转炉煤气系统投运方案

一、编制目的

为顺利进行转炉煤气系统设备及管道的置换,成功接收、供出转炉煤气,保证作业安全,特制定本方案。 二、组织结构

2.1公司成立转炉煤气系统投产领导小组。

组 长:顾洪涛 副组长:邹海辉、李春东

成 员:杨 森、戴敏雄、周围、王 军、孙志国、矫 毅、黎 静、程 飚、房海明

顾 问:金尧堃

职 责:负责本次作业的组织领导、公司内、外部总协调及重大突发事件的决策工作。

2.2能源环保处成立转炉煤气系统投产领导小组并下设五个职能专业组。

组 长:杨 森 副组长:李旭东

成 员:张双双、侯振伟、于建辉、项峰、姚庆丰、孟祥军、

马洪海、 赵 晶、丁明玉

专 家:李在山、林东河

职 责:负责本次作业环节及实施过程中工艺、技术、安全等问题的协调、解决,各种技术方案的确定、落实和紧急情况处置的部署、指挥工作。

五个专业组如下: 作业组 组 长:李旭东 现场指挥:项峰

成 员:于建辉、于振宇、王春平、纪尚鲲、江 滨、黄浩亮、张国旺、刘月久、张井新、刘 亮、刘洪静

操作一组:工长A、王雪峰、关宇峰、周适泽、王 力 操作二组:工长B、王 畔、杨鹤 操作三组:防护站

职 责:负责本次作业的调度管理、现场协调、指令下达、信息

反馈、取样和操作等工作。

安全组 组 长:丁明玉 成 员:刘 亮 技术组 组 长:侯振伟

成 员:赵 晶、姜 波、刘荣传、和 侃、朱彦文 设备组

组 长: 张双双

成 员:孟祥军、兰越英、刘 奇 后勤组 组 长:姚庆丰 成 员:孙荣红、刘红艳 专业组职责:

安全组负责作业安全管理、现场救护及警戒。 技术组负责能源保障、专业技术支撑。

设备组负责设备故障处理、资材供应及协调施工单位、外协单位开展事故抢修。

后勤组负责车辆、食宿、对外医疗、消防等事宜的联系并配合安全组的工作。 三、投运条件

3.1 转炉煤气柜、电除尘主要设备按设计施工要求全面验收合格。 3.1.1转炉煤气柜及附属设备进行全面检查并具备储气条件,检查重点是:

(1)煤气柜进口蝶阀、出口组合阀和管道水封给排水阀门及放散管阀门开关灵活好使。责任人:能中

(2)事故放散管阀门、吹扫头阀门开关灵活好使。责任人:能中 (3)密封皮帘无折裂损坏现象。

(4)煤气柜出入口水封与给水管隔离及两侧放散管阀门灵活好使。责任人:能中

(6)转炉煤气柜经气密性试验、活塞升降试验合格。责任人:能中 (6)检查活塞平衡装置、钢绳、导轮运行正常。责任人:能中 (7)确认绳式柜位计、雷达柜位计正常。(责任人:和 侃) 3.1.2电除尘器及附属设备进行全面检查,检查重点是; (1)安装完毕,打压试验合格。 (2)电源能正常送电。

(3)循环水系统、排水系统、水泵运行正常。 (4)本体放散管阀门灵活好使。

(5)绝缘子室干燥及绝缘程度符合标准。 (6)人孔密封及泄爆孔符合标准。 责任人:能中

3.2确认设备及管道内部无人、杂物清理干净后,封闭所有人孔,关闭所有阀门,各种安全、操作设施完善,验收合格。(能源中心、赵晶、马洪海)

3.3转炉煤气管道的附属设备包括组合阀、盲板阀、蝶阀等调试合格能源中心,波纹补偿器螺栓松开能源中心,支架、梯子平台具备作业条件。赵晶

3.4 EP出、入主管末端,鼓风机前主管网末端赵晶,炼钢三个盲板阀后增设放散管马洪海。

3.5鼓风站、热风炉、竖窑等用户交接点阀门安装完成,操作电源具备操作条件,均采取阀门后加盲板(或关闭插板阀)的方式,与主管可靠隔离,阀前、后确认已安装煤气放散管,附近预留氮气吹扫头。能源中心

