教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

四川省地震灾区重大地质灾害治理工程施工图设计工作及文件编制要(3)

来源:网络收集 时间:2026-01-21
导读: (四)治理工程立面布置图 1、图面内容:以A3及A3加长图纸为宜,比例尺处1:50-1:200为宜,主要针对危岩治理,以勘查危岩立面图为底图,突出表达立面危岩范围、锚固、清除、支撑、凹腔封填等治理工程布设位置。 2、

(四)治理工程立面布置图

1、图面内容:以A3及A3加长图纸为宜,比例尺处1:50-1:200为宜,主要针对危岩治理,以勘查危岩立面图为底图,突出表达立面危岩范围、锚固、清除、支撑、凹腔封填等治理工程布设位置。

2、图纸说明:重点中应说明各项工程布置、作用(控制灾害体、保护对象)、工程主要尺寸。

3、图例:针对立面图面能够表达的内容取舍,突出重点,有序排列。

4、工程量表:表中应按照各工程单元,列出本图能反映的各项工程主要工程量及汇总工程量。

(五)工程结构及细部大样图

1、图纸数量:主要针对工程构筑物类型及随地形地质变化的要求,要按工程结构类

6

型、地形地质变化的部位均应绘制工程结构断面图(利用设计踏勘补测的大比例尺地形地质图)。如排导槽的进口处、与既有桥涵交叉处、弯道加高处、断面变化处、出口处等;挡土墙(或拦石墙)应按照墙高、墙型、基础开挖深度不同等分段控制绘制工程结构断面图。图纸数量能够满足不同部位施工用图及计算工程量的要求。

2、图面内容:以A3及A3加长图纸为宜,比例尺处1:50-1:200为宜,主要针对工程构筑物的特点,结构图主要表达工程结构物的各部位尺寸、高程、外轮廓线、结构不同材料分界线、基础开挖线及地基岩土类型。细部大样图主要表达构筑物连接处或局部施工工法,如桩间挡土板与抗滑桩连接、单根钢筋下料大样及捆扎、排水孔、伸缩缝、反滤层、锚头等施工工法。

3、图纸说明:针对图面工程内容,逐条简要说明: (1)图纸标注尺寸的计量单位;

(2)基础或边坡开挖:安全坡比及坡高;分段跳挖长度、相邻基坑或桩孔错深开挖;边坡支护要求;基坑排水防洪;基础承载力要求;基坑回填、余土处置(临时堆放场地、外运)等。

(3)主体工程施工:钢筋材质及制作、混凝土标号及浇筑、砌体标号及砌筑、锚杆锚索等施工技术要求及质量要求;

(4)施工监测要求:基坑开挖、削坡、灾害体变形(如裂缝、崩石等)、泥石流沟道内施工时对洪水(泥石流)的巡视、监测和预警等工作要求;

(5)工程质量检测要求:对主体受力工程结构物,如抗滑桩、锚杆、锚索等提出检测要求,说明检测时依据的设计锚固力等值;

4、图例:针对大样图面能够表达的内容取舍,突出重点,有序排列。 5、工程量表:详细列出本图能反映的各项工程量。 (六)施工平面布置图

1、图面内容:以不大于A0图幅为宜,以治理工程总平面图为底图,以点、线、面分层次表达灾害体范围、危险区范围、保护对象;并突出表达与治理工程施工相关的道路布设、电源、水源位置,大宗沙石料开采地,施工临时场地(办公、库房)及弃渣场范围等。

2、图纸说明:重点中应说明施工工地、工棚、营地、施工道路布置范围;电源、水源接引位置;临时构筑物主要参数(面积、长度等)。

7

3、图例:图面中具有的地质灾害体范围、危险区范围、各类临时工程构筑物、施工道路等符号应在图例中对应反映。

4、工程量表:表中应列出临时工程主要工程量(各类占地面积、道路长度等)。 (七)监测平面布置图

1、图面内容:以不大于A0图幅为宜,以治理工程总平面图为底图,以点、线、面分层次表达灾害体范围、划定的危险区范围、保护对象(含施工临时工地、营地区);并突出监测剖面线、各类监测点的布置位置。

2、图纸说明:分施工监测和工程效果监测,重点中应说明监测剖面、变形位移监测点(监测桩、监测钻孔等)布置及基准点位置,逐条说明其监测目的和作用(结合保护对象,施工期对灾害体的防范监测要求、工程运行期的效果监测要求)、监测点主要技术参数。

