神华项目管理/技术文件 SPI-SDCL1/PM-FA-EL-001

电信系统应依据设计图纸选用适当的电缆托架,施工时应根据电缆根数和电缆外径选择合适宽度的托架。安装方法参考设计文件或与照明电路同。 7.6.2 保护管安装

电缆管采用钢管明装时,钢管不应有扁折和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切口应锉平,管口应刮光,管口与管口之间断开,转弯处管口的距离应保证电缆的弯曲半径为原则。安装方法参考设计文件或与照明电路同。 7.7 电缆敷设

7.7.1 检查电缆的规格型号应与设计一致。

7.7.2电缆在桥架及保护管内敷设参照相关设计要求进行。

7.7.3电缆敷设时,应保证设计文件要求的电缆的最小弯曲半径,应注意电缆使用温度,周

围有热源时应注意隔热和敷设时绕行。电缆在敷设时应避免较大的外力冲击。 7.7.4电缆敷设完后,应用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其绝缘电阻不应小于规定值。对

电话电缆的绝缘电阻,其电阻值在20℃时不应小于1000MΩ/Km。 7.8 管内穿线(同照明电路)。

7.8.1检查管、盒预埋的质量及数量;高层建筑中应将电话传呼系统的管或电缆设置在弱

电竖井内。

7.8.2通讯线一般使用RVB聚氯乙烯绝缘平行软铜线或RVS聚氯乙烯绝缘铜绞软线,管径

一般不超过25mm,通讯线的对数一般不超过5对,Φ15 mm管宜穿2对线,Φ20 mm管宜穿4对线;硬塑料管Φ15 mm管可穿3对线,Φ20 mm管可穿5对线。Φ25 mm管可穿7对线,超出部分应另设管路。通讯线强度较小,用力应适中,防止断线,管内电话线不得有接头,距离较长的应在接线盒(箱)内进行接头连接。 7.9 绝缘测试

7.9.1 用500V的兆欧表测试交接箱绝缘电阻,各接头或端子与箱体间应大于500MΩ,各

接头或端子之间应大于300MΩ。 7.10 接线

7.10.1接线前应测试电缆线芯或导线的绝缘电阻,所有的用户盒接线完毕后,应将端子箱

的进线及出线接好,接线必须可靠牢固。每一用户电话应对应一对端子,一直对应到交换机或区域的总配线架上。

7.11 接地 7.11.1机房接地

P 5/6

神华项目管理/技术文件 SPI-SDCL1/PM-FA-EL-001

在机房外或附近区域埋设接地极,用铜接地电缆引至机房内设置的铜接地网上,可靠连接,接地电阻一般应≦4Ω。

7.11.2设备接地

设备接地的安装方法同照明回路,直流电源接地,设备机壳接地与屏蔽接地、入户通信电缆的金属护套接地或其屏蔽层接地、避雷器接地等,通常应采用一点接地方式。

7.11.3防雷接地电阻、保护接地电阻的检查和测试,结果应符合要求。 7.12 测试

7.12.1设备的测试及检查一般应按厂家提供的安装使用说明书进行。

7.12.2电源柜、直流柜、蓄电池等按动力电路并依据系统设计要求进行单元件测试。

P 6/6

电信安装技术方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593871.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)