3、场地水文地质条件 3.1 地下水类型及地下水位

该场地地下水类型为上部潜水及下部承压水,流向海河,主要含水岩层为、 ③ 层粉质粘土,勘察期间潜水水位埋深3米,标高11.31 米, 地下水补给源主要为大气降水,水位随季节不同有升降变化,常年最高水位约在自然地面下3米左右。

3.2 抽水及注水试验

为了解场地基槽开挖深度范围内含水层的渗透性及富水性,本次勘察选择ZK7孔,采用潜水非完整井稳定流法对粉质粘土③进行简易抽水试验,由于场地含水层的透水性、富水性较差,且试验段厚度不大,水位降深不大,故本次抽水

廊坊市第一勘察设计研究院 - 7 -

三河县某中学教学楼 岩土工程勘察报告 试验只做一次降深,其试验和计算结果见表3.2-1;另外选择ZK4、ZK9孔进行注水试验,试验和计算结果见表3.2-2。

抽水试验成果表 表3.2-1

试验孔号 ZK7 含水层 静止水位 m 粉质粘土③ 1.40 抽水井 至过滤器底部半径 的含水层深度 rw H1 m m 0.065 8.1 降深 sw m 7.0 涌水量 Q m/d 9.8 3影响半径 R m 28.6 渗透系数 K m/d 0.17 注:计算公式为:K=0.366Q〃(lgR-lgrw)/ (H1+sw); R=10sK1/2

注水试验成果表 表3.2-2 试验 孔号 Zk4 Jk2 静止水试验段岩性 位 及代号 (m) 1.2 杂填土①、粉质粘土③ 1.80 试验段长度 l m 2.8 2.8 注水量 Q 3dm/min 1.67 2.22 水头高度 S m 2.6 3.1 孔径 r m 0.065 0.065 渗透系数 k m/d 0.23 0.26 注:计算公式为:K=0.366Q〃lg(2l/r)/ (l*s)

3.3 地下水及土的腐蚀性

据国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)的有关规定,本场地环境类型为Ⅱ类,地下水渗透类型为B型。据本次勘察所取地下水的水质分析结果判定(试验结果详见附表四)。场地内地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水及干湿交替条件下均无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性(判定结果见表3.2-1)。该水对建筑材料腐蚀的防护应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046)的规定执行。

地下水腐蚀性判定表 表3.2-1

类型 腐蚀介质含量 ZK2 32.50 2.65 - - 141.86 7.50 6.95 0.62 31.37 - 8 -

临界值 ZK10 41.30 2.40 - - 177.40 6.54 7.03 0.92 32.83 <500 <2000 <500 判定结果 注:本栏对应数值为干湿交替的情况,长期浸水时乘以系数1.30,经判定,均无腐蚀性。 无腐蚀性 无腐蚀性 无腐蚀性 项目 单位 2-SO4 mg/L 2+ Mgmg/L 环境 + 类型 NH4mg/L - OHmg/L 对砼(Ⅱ类) 结构 总矿化度 Mg/L PH 地层 渗透性 侵蚀性CO2 mg/L - (B类) HCO3mmol/L -2- 对砼长期浸水 Cl+0.25SO4mg/L 廊坊市第一勘察设计研究院

<43000 <20000 >5.0 <30 不考虑 <5000 三河县某中学教学楼 岩土工程勘察报告 结构干湿交替 Cl-+0.25SO42- 中钢PH 对钢结构 -2-Cl+ SO4 mg/L mg/L 31.37 7.50 55.74 32.83 6.54 63.80 <100 3~11 <500 无腐蚀性 弱腐蚀性 由于拟建场地地处温带半湿润大陆气候区,地下水的化学成分基本反映了土壤中的可溶盐成分,加之场地土未受化学污染,故未取土样进行分析以评价土壤的腐蚀性评价,按地区经验,可按土壤仅对钢结构具腐蚀性考虑。

4、场地地震效应 4.1 设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)、河北省建设厅[2002]37号文及[2003]10号文,三河县抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,设计地震分组为第一组,设计特征周期为0.35s。

4.2 场地土类型及建筑场地类别

本次勘察,选择ZK5、ZK6孔进行地基土剪切波速测试,测试报告详见附件一。根据场地地基土剪切波速测试结果(现地面标高下实测结果),杂填土①剪切波速平均值为Vs为138.40m/s,属软弱土;淤泥②剪切波速值Vs为101.20m/s,属软弱土;粉质粘土③剪切波速平均值Vs为252.90m/s;残积粘性土④剪切波速平均值Vs为:252.90m/s;强风化砂岩⑤剪切波速平均值Vs为470.7m/s,属中硬土;中风化砂岩⑥剪切波速平均值>500.00m/s,属岩石。根据地基土剪切波速测试,本场地等效剪切波速值为164.3~176.70 m/s,场地覆盖层厚度3~50m,拟建建筑场地类别为Ⅱ类。根据常时微动测试结果,场地卓越周期为东西(EW)向0.332s、南北(SN)向0.335s、竖直(UD)向0.330s。

4.3 软土震陷及砂土液化

依据场地剪切波速测试结果,拟建场地分布的杂填土①剪切波速Vs>90m/s、淤泥②剪切波速>90m/s,另外场地内未分布砂土,依据《建筑抗震设计规范》(GB

廊坊市第一勘察设计研究院

- 9 -

三河县某中学教学楼 岩土工程勘察报告 50011-2001),可不考虑软土震陷及砂土液化影响。

4.4 抗震地段划分

按设计地坪标高整平后,拟建场地软弱杂填土①(含场平回填土)厚度最大为0.80m,ZK5、ZK8~ZK10及JK7~JK12孔地段还分布有厚度为0.30~0.50m的软弱淤泥②,根据《建筑抗震设计规范》的表4.1.1及条文说明,拟建场地属对建筑抗震一般地段,应对杂填土①(含场平回填土)及淤泥②进行处理。

5、场地岩土工程分析与评价 5.1 场地和地基稳定性与适宜性评价

根据区域地质构造、新构造运动和地震活动资料,属黄淮海平原中新构造活动带中的相对稳定地块。勘察过程中未发现滑坡、崩塌、泥石流、地陷、地裂、断裂带等影响场地稳定的不良地质作用及地质灾害,其余未发现防空洞、古河道、墓穴等对工程不利的埋藏物,拟建场地周边未分布有天然或人工边坡,拟建场地整体稳定性较好。场地内未分布可液化的土层,但拟建场地按设计地坪标高整平后,拟建场地软弱杂填土①(含场平回填土)最大厚度为0.80m,ZK5、ZK8~ZK10及JK7~JK12孔地段还分布有厚度为0.5m的软弱淤泥②,地基稳定性较差,对杂填土①(含场平回填土)及淤泥②进行处理,本场地较适宜于拟建物建设。

5.2 地基岩、土层工程特性分析

根据野外钻探结果、原位测试及土工试验成果,对各岩土层的工程特性进行综合分析评价:

杂填土①:松散~稍密,重型动力触探试验击数标准值为5.39击,均匀性较差~一般,工程性能较差。

淤泥②:流塑,具高压缩性,力学性能差,工程性能差。

廊坊市第一勘察设计研究院

- 10 -

…… 此处隐藏:585字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
岩土工程勘察报告(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592545.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)