程的质量通病及其产生的原因,有针对性的采取预防措施和治理方案。
河南海华工程建设监理公司 鹿邑县明道城工程项目监理部 2017年 月 日
.
…… 此处隐藏:1289字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记