3、图例:图面中具有的监测点、基准点、监测剖面线、灾害体及其危险区范围、治理工程、地质内容等符号应在图例中对应反映。

4、工程量表:表中应列出主要监测点工程量。

5、控制点坐标高程表:应列出各监测点、基准点的坐标、高程数据,并注明采用的坐标、高程系统。

6、必要时应附监测剖面布置图,以地质剖面图为底图反映监测点的布置及结构(如监测桩、监测钻孔等位置及施工大样图)。

7、施工平面布置图和监测平面布置图,当图面内容不相互干扰时可合并成一张图。

三、主要工程构筑物施工图设计应注意事项

(一)抗滑桩:对全埋式抗滑桩应考虑桩前土抗力及被动土压力,按桩顶位移量、嵌固段岩土水平承载力等约束条件检算桩截面、嵌入长度及配筋。锚拉抗滑桩检算应考虑桩锚变形协调。全埋桩原则上不设置桩间挡土板,悬臂桩设桩间挡土板时,要考虑板桩连接及施工安装方法,板后设反滤层及板上设泄水孔。岩质滑坡抗滑桩可考虑设下沉桩(抗滑键)按抗剪构件检算。护壁设计应明确全孔护壁部位,在遇松散、渗水、破碎岩层时的加强护壁要求和细化设计。说明抗滑桩质量检测要求。说明因滑面埋深发生变化时,抗滑桩长度调整方法。考虑爆破开挖对周边构筑物的震动影响的施工控制。根据施工期滑坡体的稳定性,说明分段、跳桩、错深开挖顺序及安全防护、监测措施。

8

(二)挡土(渣)墙:一般不采用全埋式抗滑挡土墙,按推力和土压力(天然土或填土)按大者检算墙体稳定性,墙型选择应考虑地形放坡条件、基础承载力、周边构筑物的约束等,墙后需设反滤层,墙身设泄水孔,墙脚设排(集)水沟。对墙后回填土石料来源及级配、回填方法、压实度、反滤层砂砾级配等提出要求。考虑基坑开挖临时边坡的稳定性,说明分段、跳段开挖顺序及安全防护、监测措施。

(三)截、排水沟:截、排水沟应顺应地形特点能有效截流坡面水流、冲沟流水,顺畅排出至指定的沟槽内;沟槽断面应按水力最佳断面设计,且能满足设计流量、和不冲刷流速要求;地形、地质有变及断面条件改变的区段,其设计流量应分段检算;大于200‰的陡坡地段,应检算沟底的稳定性,必要时基础应设齿坎;进、出口处、连接处和各关键部位均应按控制断面设计和出图;在滑坡区内,特别是强变形区、蠕滑区、裂缝密集带不宜设排水沟。

(四)削坡压脚:应针对削坡压脚后坡体的整体稳定性及新形成边坡的稳定性检算,据此对坡形、坡比、坡高、马道、坡面排水、坡面防护等进行设计。原则上削坡土石方量与压脚土石方量应基本平衡,减少余土外运或借土回填量。削坡、压脚形成的边坡根据需要可设置坡面防护(植草、格构护坡等),削坡区、压脚区应按照地形、土石条件绘制足够的剖面图,能够满足削填工程量计算的需要。对大量挖填工程,建议采用网格法计算土石方挖填量。压脚区应细化填方分区设计,说明各区的回填土石料粒度、块石比例、压实度等的要求,必要时可设脚墙。考虑削方、填方施工机械对道路场地的要求。

(五)拦石墙:一般由重力式挡土墙(或桩板墙)与墙后缓冲垫层及落石坑组成。按设计落石的冲击力和土压力检算墙体稳定性,缓冲垫层厚度。缓冲垫层形成的土坡应考虑自身稳定性。考虑拦石墙过冲沟处布置、落石坑容积、开挖坡比及边坡稳定性、坑内积水排泄通道。考虑挡土墙基坑、落石坑开挖边坡的稳定性,说明分段、跳段开挖顺序及安全防护、监测措施。

(六)被动拦石网:采用被动柔性防护网时,按落石冲击力检算选择网型、网高,对固定网的立柱砼墩基础应按照地形、地质条件分类单独设计,对固定网的拉绳基础型式(砼墩、锚孔基础)分类单独设计,陡坡上还应考虑网下 …… 此处隐藏:2155字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

四川省地震灾区重大地质灾害治理工程施工图设计工作及文件编制要(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593650.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。