3.6确认置换用氮气吹扫点位置,做好软管连接的准备,使用后,逐点断开与煤气侧的连接。能源中心

3.7各种仪表投入运行,在线氧含量分析仪调试合格投入运行,联锁装置调试合格。何侃、朱彦文 3.8车辆及器材

3.8.1巡检车二辆、救护车一辆、置换作业开始前现场待命。

3.8.2对讲机:8台。

3.8.3 CO携带式检测仪5台、O2携带式检测仪2台。 3.8.4防爆充电式手电筒 10支。

3.8.5空气呼吸器3台、氧气呼吸器2台、担架2付、医用急救箱1个、苏生器1台。

3.8.6按设计要求,配备齐全灭火器等消防器材。 3.9工器具及材料

3.9.1手持工具:2000mmU型压力表1个、钢丝钳3把、取样阀3个、活扳手3把、安全带12根、工具包6只、取样球胆6个、爆发筒2个、点火器2个以及“F”扳手若干把。

3.9.2材料:救援绳、警示牌、警戒线、镀锌铁线等。 四、准备工作

本次转炉煤气系统投产范围:

转炉送出转炉煤气主管道分界阀起---转炉煤气柜 转炉煤气柜---电除尘器—加压机前管道。

加压机前管道---加压机后管道—鼓风站交接点—热风炉交接点—竖窑交接点

4.1各分界阀设计为盲板阀的要在确认关闭后,悬挂“严禁操作”的警示标识及设备挂牌。

(负责人:于建辉 完成时间: 1月25日前)

4.2投产范围内转炉煤气管网的排水器保温电源敷设完成,加热器工作正常,要提前注水满流并确认无泄漏,旁通阀关,清扫用排水阀手柄拆掉并挂警示牌。(详见附件1:排水器检查确认表)能源中心 4.3取压导管一次阀关闭,排污阀关闭。能源中心

4.4煤气柜柜底排水器注水满流并确认无泄漏。(现安装阀门) (负责人:于建辉 完成时间:1月25日前)

4.5对投产范围管道内预验收整改情况进行复验,检查设备、管道及附属设施,如波纹补偿器拉杆螺栓松开、人孔封闭且人孔盖板上阀门关闭(封闭前,由施工单位清理杂物)、所有放散管阀门好使且关闭、

梯子和平台齐全等。

(负责人:于建辉 完成时间:1月25日前)

4.6管道系统打压完成后,打压用连接管断开并确认封堵,打压用堵板确实已经拆除。

(负责人:林东河 完成时间: 1月25日前)

4.7投产范围内的设备、管道本体及附属设备挂牌完成,置换用氮气临时软连接管提前接好。

(负责人:于建辉 完成时间: 1月25日前)

4.8需关阀门或堵盲板位置是:

1#高炉热风炉蝶阀、电动盲板阀关闭

鼓风锅炉蝶阀和盲板阀、竖窑蝶阀和盲板阀关闭。 五、转炉煤气投运步骤

(一)转炉煤气系统用氮气置换空气(3天前申请用氮气)

在转炉煤气回收前,应将煤气柜、静电除尘、煤气管网氮气置换空气合格。

1.煤气柜氮气置换空气(动调许可后进行作业) 1.1.确认氮气吹扫阀门NLV22050与煤气柜连接。(一组A和B)

1.2.煤气柜进、出口两个水封本次作业暂不投运,关闭气柜进口碟阀LV22003、气柜出口组合阀LV22008。(一组A和B)

1.3.先开煤气吹扫头,后开氮气吹扫阀门,将氮气总阀门NLV22001打开、控制NLV22050开度,(防止上升过速),对煤气柜进行氮气置换空气。(一组A和B)

1.4.当柜位达到5000m3时,分别打开事故放散管阀门(LV22004 、LV22005、 LV22006、 LV22007),活塞缓慢落至2500 M3后,关闭事故放散管(监控柜位,指挥操作),以上置换反复进行三次。(摇开柜顶压盖阀时,柜顶有人监视,防止脱轨。置换时,4人同时操作稍开或关闭放散管根部蝶阀)(一组C和D)

1.5在气柜事故放散管取样头( …… 此处隐藏:1430字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

转炉煤气系统投产方案1[1].26.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593570.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)